Удельная расчетная электрическая нагрузка , Если количество квартир 1620, а по СП только до 1000квартир |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Удельная расчетная электрическая нагрузка , Если количество квартир 1620, а по СП только до 1000квартир |
| Гость_Гость_Галина_*_* |
12.1.2015, 10:25
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, как поступить, если количество квартир 1620, а по СП 31-110-2003 табл. 6.1 удельная расчетная нагрузка дана дана до 1000 квартир. Рассчитываю как для 1000? Или как? Плитки у меня электрические.
|
|
|
Гость_Галина_* Удельная расчетная электрическая нагрузка 12.1.2015, 10:25
FRAER Разбить на две или более групп (скорее всего у вас... 12.1.2015, 10:34
Гость По формуле 6.31. Рр=Рзд.макс+К1*Рзд1+К2*Рзд2+..+К... 12.1.2015, 11:45
Гость_Галина_* Цитата(Гость @ 12.1.2015, 11:45) По форму... 12.1.2015, 11:52
FRAER Брать тот же коэфф., что и для 1000 квартир, либо ... 12.1.2015, 11:52
FRAER 1620*1,19=1927,8 берите, не ошибетесь
А потом 1927... 12.1.2015, 11:55
Гость_Галина_* Цитата(FRAER @ 12.1.2015, 11:55) 1620*1,1... 12.1.2015, 11:58![]() ![]() ![]() |
|