Хочу отдельное заземление, с нулем соединять не буду - ЛЭПка старая, не СИП, а просто алюминий, хз что там с нуля придет.
В качестве заземлителя есть забор с калиткой по периметру участка, металлический крашеный. Его достаточно будет для срабатывани УЗО 30мА, которые будут на всех групппах розеток (свет будет без узо и без PE)? А вводное 300мА сработает при таком заземлении? Есть еще газовая труба металлическая, но на нее слышал не рекомендуется заземлять. Слышал, что есть риск словить перенапругу при непрямом разряде молнии, если PE в доме не соединяется с входящим нулем, а имеет собственный контур заземления. Правда ли это и наскоолько этот риск велик? Освещение будет управляться от контроллера 12-24В. Цепи управления будут проходить в одной гофре совместо с силовыми. Вопрос - надо ли сажать на PE минус блока питания (с гальванической развязкой, разумеется), питающего цепи управления? Ввод идет через чердак. Раньше шел напрямую в счетчик, далее расходится по автоматом. Счетчик находится в доме на 1ом этаже. Меняю проводку, хочу защитить вводный кабель диффавтоматом С40х300мА. Вопрос: можно ли расположить этот диффавтомат на чердаке непосредственно около ввода с улицы, и надо ли его пломбировать? Хочу перенести счетчик (а с ним и автоматы) поближе к вводу. Ввод в дальней комнате. Раньше счетчик и автоматы стоял на кухне. Не поимею ли я гемор с энергосбытом после переноса (пломбу нарушать не буду)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23141 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не нужно плодить темы - одну открыли и задавайте вопросы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ок, тогда переименуйте тему ну например "Реконструкция проводки в частном доме", а то другие читатели подумают, что здесь только про заземление.
Кстати, что Вы думаете на тему моих вопросов? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23141 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по переносу счётчика обратитесь в сбыт или сетевую организацию, с ними нужно соглаовывать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо, а остальные вопросы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Хочу отдельное заземление, с нулем соединять не буду Согласно НТД, нужно по системе TN-C-S. Т.е. с повторным заземление нуля. На мой взгляд так тоже лучше, Ваши опасения без твердого основания. Цитата В качестве заземлителя есть забор с калиткой по периметру участка, металлический крашеный. Не вариант. Особенно крашенный в земле. Цитата Его достаточно будет для срабатывани УЗО 30мА, которые будут на всех групппах розеток С таким подходом, сделать искуственный заземлитель не трудно. Цитата (свет будет без узо и без PE)? РЕ-проводник нужен. УЗО - желательно Цитата А вводное 300мА сработает при таком заземлении? Сработает при сопротивлении ЗУ 220/0,03=7333 Ом, т.е. почти любом Цитата Слышал, что есть риск словить перенапругу при непрямом разряде молнии, если PE в доме не соединяется с входящим нулем, а имеет собственный контур заземления. Правда ли это и наскоолько этот риск велик? Лучше заземлить ноль, и не думать о дополнительных рисках. Применить ограничители перенапряжения тоже можно. Цитата Освещение будет управляться от контроллера 12-24В. Цепи управления будут проходить в одной гофре совместо с силовыми. Проложите в разных трубах. Цитата Вопрос - надо ли сажать на PE минус блока питания (с гальванической развязкой, разумеется), питающего цепи управления? Если такое предусмотренно схемой подключения блока питания. Цитата Ввод идет через чердак. Раньше шел напрямую в счетчик, далее расходится по автоматом. Счетчик находится в доме на 1ом этаже. Меняю проводку, хочу защитить вводный кабель диффавтоматом С40х300мА. Вопрос: можно ли расположить этот диффавтомат на чердаке непосредственно около ввода с улицы, и надо ли его пломбировать? Хочу перенести счетчик (а с ним и автоматы) поближе к вводу. Ввод в дальней комнате. Раньше счетчик и автоматы стоял на кухне. Не поимею ли я гемор с энергосбытом после переноса (пломбу нарушать не буду)? Обсудите с энергосбытом. Вероятно рекомендуют вынести щит учета на фасад, там же установите диф или автомат. Не думаю что больше 25 А у Вас примут. Если нужно больше - берите тех условия. |
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Если я поставлю все автоматы "C", селективность будет соблюдаться?
|
![]() |
|
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Согласно НТД, нужно по системе TN-C-S. Т.е. с повторным заземление нуля. На мой взгляд так тоже лучше, Ваши опасения без твердого основания. Не вариант. Особенно крашенный в земле. Тут другие опаснения - если ноль где-то отгорит, весь переулок пойдет через мой ноль и "ближе 8 метров..." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Да лучше уж через ваш ноль, чем линейное напряжение через аппаратуру
![]() 16 кв.мм аллюминия (сип) до 100А держат, так что бояться особо нечего, главное правильно сечения заземляющего проводника и шин выбрать |
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Да лучше уж через ваш ноль, чем линейное напряжение через аппаратуру ![]() Не понял? Еще такой вопрос: можно временно не садить ПЕ на общий ноль, а обойтись забором? Копать контур заземления зимой проблематично и холодно ![]() Еще. Если на столбе есть повторка, к ней можно будет подключиться без риска получить люлей от энергосбыта? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23141 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сбыту по барабану, а вот от сетей можете огрести
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Ставлю автоматы:
С40 - ввод C25 - насос С16 - розетки С10 - свет С25 - мастерская/гараж, от него С10 - свет (чтобы линию не тащить) Вопрос: селективность будет соблюдаться? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Тут другие опаснения - если ноль где-то отгорит, весь переулок пойдет через мой ноль и "ближе 8 метров..." Считаете 8 метров - это именно Ваш случай? Очень не факт. Цитата Еще такой вопрос: можно временно не садить ПЕ на общий ноль, а обойтись забором? Я бы не стал Цитата Ставлю автоматы: С40 - ввод C25 - насос С16 - розетки С10 - свет С25 - мастерская/гараж, от него С10 - свет (чтобы линию не тащить) Вопрос: селективность будет соблюдаться? Селективность - да, чувствительность - не факт. |
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Считаете 8 метров - это именно Ваш случай? Очень не факт. И поле образуется... Этакая рамка надо башкой - провод со столба-чердак-земляная шина-земля. Магнитное поле будет - огого! Селективность - да, чувствительность - не факт. Т.е. могут не сработать? Какой из списка? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата И поле образуется... Этакая рамка надо башкой - провод со столба-чердак-земляная шина-земля. Магнитное поле будет - огого! Нет. Или точнее - не значительное. Учителем я не нанимался, разъяснять не буду. Это была последняя фантазия из Вашей, пардон, "башки", на которую я отвечал. Не выдумывайте. Цитата Т.е. могут не сработать? Какой из списка? Мне от сюда не видно. Даже если определять на "глазок" ток КЗ, нужно видеть трансформаторную подстанцию, воздушные линии, состояние оборудования. А лучше произвести расчет, а еще лучше - измерить прибором. Но почти наверняка - С40 не чувствителен. |
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Что сердиться, если я Вам говорю как нужно делать, а Вы упираетесь - нет, буду по своему. Только ведь это Вы обратились за советом, а не я к Вам напросился.
На эти вопросы,ответы на форуме написаны множество раз. Читайте в других темах |
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Герасим, он не об этом.
Задавайте вопросы по делу. Пустая болтовня никому не нужна. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |