Alex85
сообщение 16.1.2015, 17:42
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 43526



Pharaon, Если у вас будет проблема с бойлером, то 63 автомат не сработает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pharaon
сообщение 16.1.2015, 18:46
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 16.1.2015
Пользователь №: 43539



Alex85, я имею ввиду если у меня будет стоять УЗО 63А, а после него один автомат 32А и два автомата по 16А. Правильно ли это будет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 16.1.2015, 20:27
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Правильно, если узо всего одно на квартиру, то не более 30мА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pharaon
сообщение 16.1.2015, 21:12
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 16.1.2015
Пользователь №: 43539



FRAER, получается если мощность электроплиты 7,8 кВт, то суммарный ток утечки получается 14,5 мА. Это 48% от 30 мА. Выходит я не могу поставить УЗО 30мА на электроплиту ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2015, 22:01
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18086
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pharaon @ 16.1.2015, 21:12) *
FRAER, получается если мощность электроплиты 7,8 кВт, то суммарный ток утечки получается 14,5 мА. Это 48% от 30 мА. Выходит я не могу поставить УЗО 30мА на электроплиту ?

Можете.
Бытовая эл.плита не может иметь утечку более 10 мА по ГОСТ.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pharaon
сообщение 16.1.2015, 22:10
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 16.1.2015
Пользователь №: 43539



Олега, ухх, спасибо !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2015, 22:27
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18086
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Разные НД прежних лет нормировали сопротивление изоляции стационарных бытовых электрических плит не менее 0,5-1 МОм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.1.2015, 11:19
Сообщение #28





Гости






Цитата(Олега @ 16.1.2015, 22:27) *
Разные НД прежних лет нормировали сопротивление изоляции стационарных бытовых электрических плит не менее 0,5-1 МОм.

Внесу свои "пять копеек", сопротивление изоляции электронагревательных приборов измеряется непосредственно после их прогрева на максимуме мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.1.2015, 11:22
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ага, только узо не будет ждать, пока они прогреются... Но речь не об этом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 17.1.2015, 11:24
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



и должно быть не менее 1МОм в нагретом состояние. ставьте АВДТ-32-30мА на плиту,на бойлер и стиралку,автоматические выключатели исключаем при установке АВДТ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 19.1.2015, 8:09
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Shturman1, потому что считаю нормы ПУЭ в полне безопасными, и лучше с защитным занулением , чем без него.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 0:41
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



вам бы с соседями скинуться и щиток обновить - вызвать электрика - пусть автоматы нормальные на каждую квартиру установит. И планки нулевые и земляные. А то аж запах представил горелой изоляции
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены