авария в коттедже

Shturman1
сообщение 9.1.2015, 20:36
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
не усекаю, в чем отличие?

да, действительно. Не подумал хорошенько. Всё, эту версию проехали. Ну тогда у меня тоже нету версий где искать обрыв нуля, кроме как на клемме счетчика. На нулевой шине проверено. Ну и получаеться что нормализаторы не почувствовали перенапряжения, хотя должны бы это сделать. Интересная ситуация, конечно. Ещё и с такими последствиями
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2015, 20:42
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9254
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Shturman1 @ 9.1.2015, 22:36) *
Ну и получаеться что нормализаторы не почувствовали перенапряжения, хотя должны бы это сделать.

Но ведь это же регуляторы со своим довольно большим временем отклика, а не защитные аппараты. Поэтому и не посочувствовали довольно быстрое нарастание. Или скорее, почувствовали, но не успели отработать так быстро - не умеют они это. Это умеют УЗМ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.1.2015, 20:42
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Ёще бы можно посмотреть на качество соединения нулевых проводов нормализаторов на нулевой шине, хотя если каждый провод подключен на свой индивидуальный зажим, то это не могло вызвать перенапряжения, хотя проверить стоило бы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
старый юз
сообщение 9.1.2015, 20:44
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 9.1.2015
Пользователь №: 43433



в следующий раз как там буду, напрягу рэсников снять пломбу с счетчика, посмотрю.
а как насчет мысли влепить разрядник в шкаф между фазами и нулем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2015, 20:49
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9254
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да разрядник при ТАКИХ гуляниях - что мертвому псу припарка. Он для ГРОЗОВЫХ перенапряжениях. Я ж сказал - УЗМ наше все. Хотя, если дом питается по ВЛ, то и разрядник не помешает.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.1.2015, 20:54
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
но не успели отработать так быстро - не умеют они это

Из инструкции
В аппарате предусмотрены шесть видов защиты:
1. Защита от превышения тока автоматических выключателей;
2. Электронная защита от превышения номинальной мощности аппарата;
3. Электронная защита от перегрева силовых узлов нормализатора;
4. Электронная защита от увеличения напряжения на входе выше порога Umax; 5. Электронная защита от уменьшения напряжения на входе ниже порога Umin;
6. Электронная защита от увеличения напряжения на выходе свыше 250 вольт;
7. Аварийная защита.

Хотя про быстродействие такой защиты не написано, так что сильно спорить не буду
Цитата
в следующий раз как там буду, напрягу рэсников снять пломбу с счетчика, посмотрю.

Но вот интересный вопрос возникает. Если действительно есть обрыв, то как сейчас в этом доме все работает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2015, 20:56
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9254
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да я тоже про их быстродействие ничего не знаю. До последней минуты я вообще не думал, что там отдельная защита есть.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
старый юз
сообщение 9.1.2015, 21:09
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 9.1.2015
Пользователь №: 43433



Цитата(Костян челябинский @ 9.1.2015, 19:49) *
Да разрядник при ТАКИХ гуляниях - что мертвому псу припарка. Он для ГРОЗОВЫХ перенапряжениях. Я ж сказал - УЗМ наше все. Хотя, если дом питается по ВЛ, то и разрядник не помешает.

я имел ввиду втулить между фазами и нулем в шкафу разрядник класса D (при превышении более 250V, происходит пробой), тырсу цепляю.

Сообщение отредактировал старый юз - 9.1.2015, 21:21
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________D.bmp ( 1.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 295
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 9.1.2015, 21:16
Сообщение #49


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Вбрасываю еще 1 вариант причины аварии. Сварочные работы в доме не производились?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
старый юз
сообщение 9.1.2015, 21:19
Сообщение #50


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 9.1.2015
Пользователь №: 43433



Цитата(Null @ 9.1.2015, 20:16) *
Вбрасываю еще 1 вариант причины аварии. Сварочные работы в доме не производились?

