Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Удельная расчетная электрическая нагрузка , Если количество квартир 1620, а по СП только до 1000квартир

Гость_Гость_Галина_*_*
сообщение 12.1.2015, 10:25
Сообщение #1





Гости






Подскажите, как поступить, если количество квартир 1620, а по СП 31-110-2003 табл. 6.1 удельная расчетная нагрузка дана дана до 1000 квартир. Рассчитываю как для 1000? Или как? Плитки у меня электрические.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.1.2015, 10:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Разбить на две или более групп (скорее всего у вас как-то уже разбито, по подъездам, домам или др.) и воспользоваться формулой, где учитывается коэффициент несовпадения максимумов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.1.2015, 11:45
Сообщение #3





Гости






По формуле 6.31. Рр=Рзд.макс+К1*Рзд1+К2*Рзд2+..+Кn*Рзд.n.
На первом этаже у меня магазины. Он и будет Рзд.макс 719,5кВт. Жилую часть я поделила на 5 подъездов и посчитала для каждого Рр.
Затем по формуле используя таблицу 6.13 , где указано, что Кнесовп. макс. для предприятия торговли и жилого дома равен =0,5, считаю:
Рр=719,5+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)=1823,25кВт.
Я правильно сделала?
А если бы не было магазина, то как надо было считать? Какой коэф. взять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.1.2015, 11:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Брать тот же коэфф., что и для 1000 квартир, либо по табл.6.3 брать коэфф. для "600 и более"

Кстати, у вас скорее за максимальную надо брать квартиры, а магазин с коэфф.несовпаденияч максимума...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Галина_*_*
сообщение 12.1.2015, 11:52
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость @ 12.1.2015, 11:45) *
По формуле 6.31. Рр=Рзд.макс+К1*Рзд1+К2*Рзд2+..+Кn*Рзд.n.
На первом этаже у меня магазины. Он и будет Рзд.макс 719,5кВт. Жилую часть я поделила на 5 подъездов и посчитала для каждого Рр.
Затем по формуле используя таблицу 6.13 , где указано, что Кнесовп. макс. для предприятия торговли и жилого дома равен =0,5, считаю:
Рр=719,5+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)=1823,25кВт.
Я правильно сделала?
А если бы не было магазина, то как надо было считать? Какой коэф. взять?


Хотя мне кажется сильно мало получилась мощность. Если для 1000 квартир Рр=1000*1,19=1190кВт. У меня меньше даже чем для 1000 кавртир, если магазин не учитывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.1.2015, 11:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



1620*1,19=1927,8 берите, не ошибетесь
А потом 1927,8+0,5*719,5=2287,55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Галина_*_*
сообщение 12.1.2015, 11:58
Сообщение #7





Гости






Цитата(FRAER @ 12.1.2015, 11:55) *
1620*1,19=1927,8 берите, не ошибетесь
А потом 1927,8+0,5*719,5=2287,55


Да,думаю так и сделаю, спасибо большое
Вернуться в начало страницы