![]() Нужна ли защита токоведущих частей трансформатора в пом. Русн-0,4кв. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нужна ли защита токоведущих частей трансформатора в пом. Русн-0,4кв. |
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
это точно. только марка кабеля что-то смущает - больше смахивает на ВБбш
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#42
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#43
|
Гости ![]() |
от туда
ПУЭ 4.2.10. Комплектная трансформаторная ПС (КТП) - ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#44
|
Гости ![]() |
от туда ПУЭ 4.2.10. Комплектная трансформаторная ПС (КТП) - ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде Ну и где видно, что данная ТП "ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде"? Если бы это было так, вопрос ТС об ограждении не стоял! |
![]() |
|
|
Гость_еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#45
|
Гости ![]() |
Если бы это было так, вопрос ТС об ограждении не стоял! Классное доказательство! Вопрос стоит в головах, кто это "заводское изделие" (выполненное по проекту, состоящая из симметрично расположенных шкафов с трансформаторами и шкафов НН) хочет сдать и кто то не хочет принять. Неужели мужики в мастерской железо гнули, резали, сваривали, собирали, собранные шкафы оборудованием начиняли? Или сборную солянку из разно добытого оборудования сварганили? Ваше то предположение, можно услышать, что это? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Пользователь №: 43359 ![]() |
Ну вообщето выполненное заводом изделие по опросному листу, заданию на изготовление проектной конторы.
Сегодня руки не дошли до выдачи ТР. Пообщался с главспецом нашим, на что она сказала. что не нужно ограждения. Помещение закрытое, что у нас нет над проходом, подчеркиваю НАД проходом никаких токоведущих частей. Ну а если заказчик просит. так говорит подскажите ему как это сделать. Завтра буду танцевать танцы с бубном. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#47
|
Гости ![]() |
... Ну а если заказчик просит. так говорит подскажите ему как это сделать. Завтра буду танцевать танцы с бубном. Как бывший монтажник не вижу трудностей с устройством ограждения: четыре уголка от краёв ячейки трансформатора до кабельных лотков, плюс сетчатое ограждение на этих уголках. Цена вопроса - копейки. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Пользователь №: 43359 ![]() |
Как бывший монтажник не вижу трудностей с устройством ограждения: четыре уголка от краёв ячейки трансформатора до кабельных лотков, плюс сетчатое ограждение на этих уголках. Цена вопроса - копейки. Да это понятно, только ограждение нужно делать съемным, на случай ремонта транасформатора, а так же должен быть осуществлен доступ к внутрянке транса. |
![]() |
|
Гость_еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#49
|
Гости ![]() |
Помещение закрытое, что у нас нет над проходом, подчеркиваю НАД проходом никаких токоведущих частей Вопрос не за проход был поставлен и на фото видно, что прохода нет. Если от пола до края контейнера, в котором установлен транс 2 метра, то замерьте расстояние от верхнего края контейнера до опасных проводящих частей (оно должно быть не менее "В" из табл. 4.2.7 ПУЭ) ИМХО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Пользователь №: 43359 ![]() |
Вопрос снят, выдал ТР. решение не одно из самых лучших. Но куда деваться как говорится.
Цитирую по тексту: "На Ваш запрос по поводу защиты выводов трансформаторов 6/0,4кВ в РУСН-0,4кВ сообщаем, что помещение РУСН-0,4кВ - это закрытое помещение и доступ в него должен осуществляться только квалифицированным персоналом, а над проходами нет токоведущих частей, защита выводов трансформатора не требуется. Однако по желанию заказчика для решения данного вопроса и избежания возникновения непредвиденных ситуаций в будущем, рекомендуем: - в месте выводов трансформаторов максимально приближенном к проходу, по краям трансформатора на расстоянии 100мм от трансформатора установить две стойки СКп-3000 высотой 2,5м и на уровне от 2м до 2,5м, на стойки повесить заранее изготовленное из уголка 20х20х3мм и сетки не более 25х25мм ограждение. Выполнить заземление ограждающей конструкции. Данная конструкция не должна закрывать доступ к аппаратуре трансформатора. Ограждение должно быть выполнено съемным на случай ремонта трансформатора. Принятые по данной служебной записке решения, выдаются без корректировки рабочей документации и изменения сметной стоимости." |
![]() |
|
|
Гость_еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#51
|
Гости ![]() |
Однако по желанию заказчика для решения данного вопроса и избежания возникновения непредвиденных ситуаций в будущем, рекомендуем: - в месте выводов трансформаторов максимально приближенном к проходу, по краям трансформатора на расстоянии 100мм от трансформатора установить две стойки СКп-3000 высотой 2,5м и на уровне от 2м до 2,5м, на стойки повесить заранее изготовленное из уголка 20х20х3мм и сетки не более 25х25мм ограждение. Выполнить заземление ограждающей конструкции. Данная конструкция не должна закрывать доступ к аппаратуре трансформатора. Ограждение должно быть выполнено съемным на случай ремонта трансформатора. Принятые по данной служебной записке решения, выдаются без корректировки рабочей документации и изменения сметной стоимости." 1. трансформатор установлен внутри контейнера никакие стойки внутри контейнера установить не представляется возможным 2. можно ли считать выводы изоляторов на крышке контейнера, выводами трансформатора? 3. огораживать таким забором контейнер может привести к уменьшению проходов обслуживания, легче выполнить съемное сетчатое сооружение непосредственно на крышке контейнера Если это сертифицированное изделие, и оно установлено в соответствии с требованиями завода изготовителя, шлите всех в лес |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Гость_еще парочку_, ТС- это представитель проектировщика, который не предусмотрел некоторые нюансы. Посылать заказчика он не может из-за финансовой зависимости.
|
![]() |
|
Гость_Еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#53
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |