![]() Фаза и газовая труба |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Фаза и газовая труба |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.12.2014 Пользователь №: 43331 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
incmorf, Видео посмотрел. Вызывайте специалистов, несмотря на праздники.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 454 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Здесь всё непросто напряжение может приходить и с соседнего дома, (Вначале отключают весь дом потом подъезды затем по фазе на подъезд затем поочерёдно квартиры), если не найдёте источник напряжения на трубе - организовать хороший контакт на газовой трубе и занулить и обычно проверяют заземление дома.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
В вашем доме наверняка стояк четырехпроводный и отдельного проводника PE нет. Скорее всего у кого-то дома газовая плита заземлена (занулена) прямо на корпус этажного щита. А газовая плита подключена сильфонным шлангом без изолирующей вставки. В вечернее время нагрузка на сеть возрастает и между заземленными предметами (арматура здания, трубы отопления, водопровода) и нулевым проводником возникает разность потенциалов несколько вольт.
Посмотрел ваше видео, и судя по интенсивности свечения опасения о прожении трубы не безосновательны. Я бы на вашем месте не праздновал так беспечно новый год. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 454 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Была уже история-било жильцов током, дом отключили от электричества потенциал остался на газовой трубе, жильцы сидели без газа неделю источник не нашли.
Сообщение отредактировал Sist - 2.1.2015, 10:03 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Хозяин квартиры с неясным, пугающим свечением в газовой трубе, incmorf, уехал на НГ отдыхать. Вернется 3-4-го. Хотелось бы. чтобы рассказал, какое состояние квартиры он обнаружил после возвращения. Есть ли большие разрушения...?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.12.2014 Пользователь №: 43331 ![]() |
Хозяин квартиры с неясным, пугающим свечением в газовой трубе, incmorf, уехал на НГ отдыхать. Вернется 3-4-го. Хотелось бы. чтобы рассказал, какое состояние квартиры он обнаружил после возвращения. Есть ли большие разрушения...? Нет никаких разрушений, я сейчас буду приступать к решению этого вопроса... искать куда и что... там всетаки искра не сильная, раз меня током не бьет когда держусь на трубу, и не думаю, что пробьет дыру, так быстро - началось это недавно, до этого я писал, что не знаю когда, но теперь понял, что этого не возможно было не заметить... по возможности и новостям буду отписывать, еще жена апеллирует тем, что все нормально и давит, ведь газовщик так сказал... P.S. Завтра тестер будет, померяю что там на трубе... Ща опять будет вылазка к соседям P.S.2. С НОВЫМ ГОДОМ!!!))) Спасибо всем кто помогает ) Сообщение отредактировал incmorf - 2.1.2015, 17:34 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Нет никаких разрушений, я сейчас буду приступать к решению этого вопроса... искать куда и что... там всетаки искра не сильная, раз меня током не бьет когда держусь на трубу, и не думаю, что пробьет дыру, так быстро - Это не показатель. Вас и не может ударить током - ток идет по железу, пока есть железо. Цитата началось это недавно, до этого я писал, что не знаю когда, но теперь понял, что этого не возможно было не заметить... началось недавно - не показатель. Искра сильная, интенсивность свечения - как у раскаленного металла, гильза (через которую стояк газовой трубы в потолке проходит), сами говорите - горячая. Это повод для очень-очень-очень серьезных опасений. Вплоть до срочного вызова МЧС.Цитата по возможности и новостям буду отписывать, еще жена апеллирует тем, что все нормально и давит, ведь газовщик так сказал... как раз тот случай, когда "послушай женщину и сделай наоборот"Цитата P.S. Завтра тестер будет, померяю что там на трубе... Интересно как и что вы мерять собрались.Цитата Ща опять будет вылазка к соседям с 90% гарантией это выявляется только последовательным отключением всех квартир по стояку. Есть и особозапущенные случаи.Цитата P.S.2. С НОВЫМ ГОДОМ!!!))) Спасибо всем кто помогает ) Я бы вызвал аварийки, все, которые можно.Далее - вспомните, кто в последнее время из соседей устанавливал себе какую-то технику. Скорее всего, выше по стояку. Короткий опрос соседей часто помогает в этом вопросе. Чтобы вы понимали, постараюсь объяснить. На металлические объекты (трубы, батареи) недобросовестные граждане подсоединяют нулевой провод. Но это не означает, что по нему не течет ток. Непостоянность искрения говорит о том, что какая-то добрая душа печет пирожки в электродуховке. Вангую, что свечение продолжалось менее часа, скорее всего минут сорок. ПОчему возникает искра? Ток поступает на газовую трубу, ищет выход, а выход у него только один - через гильзу в потолке на арматру. Искрит же - потому что контакт плохой, площадь контакта слабая. Вариант с путем наоборот менее вероятен, на мой взгляд. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Не бьёт - значит, потенциал на трубах не высок. А вот сила тока там (имхо) с пару десятков Ампер.
Взрыва как такового не будет - в трубе газ без кислорода. Когда прожгёт дырку - факел обеспечен. Лично я бы очканул. Тут необходимо обязательно и не откладывая вызывать газовиков и электрика местного ЖКО. И работать им надо вместе, а не так, что сначала одни приехали - уехали, потом другие пришли посмотреть. Газовое оборудование, при его замене, формально необходимо регистрировать в абонентском отделе газовой службы. Сам отслеживал этот вопрос, поскольку скоро самому менять плиту на варочную панель. Есть какие-то там (не помню точного названия) Правила пользования бытовым газом населением - менять самостоятельно газовые приборы запрещено, но ответственности за самовольную замену, эти правила не предусматривают. Многие забивают гвоздь на это (да и меня тоже жаба душит отдавать 3к Мособлгазу за подключение - трубным ключом и Тангит Унилоком я и сам пользоваться умею). Посему, как работники 04 будут инспектировать стояк - ХЗ. Нет у них права входить в жилище без разрешения хозяев - только с санкции суда. Надеемся на понимание соседей. Строитель из меня неважный, так что пусть меня поправят, если ошибаюсь - ток может идти не с газовой трубы через гильзу на здание, а наоборот. На другом конце здания ушла фаза, или ноль. Через арматуры прошла, и здесь пытается выйти. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.1.2015, 19:36 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Строитель из меня неважный, так что пусть меня поправят, если ошибаюсь - ток может идти не с газовой трубы через гильзу на здание, а наоборот. На другом конце здания ушла фаза, или ноль. Через арматуры прошла, и здесь пытается выйти. маловероятно. Ей проще через другие арматурины на землю уходить, чем искать единственный и неповторимый переход на газовую трубу.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
маловероятно. У нас, на Руси, говорят "Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь!". Не зная, где вообще там ноль, а где - фаза, откуда это всё идёт и куда... Кстати, проверил своё хозяйство - между фазным в розетке, и краном на газовой трубе, полные 220. Проверял Цешкой и двухполюсником. Вот, блин, и изолирующие вставки! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
зелёный желторотик, а что должно было быть?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
зелёный желторотик, а что должно было быть? А я ХЗ, если честно! ПУЭ не открывал, но, с одной стороны, газ при вводе в дом изолируют вставкой. С другой стороны, как ни крути, а по стояку труба всё равно где-то, да соприкоснётся со зданием, получив при этом, нулевой потенциал. Как то так. Вот отсюда и неясность - есть труба, идущая от первого до последнего этажа с металлосвязью, есть гильза, котора встречается только в перекрытиях. И у кого там ноль, а у кого - фаза, отсюда не видно. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата газ при вводе в дом изолируют вставкой. Угу... и подключают к основной СУП (см ПУЭ 1.7.82)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Угу... и подключают к основной СУП (см ПУЭ 1.7.82) Свои ПУЭ не открываю, верю на слово. А вот теперь думаем: если стояк газа соединён с ГЗШ, значит, труба должна иметь нулевой потенциал. Значит, ток идёт от гильзы на трубу. Вот теперь и пора призадуматься - ток идёт от здания на трубу? Думаю, что да. И источник ухода фазы - явно не соседская плита. И потом, мужики, положа руку на сердце - если главбух сбыта мне скажет, что у меня будет халява, если я нулевой пущу в обход счётчика - я пущу его. На отопление, на ХВС, ГВС, канализацию... На перила в подъезде, в конце концов!!! Но каким надо быть мудилой, чтоб на газ пустить??? ============== У мну дом 1969 года постройки. Какие ПУЭ смотреть в части уравнивания газового стояка? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.1.2015, 22:03 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 454 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
изолирующую вставку используют при защите газовой трубы катодной защитой при прокладке г. трубы в грунте - сейчас больше прокладывают воздушным путём.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.12.2014 Пользователь №: 43331 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 1:47 |
|
![]() |