![]() Вопрос , Две линии и слаботочка в одной гофре |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос , Две линии и слаботочка в одной гофре |
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Можно ли вести розеточную цепь (16А ВВГ 3х2.5кв) и свет (10А ВВГ 2х1.5кв) в одной гофре?
и туда же слаботочку (антенна, телефон, домофон и пр 12-24В) Как посоветуете? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
, что за объект? А как в проекте? При прокладке в одной трубе кабелей на разное напряжение изоляция их всех должна соответствовать наивысшему
|
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Частный дом у приятеля. Старый, середины прошлого века. Проекта нет, делаем вместе, по дружбе.
Что значит наивысшему? У телефонного и антенного это сколько? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
У себя дома можете делать, проблем я не вижу, главное защиту правильно реализовать
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Можно ли вести розеточную цепь (16А ВВГ 3х2.5кв) и свет (10А ВВГ 2х1.5кв) в одной гофре? и туда же слаботочку (антенна, телефон, домофон и пр 12-24В) Как посоветуете? Совет один: хотите делать по правилам: ПУЭ, "2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка... а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В", это Ваш случай. Кроме этого велика вероятность наводки от 220 В в цепях "телефон, домофон и пр 12-24В". |
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
По слаботочке ясно, а по силовым?
Если силовые в гофре, а слаботочка рядом без гофры, это считается совместной прокладкой? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2014 Пользователь №: 40874 ![]() |
Прокладывайте силовые в гофре, а рядом слаботочку. Проблем не будет. В теории пишут про наводку от 220В, на практике такого ещё не встречал.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Прокладывайте силовые в гофре, а рядом слаботочку. Проблем не будет. поддерживаю |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |