Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Герасим_*
сообщение 30.12.2014, 18:39
Сообщение #21





Гости






А если для измерения тока шунтом воспользоваться? На звучку милливольты нужны, значит рассеиваемая шунтом мощность небольшая будет.
А вместо трансформатора напряжения - банальный делитель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.12.2014, 18:45
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вот тогда точно погрешность будет плюс минус трамвайная остановка. Да и измерительный шунт, который калиброванный стоит не дешевле трансформатора тока. Делитель придется делать из констатановых сопротивлений с нулевым ТКС


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 30.12.2014, 18:59
Сообщение #23





Гости






УЗО какое-нить раздербанить, ТТ взять?
А делитель поместить в общую термоусадку, тогда они синхронно будут греться, и пропорция не изменится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.12.2014, 19:09
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А в УЗО какой ТТ? С каким коэффициентом трансформации? А какой вам нужен для ваших дел? Да и УЗО уже получается по цене однофазного меркурия 200.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 31.12.2014, 6:12
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Герасим @ 30.12.2014, 10:34) *
Энергосбыт открыл на своем сайте "личный кабинет", где каждый желающий может вбивать показания, снятые со своего счетчика, а не надеяться на контролеров (они как правило в бОльшую сторону норовят насчитать)

Есть идея - исключить из этого процесса человека, выступающего как передаточное звено между счетчиком и сайтом.
Идея следующая. Включаем на вводе в дом датчик напряжения и датчик тока (какие - подскажут участники форума, да?) и заводим на входы (правого и левого каналов) встроенной звуковой карты компьютера (точности вполне хватит). Затем программно перемножаем полученные цифры с учетом косинуса фи и интегрируем за месяц. Полученный результат отсылаем по интернету в энергосбыт.
Узкое место одно - комп должен постоянно работать. Но у многих ( у меня например) он и так работает как сервер, раздает интернет по дому, IP-TV, снимает данные с дворовой метеостанции, рулит освещением и прочим хайтеком.
Доп бонус: Кроме цифр киловатт за месяц имеем полный график потребления в разрезе времени как активной, так и реактивной мощности. Еще и гармоники можно анализировать до 10-й.

Что скажете?


Сделать такое конечно можно. Вот только цена этой информации будет не достовернее информации об НЛО. И уж принимать ее для учета ни один ревизор ценящий свою работу не будет.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 31.12.2014, 8:07
Сообщение #26





Гости






Цитата(Viktor2004 @ 31.12.2014, 6:12) *
Сделать такое конечно можно. Вот только цена этой информации будет не достовернее информации об НЛО. И уж принимать ее для учета ни один ревизор ценящий свою работу не будет.

Ну почему же?
точность преобразования ТТ и ТН практически не зависит от тока и напряжения на них, а самая плохенькая звуковая карта имеет 0.01% погрешности.
Что же до ревизоров - они даже и не узнают откуда данные. Для них - обычный счетчик
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 31.12.2014, 8:12
Сообщение #27





Гости






Кстати, если купить счетчик с цировым интерфейсом: разрешается ли подключать к его выходу свою систему передачи данных (переходник c CAN или RS-485 на USB)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 31.12.2014, 8:12
Сообщение #28





Гости






Кстати, если купить счетчик с цировым интерфейсом: разрешается ли подключать к его выходу свою систему передачи данных (переходник c CAN или RS-485 на USB)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 31.12.2014, 10:02
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Герасим @ 31.12.2014, 10:12) *
Кстати, если купить счетчик с цировым интерфейсом: разрешается ли подключать к его выходу свою систему передачи данных (переходник c CAN или RS-485 на USB)?


Разрешить-то разрешат. Да вот только если Вы для себя их будете передавать, а потом платить. Они сами эти данные принимать не будут.

Скажите, а для чего все это? Кто от этого выигрывает?

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.12.2014, 10:05


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 31.12.2014, 10:23
Сообщение #30





Гости






Цитата(Viktor2004 @ 31.12.2014, 10:02) *
Разрешить-то разрешат. Да вот только если Вы для себя их будете передавать, а потом платить. Они сами эти данные принимать не будут.

Скажите, а для чего все это? Кто от этого выигрывает?

Т.е. надо разрешение брать?
Выигрываю я, данные автоматически передаются на сайт энергосбыта и я не участвую в этом процессе, только счета опачиваю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.12.2014, 11:13
Сообщение #31





Гости






Цитата(Герасим @ 31.12.2014, 8:07) *
Ну почему же?
точность преобразования ТТ и ТН практически не зависит от тока и напряжения на них, а самая плохенькая звуковая карта имеет 0.01% погрешности.

точность ТТ и ТН это первичные преобразователи и их параметры ну не как не влезут в ваш комп потому как их параметры предназначены для внутрисхемного решения счетчика - а, вы знаете какими параметрами то есть величинами внутри счетчика передаются данные - я думаю не знаете. А то что вы или кто там говорил о всяких делителях напряжение... скажу так отдыхайте. Еще нужны всякие стабилизаторы тока напряжения, фильтры и чтобы точно измерять параметры. Не будь этого, ни кто бы не стал заморачиваться изобретать счетчики электроэнергии, а навесили бы навесной электроники типа делителей напряжения или еще какой чуши на обычные счетчики и Вася не чешись. Вы знаете сколько разнообразия делителей напряжения есть и из каких их элементов можно сочинить и что дальше? Вот вам пример, что может получится: - на старых автомобилях видели как работал указатель уровня топлива когда едите по колдоебинам, а сей час как они работают.
Вы вообще слышали такое понятие контролеры ввода-вывода или УВВ как они работают на каких портах и по каким протоколам идет передача.
Цитата(Герасим @ 31.12.2014, 10:23) *
Т.е. надо разрешение брать?
Выигрываю я, данные автоматически передаются на сайт энергосбыта и я не участвую в этом процессе, только счета опачиваю

вам что трудно один раз снять показание счетчика зайти в личный кабинет и проплатить. Сейчас эти услуги кругом и около - можно настроить даже автоплатеж +/- сумму, а, через несколько месяцев откорректировать дебит кредит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 31.12.2014, 11:50
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Герасим @ 31.12.2014, 12:23) *
Т.е. надо разрешение брать?
Выигрываю я, данные автоматически передаются на сайт энергосбыта и я не участвую в этом процессе, только счета опачиваю

Ну в вашем случае не разрешение брать, а договориться по доброй воле, удобно ли им будет специально ради вас лезть на сайт и чего-то смотреть.
Все равно контрольные проверки счетчика они будут делать обязаны.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 31.12.2014, 11:52
Сообщение #33





Гости






Я тоже знаю много умных слов icon_smile.gif
Имхо, в бытовых счетчиках все гораздо проще, чем вам кажется, и делители присутствуют.
Когда изобретали счетчики - электроники еще не было.
Мне не трудно, а влом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 31.12.2014, 11:53
Сообщение #34





Гости






Предыдущий пост - гостю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 1.1.2015, 19:13
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Тема для курилки самое оно, а в жизни - ни о чём. Вот лично я даже и не помню, когда последний раз подходил к ЩЭ. Ходят тётки из сбытовой, и что они там могут приписать (как изначально обвинил их в этом ТС) лично мне непонятно. Ну, напишут лишнюю сотню кВт. Ну, в следующий раз припишут ещё сотню. Потом всё равно настанет момент, когда я заплачу столько, сколько сжёг по факту.

ЗЫ: Заполнение формы платежа онлайн на сайте, по банковской карте, занимает времени больше, чем выйти в подъезд и снять показания. Автора это почему-то не смущает.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 1.1.2015, 19:19
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 72%
Прикрепленное изображение
928 x 667 (144.92 килобайт)
 


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 7:09
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 