Подключение терморегулятора (RTC 60.26) через контактор (km-2-32-20 (EKF)

sombra69
сообщение 27.12.2014, 19:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.12.2014
Пользователь №: 43224



Всем доброго времени суток!

Буду благодарен за помошь, кто подскажет, как подключить Терморегулятор RTC 60.26 (рис. 1), контактор km-2-32-20 (EKF), диф автомат на 32А и инфракрасную пленку пленку (P=6.6 кВт). Особенно важно соединение терморег. и контактора.

Схемы и фото в присоединенных файлах.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RTC_60.26_3_.bmp ( 70.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
Прикрепленный файл  EKF_KM_2_32_20__2_.bmp ( 18.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
Прикрепленный файл  EKF_KM_2_32_20__1_.bmp ( 30.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 28.12.2014, 9:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Да что там подключать . Катушку контактора к терморегулятору. А сам пленочный пол к контактам контактора. Подключать будете к одной фазе или к трём?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sombra69
сообщение 28.12.2014, 12:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.12.2014
Пользователь №: 43224



К одной фазе. Провод пвз 4мм для соединения пленки, а силовой к автомату ВВг Нг 4мм. Подойдет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 28.12.2014, 16:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Я бы взял кабель на 6 мм.кв. Как-то 4 мм.кв уж совсем на пределе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sombra69
сообщение 28.12.2014, 22:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.12.2014
Пользователь №: 43224



На самом деле есть прицедент! Загорелся магнитный контактор....причины ...не понятны...хотят повесить на меня, нео я уверен в качестве подключения контактов ( 6 лет работаю электриком + энергетиком). При этом он меня не может привлечь, по законодательству, но для меня важно решить вопрос лично. при этом пленка не задета, сгорел соседний кабинет, вот вопрос
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 28.12.2014, 22:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Вы хотите сказать что загорелся контактор на 32 А? Интересненько. А можно более подробно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 29.12.2014, 21:29
Сообщение #7





Гости






Цитата(sombra69 @ 28.12.2014, 22:01) *
Загорелся магнитный контактор....причины ...не понятны...

Может, катушка была на 380? icon_wink.gif
Кроме неисправности контактора ничего в голову не приходит.