![]() Контур заземления , вопрос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Контур заземления , вопрос |
![]()
Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
расстояние между штырями д.б. не менее их длины Это откуда? Зависит от грунта. Можно и одним заземлителем обойтись, и спиралью, и пр. Так как контур не очень правильный, то хочу проверить. Куда обращаться? Какие проблемы могут возникнуть? Нет понятия "правильный" или "неправильный"! Есть понятие "соответствует" или "несоответствует". Один штырь, два, три, ...,десять. Полоса, угольник, труба.... Метр, два, три, ..., десять... Естественный заземлитель или искусственный. Зависит от грунта!!! Это в первую очередь. Во-вторую, от самого заземлителя. Где-то спираль закапали, и все нормально! Какой у Вас грунт? Надо ответить на этот вопрос. Пригласите ЭТЛ-электротехническую лабораторию. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#42
|
Гости ![]() |
Это откуда? Зависит от грунта. Можно и одним заземлителем обойтись, и спиралью, и пр. ... Где-то спираль закапали, и все нормально! ... 1. О взаимном экранировании заземлителей, при расстоянии между ними менее их длины, ничего не слышали? 2. Поясните, пожалуйста, какую спираль и где надо закопать для устройства заземления? Как правило искусственные вертикальные заземлители именно забиваются, а не закапываются, для обеспечения лучшего контакта с грунтом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кхм...боюсь даже предполагать о какой спирали речь
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#44
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18123 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Может и Мирена..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 460 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
про защиту от шагового напряжения не следует забывать
Стекание тока (ток может стекать очень долго) в землю через одиночный заземлитель сопровождается возникновением на заземлителе, в земле вокруг заземлителя и на поверхности земли в зоне растекания тока электрических потенциалов относительно зоны нулевого потенциала. одиночный заземлитель поэтому заглубляют и одиночный заземлитель должен быть с металлическим кольцом |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#47
|
Гости ![]() |
кхм...боюсь даже предполагать о какой спирали речь ... Кажется я нашёл, откуда ноги у этой "спирали" растут. "Защитное заземление и зануление электроустановок. Справочник", автор - Маньков В.Д., 2005 год, стр. 249-250. В перрвом случае идёт речь о спиральной шайбе, навариваемой на заострённый конец круглого заземлителя, для его заворачивания в грунт. А спиралью там обзывается специальный заострённый наконечник, выполненый из стальной полосы ввиде шнека с заострённым концом. Эта "спираль" должна привариваться к заземлителю из полосовой стали для заворачивания в грунт! Вот этот вариант, с моей точки зрения, вообще не применим, т.к. попробуйте заверните полосу в грунт! Речь о закапывании спирали не идёт, только о заворачивании! Ну естественно здесь же упоминается, что наилучший результат получается только при ЗАБИВАНИИ зазаемлителя. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#48
|
Гости ![]() |
... одиночный заземлитель поэтому заглубляют и одиночный заземлитель должен быть с металлическим кольцом Интересно стало, а разве существуют заземлители, которые не заглубляют? С каким по диаметру кольцом должен быть одиночный заземлитель? Как это выглядит в натуре? Может картинку или ссылку на какую то литературу, где такой заземлитель описан? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18123 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Стекание тока (ток может стекать очень долго) в землю через одиночный заземлитель сопровождается возникновением на заземлителе, в земле вокруг заземлителя и на поверхности земли в зоне растекания тока электрических потенциалов относительно зоны нулевого потенциала. Могу подтвердить, явление наблюдается годами. Иногда затягивается на весь срок службы заземляющего устройства. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 23:57 |
|
![]() |