Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение контейнеров.

Алексей0907
сообщение 19.12.2014, 20:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2013
Пользователь №: 30414



Доброго времени суток. Имеются блок контейнеров, их необходимо запитать, самый оптимальный вариант - прокинуть кабель по забору (железный забор, высота примерно 2 метра, длина - 30 метров). Кабель КГХЛ 3*6+1. Подскажите, коллеги, можно ли прокинуть так кабель, в гофре лучше сделать или голым пустить, не нарушу ли я при этом какой-либо пункт правил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.12.2014, 22:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



ПУЭ-7 пункт 2.1.75 (таблица) вертикальный габарит до земли не меньше 2,75 м
http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-1-7.html
На забор можна приделать какие то конструкции для увеличения вертикального габарита до земли и по ним уже прокласть кабель. Я бы все таки использовал полиамидную гофру для защиты кабеля от ультрафиолета

Сообщение отредактировал Shturman1 - 19.12.2014, 22:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.12.2014, 8:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Метал. лоток оптимальный вариант тогда габарит высоты не кретичен.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.12.2014, 13:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Shturman1 @ 19.12.2014, 22:05) *
Я бы все таки использовал полиамидную гофру для защиты кабеля от ультрафиолета

Дорого... тут и ПНД гофра - за глаза.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.12.2014, 4:42
Сообщение #5





Гости






Цитата(Алексей0907 @ 19.12.2014, 20:31) *
...самый оптимальный вариант - прокинуть кабель по забору (железный забор, высота примерно 2 метра, длина - 30 метров). Кабель КГХЛ 3*6+1....

Самый оптимальный - нарастить стойки забора до рекомендуемой высоты (ПУЭ),натятуть тросовочку, а вот сечение нолевого провода маловато будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 21.12.2014, 10:09
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



А зачем кабель КГ ? ВВГ и гофра не нужна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.12.2014, 16:59
Сообщение #7





Гости






Цитата(100778 @ 21.12.2014, 10:09) *
А зачем кабель КГ ? ВВГ и гофра не нужна.

Для стационарной установки гибкий кабель однозначно не нужен.
А вот по сечению кабеля: какая нагрузка и какое питающее напряжение (м.б. в контейнерах используют 36В)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 23.12.2014, 8:06
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Гость @ 22.12.2014, 16:59) *
Для стационарной установки гибкий кабель однозначно не нужен.
А вот по сечению кабеля: какая нагрузка и какое питающее напряжение (м.б. в контейнерах используют 36В)?

Там 220/380.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeySPb
сообщение 3.1.2015, 10:25
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.1.2015
Пользователь №: 43350



Область применения кабеля вызывает сомнения в правильности выбора."Для присоединения передвижных механизмов",срок службы 4 года.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.1.2015, 13:31
Сообщение #10





Гости






Цитата(SergeySPb @ 3.1.2015, 10:25) *
..."Для присоединения передвижных механизмов",срок службы 4 года.

Всё правильно, а здесь стационарная прокладка, механического износа практически нет, но КГ всё-таки не для стационарной проводки, да и сечение (я уже писал) не подходящее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ната ша_*_*
сообщение 8.1.2015, 16:57
Сообщение #11





Гости






Цитата(Shturman1 @ 19.12.2014, 22:05) *
ПУЭ-7 пункт 2.1.75 (таблица) вертикальный габарит до земли не меньше 2,75 м
http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-1-7.html
На забор можна приделать какие то конструкции для увеличения вертикального габарита до земли и по ним уже прокласть кабель. Я бы все таки использовал полиамидную гофру для защиты кабеля от ультрафиолета

В этом пункте речь идет о проводах, а не о кабеле. А вообще, высота прокладки кабеля не регламентируется. Регламентируется высота защиты кабеля от мех. повреждения 2м и глубина в земле 0,3м. Если прокладка кабелей на кабельных сооружениях, то высота должна быть не менее 2,5м в пром. зоне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 9.1.2015, 1:13
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



Вызывает возмущение кому раздается VIP!

Сообщение отредактировал НАТА ША - 9.1.2015, 1:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.1.2015, 2:01
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(НАТА ША @ 9.1.2015, 1:13) *
Вызывает возмущение кому раздается VIP!
Вы сейчас вообще "апчем"?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 9.1.2015, 13:44
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



О неграмотности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 9.1.2015, 14:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Боюсь, вип здесь раздается только по количеству постов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.1.2015, 15:55
Сообщение #16





Гости






Цитата(Гость_ната ша_* @ 8.1.2015, 16:57) *
Регламентируется высота защиты кабеля от мех. повреждения 2м и глубина в земле 0,3м. Если прокладка кабелей на кабельных сооружениях, то высота должна быть не менее 2,5м в пром. зоне.

Вы какой кабель имеете ввиду? Неужели КГХЛ 3*6+1?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.1.2015, 23:32
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_ната ша_* @ 8.1.2015, 16:57) *
В этом пункте речь идет о проводах, а не о кабеле. А вообще, высота прокладки кабеля не регламентируется. Регламентируется высота защиты кабеля от мех. повреждения 2м и глубина в земле 0,3м. Если прокладка кабелей на кабельных сооружениях, то высота должна быть не менее 2,5м в пром. зоне.
Ув. "оскорбленная безграмотностью" НАТА ША, ваше негодование (правда чем и зачем) только отчасти имеет основание быть... Почему, а потому, что в зависимости от того, как кабель "раскинуть" - будут и требования разные... Например, если кабель протянуть на тросе - то к нему как раз и будут предъявлены требования "по мин. подвесу"... Или, например, если я кабель закатаю в мет. трубу (мех. защита) - я имею право вести его на уровне 1.5 метра от опоры до дома?
Мне вот лично интересно, как вы понимаете оное
Цитата
глубина в земле 0,3м
?

ЗЫ А так да, вип присваивается за кол. сообщений, а не за разряд как на заводе... Но, если вы напишете в личку Админу - думаю он пойдет навстречу, и присвоит Вам за "внимательность" Vip^2 icon_biggrin.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 15.2.2015, 11:48
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



Мной указаны требования ПУЭ. Есть ли обоснованные возражения?
И ерничать не надо. Ошибочные предложения приближаются из виртуальной сферы в реальную. Наблюдаю подобное уже у коллег по работе, считают статус квалификацией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 15.2.2015, 12:11
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(НАТА ША @ 15.2.2015, 11:48) *
Мной указаны требования ПУЭ. Есть ли обоснованные возражения?
Угу, вы так и не ответили на "вопросики" (ми ми ми icon_biggrin.gif ) моего предыдущего сообщения.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)