![]() Подключение в этажный щиток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение в этажный щиток |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43526 ![]() |
Pharaon, Если у вас будет проблема с бойлером, то 63 автомат не сработает.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43539 ![]() |
Alex85, я имею ввиду если у меня будет стоять УЗО 63А, а после него один автомат 32А и два автомата по 16А. Правильно ли это будет ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Правильно, если узо всего одно на квартиру, то не более 30мА
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43539 ![]() |
FRAER, получается если мощность электроплиты 7,8 кВт, то суммарный ток утечки получается 14,5 мА. Это 48% от 30 мА. Выходит я не могу поставить УЗО 30мА на электроплиту ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18086 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43539 ![]() |
Олега, ухх, спасибо !!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18086 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Разные НД прежних лет нормировали сопротивление изоляции стационарных бытовых электрических плит не менее 0,5-1 МОм.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ага, только узо не будет ждать, пока они прогреются... Но речь не об этом
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
и должно быть не менее 1МОм в нагретом состояние. ставьте АВДТ-32-30мА на плиту,на бойлер и стиралку,автоматические выключатели исключаем при установке АВДТ.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Shturman1, потому что считаю нормы ПУЭ в полне безопасными, и лучше с защитным занулением , чем без него.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
вам бы с соседями скинуться и щиток обновить - вызвать электрика - пусть автоматы нормальные на каждую квартиру установит. И планки нулевые и земляные. А то аж запах представил горелой изоляции
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |