Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Из России
сообщение 12.1.2015, 20:32
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1032
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(с2н5он @ 10.1.2015, 19:28) *
расстояние между штырями д.б. не менее их длины

Это откуда?
Зависит от грунта. Можно и одним заземлителем обойтись, и спиралью, и пр.

Цитата(charlieEsom @ 10.1.2015, 12:41) *
Так как контур не очень правильный, то хочу проверить.
Куда обращаться? Какие проблемы могут возникнуть?

Нет понятия "правильный" или "неправильный"!
Есть понятие "соответствует" или "несоответствует".
Один штырь, два, три, ...,десять. Полоса, угольник, труба.... Метр, два, три, ..., десять... Естественный заземлитель или искусственный.
Зависит от грунта!!! Это в первую очередь. Во-вторую, от самого заземлителя.
Где-то спираль закапали, и все нормально!
Какой у Вас грунт? Надо ответить на этот вопрос.
Пригласите ЭТЛ-электротехническую лабораторию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2015, 21:10
Сообщение #42





Гости






Цитата(Из России @ 12.1.2015, 20:32) *
Это откуда?
Зависит от грунта. Можно и одним заземлителем обойтись, и спиралью, и пр.
...
Где-то спираль закапали, и все нормально!
...

1. О взаимном экранировании заземлителей, при расстоянии между ними менее их длины, ничего не слышали?
2. Поясните, пожалуйста, какую спираль и где надо закопать для устройства заземления? Как правило искусственные вертикальные заземлители именно забиваются, а не закапываются, для обеспечения лучшего контакта с грунтом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.1.2015, 21:24
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кхм...боюсь даже предполагать о какой спирали речь icon_redface.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2015, 21:48
Сообщение #44





Гости






Цитата(с2н5он @ 12.1.2015, 21:24) *
кхм...боюсь даже предполагать о какой спирали речь icon_redface.gif

Неужели спираль Бруно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.1.2015, 14:04
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18123
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Может и Мирена..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 13.1.2015, 20:14
Сообщение #46


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 460
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



про защиту от шагового напряжения не следует забывать
Стекание тока (ток может стекать очень долго) в землю через одиночный заземлитель сопровождается возникновением на заземлителе, в земле вокруг заземлителя и на поверхности земли в зоне растекания тока электрических потенциалов относительно зоны нулевого потенциала.
одиночный заземлитель поэтому заглубляют и одиночный заземлитель должен быть с металлическим кольцом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.1.2015, 21:58
Сообщение #47





Гости






Цитата(с2н5он @ 12.1.2015, 21:24) *
кхм...боюсь даже предполагать о какой спирали речь ...

Кажется я нашёл, откуда ноги у этой "спирали" растут. "Защитное заземление и зануление электроустановок. Справочник", автор - Маньков В.Д., 2005 год, стр. 249-250. В перрвом случае идёт речь о спиральной шайбе, навариваемой на заострённый конец круглого заземлителя, для его заворачивания в грунт. А спиралью там обзывается специальный заострённый наконечник, выполненый из стальной полосы ввиде шнека с заострённым концом. Эта "спираль" должна привариваться к заземлителю из полосовой стали для заворачивания в грунт! Вот этот вариант, с моей точки зрения, вообще не применим, т.к. попробуйте заверните полосу в грунт! Речь о закапывании спирали не идёт, только о заворачивании! Ну естественно здесь же упоминается, что наилучший результат получается только при ЗАБИВАНИИ зазаемлителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.1.2015, 22:03
Сообщение #48





Гости






Цитата(Sist @ 13.1.2015, 20:14) *
...
одиночный заземлитель поэтому заглубляют и одиночный заземлитель должен быть с металлическим кольцом

Интересно стало, а разве существуют заземлители, которые не заглубляют? С каким по диаметру кольцом должен быть одиночный заземлитель? Как это выглядит в натуре? Может картинку или ссылку на какую то литературу, где такой заземлитель описан?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2015, 13:30
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18123
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sist @ 13.1.2015, 20:14) *
Стекание тока (ток может стекать очень долго) в землю через одиночный заземлитель сопровождается возникновением на заземлителе, в земле вокруг заземлителя и на поверхности земли в зоне растекания тока электрических потенциалов относительно зоны нулевого потенциала.

Могу подтвердить, явление наблюдается годами. Иногда затягивается на весь срок службы заземляющего устройства.
Вернуться в начало страницы