FRAER
сообщение 15.3.2014, 11:15
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Зу нужно отсоединить от шины в вру и померить его сопротивление, оно должно быть не менее 10 Ом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость major1929_*
сообщение 15.3.2014, 11:50
Сообщение #22





Гости






Цитата(FRAER @ 15.3.2014, 11:15) *
Зу нужно отсоединить от шины в вру и померить его сопротивление, оно должно быть не менее 10 Ом

1) Наверно- не более 10 ом ?
2) Во- первых, я говорю, оно приварено к корпусу ВРУ, но даже если я его отрежу, и померяю, я же буду мерить не только сопротивление отдельно ЗУ, но и сопротивление всего оборудования, которое связано друг с другом( по периметру здания проложена металлическая полоса) , а также трубопроводами, которые в свою очередь связаны с землёй.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.3.2014, 12:26
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Если то что вы пишете правда, то у вас сделано неправильно. СУП не должна быть напрямую связана с ЗУ, а только посредством ГЗШ (или шины РЕ).
Заземлитель посредством заземляющего проводника присоединяется к главной заземляющей шине электроустановки, к ней же присоединяется система уравнивания потенциалов.

Также согласно ПУЭ ЗУ должно иметь в удобном месте возможность отсоединения от шины для проведения измерений и обслуживания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 15.3.2014, 13:08
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



И маркировку, что это заземляющее устройство (символ,расцветка).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
major1929
сообщение 15.3.2014, 21:01
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.4.2013
Пользователь №: 32286



Цитата(FRAER @ 15.3.2014, 13:26) *
Если то что вы пишете правда, то у вас сделано неправильно. СУП не должна быть напрямую связана с ЗУ, а только посредством ГЗШ (или шины РЕ).
Заземлитель посредством заземляющего проводника присоединяется к главной заземляющей шине электроустановки, к ней же присоединяется система уравнивания потенциалов.

Также согласно ПУЭ ЗУ должно иметь в удобном месте возможность отсоединения от шины для проведения измерений и обслуживания

Конечно правда- зачем мне что то придумывать. Да, я согласен конечно, что У НИХ сделано неправильно, но факт остаётся фактом- было бы не так как есть. то не спрашивал бы, поэтому и интересуюсь Вашим мнением ЧТО и КАК мне мерить в этом случае. Спасибо.

Сообщение отредактировал major1929 - 15.3.2014, 21:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.3.2014, 22:49
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Значит в том месте, где заземляющий проводник от заземлителя отходит и торчит из земли надо отрезать и мерить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.3.2014, 3:59
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Только перед разрезанием токовыми клещами проверьте, нет ли тока в данной цепи. Всё может быть.
А можно использовать ИС-20/1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 16.3.2014, 7:22
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(ЛЕША @ 16.3.2014, 4:59) *
Только перед разрезанием токовыми клещами проверьте, нет ли тока в данной цепи. Всё может быть.
А можно использовать ИС-20/1

Да было такое отрезали (не мы) и усё погорело, ноля не было с тп.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
major1929
сообщение 16.3.2014, 10:34
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.4.2013
Пользователь №: 32286



[quote name='FRAER' date='15.3.2014, 23:49' post='333271']
Значит в том месте, где заземляющий проводник от заземлителя отходит и торчит из земли надо отрезать и мерить
[/qu
Тогда там даже так не сделаешь, так как от ЗУ в помещение заходят металлические полосы в нескольких местах, которые наглухо приварены к полосе на стене помещения(СУП), а от неё , в свою очередь проложены полосы до станин насосов. которые тоже приварены и уже от станин идут медные проводники к корпусам машин.Сами понимаете, что насосы связаны между собой металлическими трубами. которые тоже связаны с землёй,т. е. если там резать , то очень много. Выхода на поверхность земли заземляющего устройства даже не обнаружишь, так как все стены здания обложены плиткой и выход не обозначен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 16.3.2014, 20:50
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Тогда нужно обесточить установку ,отбалчиваете приходящий от ТП ПЕН проводник и измеряете.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.3.2014, 4:08
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



что, интересно, в этом случае будет измерено?..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 17.3.2014, 9:03
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(FRAER @ 17.3.2014, 4:08) *
что, интересно, в этом случае будет измерено?..

Все что прицеплено к шине РЕ, кроме приходящего Пена.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.7.2014, 13:35
Сообщение #33





Гости






Ели Вы живете в частном доме, то заземление нужно только для громоотвода. Заземлять какие либо эл. приборы не рекомендую (исключение только для микроволновки).

Если же решили сделать заземление, то расположите его там, где меньше всего проходят люди. (особенно дети) Оно нужно только для срабатывание УЗО, хотя УЗО тоже не рекомендую употреблять, лучше дифавтомат. Он имеет все защиты и даже от перенапряжения и сработает, если в дом пришло напряжение в 265В. Это может произойти, если ноль потеряет контакт и останется соединение с нулем Вашего соседа, то прилетит напряжение с другой фазы. (380В)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
charlieEsom
сообщение 10.1.2015, 12:41
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.12.2014
Из: England
Пользователь №: 43246



Сделал дома заземление 2 стержня железных, 1,2м длиной, соединенные на расстоянии одного метра. Хотел бы проверить данное заземление. Слышал, что лучше вообще не иметь заземления, чем иметь плохое. Так как контур не очень правильный, то хочу проверить.
Куда обращаться? Какие проблемы могут возникнуть?


--------------------
спорт - это жизнь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 10.1.2015, 17:02
Сообщение #35


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 455
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



шаговое напряжение при стекании тока с заземлителей- использовать три стержня треугольником и заглубить на 0.5 метра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.1.2015, 19:28
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23141
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



расстояние между штырями д.б. не менее их длины
меряет лаборатория


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 10.1.2015, 21:59
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



а длинна штыря зависит от многих факторов( сопротивление грунта ,подпочвенные воды,) Но хуже не будет от присутствия з\у только на вводе в ж\д иначе как сказано выше при обрыве общего н на тп ноль потянется обратно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 11.1.2015, 15:37
Сообщение #38





Гости






Цитата(charlieEsom @ 10.1.2015, 12:41) *
1 Сделал дома заземление 2 стержня железных, 1,2м длиной, соединенные на расстоянии одного метра. Хотел бы проверить данное заземление.
2 Слышал, что лучше вообще не иметь заземления, чем иметь плохое.
3 Так как контур не очень правильный, то хочу проверить. Куда обращаться? Какие проблемы могут возникнуть?

1 Заземление есть присоединение ОПЧ или СПЧ к ЗУ, которое Вы сделали. Заземление, как таковое, возможно еще не выполнено.
2 ЗУ действительно плохое. Его следует "забыть" и делать новое ЗУ из нескольких (например - 3-5) вертикальных электродов не менее 3 м, забитых на расстоянии не менее 6 м. Т.е. нужно сделать новое ЗУ, а не проверять существующее.
3 Обращаться никуда не нужно, т.к. для "дома и семьи" сопротивление ЗУ может быть любым. Главное - правильно выбрать профиль и проварить соединения электродов. Т.е. для изготовления ЗУ нужно привлечь лиц, которые знают эту работу.
4 Нужно нанять специалиста, который проверит ЗУ, выполнение заземления в электроустановке и скажет что надлежит переделать. Обычно это около 90 % от всего сделанного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.1.2015, 18:01
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23141
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Оптимист @ 11.1.2015, 16:37) *
3 Обращаться никуда не нужно, т.к. для "дома и семьи" сопротивление ЗУ может быть любым.



Цитата(Оптимист @ 11.1.2015, 16:37) *
4 Нужно нанять специалиста, который проверит ЗУ, выполнение заземления в электроустановке и скажет что надлежит переделать.

Вы бы как то определились прежде чем советовать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 12.1.2015, 19:08
Сообщение #40





Гости






Цитата(с2н5он @ 11.1.2015, 18:01) *
Вы бы как то определились прежде чем советовать

Полностью согласен с Вами, что не следует давать ответы на подобные вопросы (см. выше). Совет должен быть один - найми специалиста. Сложность только в одном - где оного найти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения