Вместо одного большого щита , много маленьких

Гость_Герасим_*
сообщение 29.12.2014, 13:54
Сообщение #1





Гости






Допускается ли вместо одного общеквартирного щита повесить в каждой комнате по маленькому боксу с 1-2 автоматами, чтобы если выбьет, не бегать через весь дом в коридор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.12.2014, 13:59
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Не возбраняется. Но вводной нужен, имхо. А так - индивидуально надо смотреть.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 29.12.2014, 14:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Герасим @ 29.12.2014, 13:54) *
Допускается ли вместо одного общеквартирного щита повесить в каждой комнате по маленькому боксу с 1-2 автоматами, чтобы если выбьет, не бегать через весь дом в коридор?
Давно пошел таким путем,есть скажем так главный щит, где стоит всего три автомата которые делят все на три линии. Сделал так даже не для того что мол ЕСЛИ ВЫБЬЕТ..... потому как оно выбьет при КЗ это еще вопрос селективности. Моя причина была намного банальней дом у меня свой, в два этажа, счетчик и главный щит стоит на втором этаже и мне если например нужно обесточить гараж во дворе (розетку допустим поменять), нужно было топать в дом на второй этаж. Потом мне пенсионеру это надоело. И я раскинув все на три линии начал в каждой дворовой постройке как то гараж мастерская или летняя кухня ставить свой небольшой щиток. Оказалось очень удобно, потому на первом этаже на кухне как самое нагруженное в электрическом плане место тоже сделал свой щиток. Запретов так делать не нашел. Насчет удобства повторюсь ЛЯПОТА.

Сообщение отредактировал шахтер - 29.12.2014, 14:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 29.12.2014, 14:33
Сообщение #4





Гости






Классно! А каким сечением группы раскидывали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 29.12.2014, 15:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



, определяетесь с мощностью, выбираете номинал автомата и сечение кабеля, которое по длительному току удовлетворит этому номиналу автомата.

Но! Эти куча маленьких щитков должны откуда-то запитываться? (От вводного) так вот аппарат защиты на каждой отходящей линии обязателен! (На вводе не обязательно, но хотя бы коммутационный аппарат желательно)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 29.12.2014, 15:46
Сообщение #6





Гости






Зачем, на каждую линию, если вводной есть уже, а кроме как на автоматы в щитках линии никуда не приходят?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.12.2014, 15:53
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Герасим @ 29.12.2014, 17:46) *
Зачем, на каждую линию, если вводной есть уже, а кроме как на автоматы в щитках линии никуда не приходят?

А вот надо вам отключить щиток №3 для работы в нем. Будете вводной отключать? Т.е. гасить всю квартиру\дом - что там у вас? Или все таки отключите автоматик на щиток №3 и спокойно занимаетесь им. Да еще и из соседней комнаты удлинителем торшер запитали, чтобы работалось веселее. Ну и вообще, каждый кабель должен быть защищен СВОИМ автоматом. А если у вас вводной 50 А, то к каждому щитку должны идти кабели 10 квадрат, даже если по расчетам хватит и 2,5. Ну если не хотите отдельные автоматы ставить.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 29.12.2014, 18:49
Сообщение #8





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 29.12.2014, 15:53) *
А если у вас вводной 50 А, то к каждому щитку должны идти кабели 10 квадрат, даже если по расчетам хватит и 2,5.

Отсюда поподробнее, пожалуйста! Ток же в проводе одинаков что вначале, что в конце. Выходит, без разницы, где автомат ставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 29.12.2014, 19:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Герасим @ 29.12.2014, 18:49) *
Отсюда поподробнее, пожалуйста! Ток же в проводе одинаков что вначале, что в конце. Выходит, без разницы, где автомат ставить
Теоретически - да! А вот практически... Ввернул саморез в в середину линии - отработает автомат что ниже по линии?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.12.2014, 19:52
Сообщение #10





Гости






Отработает вводной или... саморез! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 29.12.2014, 20:12
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 29.12.2014, 19:52) *
Отработает вводной или... саморез! icon_smile.gif
или проводка в 2.5 кв.мм под "вводным" 50А icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 30.12.2014, 7:46
Сообщение #12





Гости






Цитата(haramamburu @ 29.12.2014, 20:12) *
или проводка в 2.5 кв.мм под "вводным" 50А icon_wink.gif

Нее, на группы 6кв заложил. На вводе - С40, думаю, сработает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 30.12.2014, 10:22
Сообщение #13





Гости






Цитата(Герасим @ 29.12.2014, 13:54) *
Допускается ли вместо одного общеквартирного щита повесить в каждой комнате по маленькому боксу с 1-2 автоматами, чтобы если выбьет, не бегать через весь дом в коридор?

В правильной электроустановке ничего не выбивает. Найми специалиста для ее создания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 30.12.2014, 10:26
Сообщение #14





Гости






Цитата(Оптимист @ 30.12.2014, 10:22) *
В правильной электроустановке ничего не выбивает. Найми специалиста для ее создания.

Дай денег, найму. Может, даже тебя icon_smile.gif
Хотя нет, тебя не найму - глупый ты, уж извини. Человек совета спрашивает, разобраться сам хочет - а ты - "найми". Нанять просто - свисни, десяток вас таких понабежит, денюжку срубить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 30.12.2014, 10:29
Сообщение #15





Гости






Цитата(Оптимист @ 30.12.2014, 10:22) *
В правильной электроустановке ничего не выбивает.

Ага (3 раза), даже при перегрузке и КЗ.
Нет, не найму тебя, не надейсяicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 30.12.2014, 18:00
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Герасим @ 29.12.2014, 15:33) *
Классно! А каким сечением группы раскидывали?
Ввод в дом 10мм2 люминь. Есть общий автомат на 32 А. Потом одна группа автомат 10А это старая проводка по дому, люминь (свет и телевизор.) Вторая группа кухня+ванна 25 А медь 4мм2(газ у меня природный потому электро-печек нет) и третья линия гараж во дворе с сараями 32 А 4мм2 медь.

Сообщение отредактировал шахтер - 30.12.2014, 18:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 30.12.2014, 19:13
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Герасим @ 29.12.2014, 13:54) *
Допускается ли вместо одного общеквартирного щита повесить в каждой комнате по маленькому боксу с 1-2 автоматами, чтобы если выбьет, не бегать через весь дом в коридор?

На каждую комнату не имеет вообще никакого смысла. Как писали выше автомат придется ставить и на другом конце линии и скорее всего он то-же будет щелкать в случае КЗ. Повышать сечение кабеля от гл.щита до комнаты и номинал автомата, экономически неоправданно. Хотя чудаков хватает в жизни, видел когда от щита до расп.коробки кидали 6мм2, ставили автомат 40А, а от расп.коробки до розеток кабель 2,5мм2, а потом возмущались почему розетки хреновые выпускают, плавятся видите-ли icon_biggrin.gif . Кто-то вообще разводку всю делает кабелем 4мм2.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 7:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены