Реконструкция проводки в частном доме , вопросы

Гость_Герасим_*
сообщение 29.12.2014, 9:19
Сообщение #1





Гости






Хочу отдельное заземление, с нулем соединять не буду - ЛЭПка старая, не СИП, а просто алюминий, хз что там с нуля придет.
В качестве заземлителя есть забор с калиткой по периметру участка, металлический крашеный. Его достаточно будет для срабатывани УЗО 30мА, которые будут на всех групппах розеток (свет будет без узо и без PE)?
А вводное 300мА сработает при таком заземлении?
Есть еще газовая труба металлическая, но на нее слышал не рекомендуется заземлять.

Слышал, что есть риск словить перенапругу при непрямом разряде молнии, если PE в доме не соединяется с входящим нулем, а имеет собственный контур заземления.
Правда ли это и наскоолько этот риск велик?

Освещение будет управляться от контроллера 12-24В.
Цепи управления будут проходить в одной гофре совместо с силовыми.
Вопрос - надо ли сажать на PE минус блока питания (с гальванической развязкой, разумеется), питающего цепи управления?

Ввод идет через чердак. Раньше шел напрямую в счетчик, далее расходится по автоматом.
Счетчик находится в доме на 1ом этаже.
Меняю проводку, хочу защитить вводный кабель диффавтоматом С40х300мА.
Вопрос: можно ли расположить этот диффавтомат на чердаке непосредственно около ввода с улицы, и надо ли его пломбировать?

Хочу перенести счетчик (а с ним и автоматы) поближе к вводу. Ввод в дальней комнате.
Раньше счетчик и автоматы стоял на кухне.
Не поимею ли я гемор с энергосбытом после переноса (пломбу нарушать не буду)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.12.2014, 9:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23141
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не нужно плодить темы - одну открыли и задавайте вопросы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 29.12.2014, 10:06
Сообщение #3





Гости






Ок, тогда переименуйте тему ну например "Реконструкция проводки в частном доме", а то другие читатели подумают, что здесь только про заземление.
Кстати, что Вы думаете на тему моих вопросов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.12.2014, 10:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23141
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по переносу счётчика обратитесь в сбыт или сетевую организацию, с ними нужно соглаовывать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 29.12.2014, 10:44
Сообщение #5





Гости






Спасибо, а остальные вопросы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 29.12.2014, 18:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Хочу отдельное заземление, с нулем соединять не буду

Согласно НТД, нужно по системе TN-C-S. Т.е. с повторным заземление нуля. На мой взгляд так тоже лучше, Ваши опасения без твердого основания.
Цитата
В качестве заземлителя есть забор с калиткой по периметру участка, металлический крашеный.

Не вариант. Особенно крашенный в земле.
Цитата
Его достаточно будет для срабатывани УЗО 30мА, которые будут на всех групппах розеток

С таким подходом, сделать искуственный заземлитель не трудно.
Цитата
(свет будет без узо и без PE)?

РЕ-проводник нужен. УЗО - желательно
Цитата
А вводное 300мА сработает при таком заземлении?

Сработает при сопротивлении ЗУ 220/0,03=7333 Ом, т.е. почти любом
Цитата
Слышал, что есть риск словить перенапругу при непрямом разряде молнии, если PE в доме не соединяется с входящим нулем, а имеет собственный контур заземления.
Правда ли это и наскоолько этот риск велик?

Лучше заземлить ноль, и не думать о дополнительных рисках. Применить ограничители перенапряжения тоже можно.
Цитата
Освещение будет управляться от контроллера 12-24В.
Цепи управления будут проходить в одной гофре совместо с силовыми.

Проложите в разных трубах.
Цитата
Вопрос - надо ли сажать на PE минус блока питания (с гальванической развязкой, разумеется), питающего цепи управления?

Если такое предусмотренно схемой подключения блока питания.
Цитата
Ввод идет через чердак. Раньше шел напрямую в счетчик, далее расходится по автоматом.
Счетчик находится в доме на 1ом этаже.
Меняю проводку, хочу защитить вводный кабель диффавтоматом С40х300мА.
Вопрос: можно ли расположить этот диффавтомат на чердаке непосредственно около ввода с улицы, и надо ли его пломбировать?

Хочу перенести счетчик (а с ним и автоматы) поближе к вводу. Ввод в дальней комнате.
Раньше счетчик и автоматы стоял на кухне.
Не поимею ли я гемор с энергосбытом после переноса (пломбу нарушать не буду)?

Обсудите с энергосбытом. Вероятно рекомендуют вынести щит учета на фасад, там же установите диф или автомат. Не думаю что больше 25 А у Вас примут.
Если нужно больше - берите тех условия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 29.12.2014, 18:51
Сообщение #7





Гости






Если я поставлю все автоматы "C", селективность будет соблюдаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 29.12.2014, 18:54
Сообщение #8





Гости






Цитата(Работник @ 29.12.2014, 18:01) *
Согласно НТД, нужно по системе TN-C-S. Т.е. с повторным заземление нуля. На мой взгляд так тоже лучше, Ваши опасения без твердого основания.

Не вариант. Особенно крашенный в земле.

Тут другие опаснения - если ноль где-то отгорит, весь переулок пойдет через мой ноль и "ближе 8 метров..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 29.12.2014, 20:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Да лучше уж через ваш ноль, чем линейное напряжение через аппаратуру icon_smile.gif
16 кв.мм аллюминия (сип) до 100А держат, так что бояться особо нечего, главное правильно сечения заземляющего проводника и шин выбрать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 30.12.2014, 7:05
Сообщение #10





Гости






Цитата(FRAER @ 29.12.2014, 20:30) *
Да лучше уж через ваш ноль, чем линейное напряжение через аппаратуру icon_smile.gif

Не понял?

Еще такой вопрос: можно временно не садить ПЕ на общий ноль, а обойтись забором? Копать контур заземления зимой проблематично и холодно icon_smile.gif, ближе к лету сделаю как надо

Еще. Если на столбе есть повторка, к ней можно будет подключиться без риска получить люлей от энергосбыта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.12.2014, 7:22
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23141
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сбыту по барабану, а вот от сетей можете огрести


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 30.12.2014, 7:44
Сообщение #12





Гости






Ставлю автоматы:
С40 - ввод
C25 - насос
С16 - розетки
С10 - свет
С25 - мастерская/гараж, от него С10 - свет (чтобы линию не тащить)
Вопрос: селективность будет соблюдаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.12.2014, 8:26
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Тут другие опаснения - если ноль где-то отгорит, весь переулок пойдет через мой ноль и "ближе 8 метров..."

Считаете 8 метров - это именно Ваш случай? Очень не факт.
Цитата
Еще такой вопрос: можно временно не садить ПЕ на общий ноль, а обойтись забором?

Я бы не стал
Цитата
Ставлю автоматы:
С40 - ввод
C25 - насос
С16 - розетки
С10 - свет
С25 - мастерская/гараж, от него С10 - свет (чтобы линию не тащить)
Вопрос: селективность будет соблюдаться?

Селективность - да, чувствительность - не факт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 30.12.2014, 8:41
Сообщение #14





Гости






Цитата(Работник @ 30.12.2014, 8:26) *
Считаете 8 метров - это именно Ваш случай? Очень не факт.

И поле образуется... Этакая рамка надо башкой - провод со столба-чердак-земляная шина-земля. Магнитное поле будет - огого!
Цитата(Работник @ 30.12.2014, 8:26) *
Селективность - да, чувствительность - не факт.

Т.е. могут не сработать? Какой из списка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.12.2014, 8:53
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
И поле образуется... Этакая рамка надо башкой - провод со столба-чердак-земляная шина-земля. Магнитное поле будет - огого!

Нет. Или точнее - не значительное.
Учителем я не нанимался, разъяснять не буду.

Это была последняя фантазия из Вашей, пардон, "башки", на которую я отвечал. Не выдумывайте.

Цитата
Т.е. могут не сработать? Какой из списка?

Мне от сюда не видно. Даже если определять на "глазок" ток КЗ, нужно видеть трансформаторную подстанцию, воздушные линии, состояние оборудования. А лучше произвести расчет, а еще лучше - измерить прибором.
Но почти наверняка - С40 не чувствителен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 30.12.2014, 9:07
Сообщение #16





Гости






Цитата(Работник @ 30.12.2014, 8:53) *
Это была последняя фантазия из Вашей, пардон, "башки", на которую я отвечал. Не выдумывайте.

Все никто не заставляет. Не хотите - идите себе лесом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.12.2014, 10:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Что сердиться, если я Вам говорю как нужно делать, а Вы упираетесь - нет, буду по своему. Только ведь это Вы обратились за советом, а не я к Вам напросился.

На эти вопросы,ответы на форуме написаны множество раз. Читайте в других темах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 30.12.2014, 10:17
Сообщение #18





Гости






Цитата(Работник @ 30.12.2014, 10:04) *
Что сердиться, если я Вам говорю как нужно делать, а Вы упираетесь - нет, буду по своему.

Не следует тратить время на дилетанта, который не желает привлечь специалиста для корректного решения всех вопросов. В конечном итоге жадность его сгубит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 30.12.2014, 10:20
Сообщение #19





Гости






Дорого выходит, хочу сэкономить

Цитата(Оптимист @ 30.12.2014, 10:17) *
Не следует тратить время на дилетанта, который не желает привлечь специалиста для корректного решения всех вопросов. В конечном итоге жадность его сгубит.

А форум на что? Я у вас, лично у вас, да? заработок отбираю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.12.2014, 12:56
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Герасим, он не об этом.
Задавайте вопросы по делу. Пустая болтовня никому не нужна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения