![]() Диодные лампы, мерцание после выключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Диодные лампы, мерцание после выключения |
Гость_ArtemV_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Приветствую!
В одной из комнат установлены струнные светильники фирмы Massive рассчитанные на галогенные лампы 12v, установлен трансформатор. Так же установлен выключатель двухканальный с пультом ДУ фирмы Anam Legrand. Соответсвенно на первой кнопке струнный светильник ( 10 ламп mr16 gu5.3 по 20w) на второй три точечных галогенных светильника 220В (3 х GU10 по 50w) Пришло время сменить галоген на led лампы. Было куплено 3 led лампы Osram Led Star PAR16 50 35 (5Вт) и десять Osram Led Star MR16 35 35 (6.5Вт). После установки с лампа на 220в проблем не возникло, а вот 12В, после отключения переодически вспыхивают и потом гаснут. Я заметил, что при снятие галогенных ламп когда осталась одна из десяти она тоже начала тускло светится при выключенном выключателе. Заменил трансформатор на специальный для диодных ламп (100w). Проблема осталась. Поставил временно обычный выключатель проблема с миганием исчезла, но это не совсем то что мне нужно. Насколько я понимаю выключатель Анам с ДУ (номер детали 6751 751) не полностью обрубает питание на трансформатор и из-за этого происходит мигание. Посоветуйте как можно решить проблему при этом сохранив выключатель с пультом ду? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Поменяйте в выключателе провода у вас выключатель рвет ноль нужно чтобы выключатель рвал фазу. Должно помочь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Выключатель с подсветкой? Если да - то "пробивает" через через через лампочку-неонку
|
![]() |
|
Гость_ArtemV_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Я менял провода на трансформаторе, эффекта ноль Ага попробую еще раз.Вам нужно чтобы щелкнув выключателем вы отключили от своего транса ФАЗУ. Если менять провода на самом трансе но выключателем рвать НОЛЬ вы ничего не добьетесь. Просто фаза будет на другом зажиме транса. Что вам добавить даже не знаю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
фаза тут не причем. этот выключатель электронный и механического разрыва цепи не имеет, +контроллер берет питание от этой же цепи, поэтому остаточное напряжение на люстре - вполне ожидаемое явление. устранить можно подключив параллельно трансформатору неполярный конденсатор. правда емкость не посоветую, нужно подбирать опытным путем. начните с 0,47мкф, если не поможет то подкиньте ещё один. конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 400В..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
Гость_ArtemV_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
фаза тут не причем. этот выключатель электронный и механического разрыва цепи не имеет, +контроллер берет питание от этой же цепи, поэтому остаточное напряжение на люстре - вполне ожидаемое явление. устранить можно подключив параллельно трансформатору неполярный конденсатор. правда емкость не посоветую, нужно подбирать опытным путем. начните с 0,47мкф, если не поможет то подкиньте ещё один. конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 400В.. Я ненастоящий электрик. Поэтому возникло еще несколько вопросов. 1. Конденсатор подключать к трансформатору на вводе 220v или выходе 12v? 2. Можно ли оставить трансформатор для галогенных ламп или все же лучше заменить на трансформатор для led? 3. Если конденсатора 0.47 мкф не будет достаточно, то следующий должен быть 0.94 мкф? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
1. ко входу на 220
2. лучше заменить на транс для led 3. 0,47+0,47=0,94 или заменить на одну штуку 1мкф, да попробуйте сначала, может и 0,47 хватит. превысить тут не страшно, просто чем больше емкость конденсатора тем больше его габариты.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_ArtemV_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
1. ко входу на 220 2. лучше заменить на транс для led 3. 0,47+0,47=0,94 или заменить на одну штуку 1мкф, да попробуйте сначала, может и 0,47 хватит. превысить тут не страшно, просто чем больше емкость конденсатора тем больше его габариты.. Спасибо за помощь! Конденсатор на 0.47 не понятул, а вот на 1 мкф решил проблему! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Volt380, Может и не причем только у кума поменяли и все стало нормально. Менял не я, кум мне пожаловался я сказал не знаю что делать. Потом кум хвалится все хорошо поменяли фазировку на выключателе. Да выключатель у кума тоже электронный с дистанцией и так далее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
шахтер, ну это ж хорошо)) и была возможность поменять, а зачастую её нет, и в основном с такими выключателями это не прокатывает..
Спасибо за помощь! та незачто! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |