![]() Удельная расчетная электрическая нагрузка , Если количество квартир 1620, а по СП только до 1000квартир |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Удельная расчетная электрическая нагрузка , Если количество квартир 1620, а по СП только до 1000квартир |
Гость_Гость_Галина_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите, как поступить, если количество квартир 1620, а по СП 31-110-2003 табл. 6.1 удельная расчетная нагрузка дана дана до 1000 квартир. Рассчитываю как для 1000? Или как? Плитки у меня электрические.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Разбить на две или более групп (скорее всего у вас как-то уже разбито, по подъездам, домам или др.) и воспользоваться формулой, где учитывается коэффициент несовпадения максимумов
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
По формуле 6.31. Рр=Рзд.макс+К1*Рзд1+К2*Рзд2+..+Кn*Рзд.n.
На первом этаже у меня магазины. Он и будет Рзд.макс 719,5кВт. Жилую часть я поделила на 5 подъездов и посчитала для каждого Рр. Затем по формуле используя таблицу 6.13 , где указано, что Кнесовп. макс. для предприятия торговли и жилого дома равен =0,5, считаю: Рр=719,5+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)=1823,25кВт. Я правильно сделала? А если бы не было магазина, то как надо было считать? Какой коэф. взять? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Брать тот же коэфф., что и для 1000 квартир, либо по табл.6.3 брать коэфф. для "600 и более"
Кстати, у вас скорее за максимальную надо брать квартиры, а магазин с коэфф.несовпаденияч максимума... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Галина_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
По формуле 6.31. Рр=Рзд.макс+К1*Рзд1+К2*Рзд2+..+Кn*Рзд.n. На первом этаже у меня магазины. Он и будет Рзд.макс 719,5кВт. Жилую часть я поделила на 5 подъездов и посчитала для каждого Рр. Затем по формуле используя таблицу 6.13 , где указано, что Кнесовп. макс. для предприятия торговли и жилого дома равен =0,5, считаю: Рр=719,5+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)=1823,25кВт. Я правильно сделала? А если бы не было магазина, то как надо было считать? Какой коэф. взять? Хотя мне кажется сильно мало получилась мощность. Если для 1000 квартир Рр=1000*1,19=1190кВт. У меня меньше даже чем для 1000 кавртир, если магазин не учитывать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
1620*1,19=1927,8 берите, не ошибетесь
А потом 1927,8+0,5*719,5=2287,55 |
![]() |
|