точно нет. дом деревянный, варят только суп.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.1.2015, 21:57
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Великое наверное в простом,смотря на Вашу схему есть мнение, а почему на вводе шина N повторно не имеет связи с заземляющим устройством коли она б была то этого б не произошло . Почему выгорело на 2х фазах тоже объяснимо между Аи В максимум на С минимум.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.1.2015, 22:02
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Великое наверное в простом,смотря на Вашу схему есть мнение, а почему на вводе шина N повторно не имеет связи с заземляющим устройством

та же вроде система ТТ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
старый юз
сообщение 9.1.2015, 22:07
Сообщение #53


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 9.1.2015
Пользователь №: 43433



Цитата(ez81 @ 9.1.2015, 20:57) *
Великое наверное в простом,смотря на Вашу схему есть мнение, а почему на вводе шина N повторно не имеет связи с заземляющим устройством коли она б была то этого б не произошло . Почему выгорело на 2х фазах тоже объяснимо между Аи В максимум на С минимум.

потому что система заземления ТТ, в описании объекта есть. версия не катит.

Сообщение отредактировал старый юз - 9.1.2015, 22:19
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.1.2015, 22:24
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Вот потому и выгорело, что ноль потерялся после счетчика, кратковременно,потом прикипел...

Сообщение отредактировал ez81 - 9.1.2015, 22:53


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
старый юз
сообщение 9.1.2015, 22:37
Сообщение #55


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 9.1.2015
Пользователь №: 43433



Цитата(ez81 @ 9.1.2015, 21:24) *
Вот потому и выгорело, что ноль потерялся после счетчика.

пока не доказано, что ноль потерялся. дом с нагрузкой около 20KW второй месяц после аварии живет, и никто потерявшийся ноль не искал.

а мыслей насчет установки разрядников в щит высказано мало...
вообще то это один из этапов полной молниезащиты здания. может кто имеет опыт по этим разрядникам?

Сообщение отредактировал старый юз - 9.1.2015, 22:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.1.2015, 22:49
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Смысла в разрядниках нет ,грозовые импульсы icon_confused.gif Ставить надо ОПН. Если живет в таком виде второй месяц то зачем воду в ступе толочь или так от скуки?

Сообщение отредактировал ez81 - 9.1.2015, 22:52


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
старый юз
сообщение 9.1.2015, 22:53
Сообщение #57


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 9.1.2015
Пользователь №: 43433



Цитата(ez81 @ 9.1.2015, 21:49) *
Смысла в разрядниках нет ,грозовые импульсы icon_confused.gif Ставить надо ОПН. Если живет в таком виде второй месяц то зачем воду в ступе толочь или так от скуки?

какие ОПН, модель если можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.1.2015, 22:55
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



опн-0,22 или аналог. либо варисторы на напряжение 240в.

Сообщение отредактировал ez81 - 9.1.2015, 22:57


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
старый юз
сообщение 9.1.2015, 23:52
Сообщение #59


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 9.1.2015
Пользователь №: 43433



Цитата(ez81 @ 9.1.2015, 21:49) *
Смысла в разрядниках нет ,грозовые импульсы icon_confused.gif Ставить надо ОПН. Если живет в таком виде второй месяц то зачем воду в ступе толочь или так от скуки?

Причина аварии не выяснена, меры не приняты, люди не хотят сгореть, как соседний дом. скука ни причем.

Цитата(ez81 @ 9.1.2015, 21:55) *
опн-0,22 или аналог. либо варисторы на напряжение 240в.

указанные в постах выше разрядники HAGER класса D (описание имеется) и есть варисторы в исполнении на DIN рейку.

предложение установить ОПН- 022, в общем может быть принято за одобрение мысли о разрядниках в шкафу. может еще какие предложения будут?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.1.2015, 23:57
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А чего так за разрядники и молниезащиту зацепились, коль грозовых разрядов не было?...
А про защиту уже несколько раз намекнули. Поставьте УЗМ51 3 штуки перед распределением по групповым линиям и спите спокойно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения