Здравствуйте.Есть трансформатор.ТСЗИ-1,6 кВт (380/36).Нужно подключится от 220в.На выходе нужно 36В.На самом трансе написано "сеть" и три жилы,на выходе "нагрузка" и тоже три жилы. вопрос к знающей конфиренции:Какие провода надо подсоеденить на фазу и ноль.Ну на каких будет 36 это можно померять мультиметром.Есть фотка этого трансформатора.Как выложить не получается.При "вставить изображение"запрашивает URL
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 28.12.2014, 11:12
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Какие провода надо подсоединить на фазу и ноль.- на любые , из трех на вход.
36 боюсь не получишь. В любом случае пробуй.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.12.2014, 11:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23095
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



фотку можно выложить на стороннем ресурсе, ссылку сюда


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 29.12.2014, 12:59
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость @ 27.12.2014, 22:16) *
ТСЗИ-1,6 кВт (380/36).Нужно подключится от 220в.На выходе нужно 36В.На самом трансе написано "сеть" и три жилы,на выходе "нагрузка" и тоже три жилы. вопрос к знающей конфиренции:Какие провода надо подсоеденить на фазу и ноль.Ну на каких будет 36 это можно померять


Делал из такого сварочный аппарат icon_wink.gif 220 - на вход, 72 - на выходе.

В трансе (внутри) находим точку соединения трёх проводов (таких же, тонких, которые подходят к клеммам "сеть", но ни к чему больше не подключены). Это точка соединения концов первичных обмоток.
Разъединяем это соединение.
Конец второй обмотки соединяем с началом первой (первый вывод на клеммнике "сеть").
Конец первой обмотки соединяем с началом второй (второй вывод на клеммнике "сеть").
Конец третьей обмотки, оставшийся никуда не подключённым, изолируем.

Аналогично поступаем и со вторичными обмотками: общую точку разъединяем, начало второй соединяем с концом первой, конец первой - с началом второй.
К сети 220 вольт подключаем первый и второй выводы клеммника "сеть".
С параллельно соединённых вторичных обмоток снимаем 36 вольт, третью обмотку не используем.
Если не "разворачивать" вторую обмотку, а оставить соединение "звездой", то между "началами" первой и второй обмоток будет 72 вольта (последовательное соединение).

Упс!
Не учёл, что там при соединении "звездой" вторичных обмоток номинал каждой будет 21 вольт ;-(

Так что оставляем "звезду" и снимаем с "начал" первой и второй обмоток 42 вольта.

Если не предполагается в дальнейшем использовать этот трансформатор как трёхфазный 380/36, стержень с третьими обмотками (первичной и вторичной) можно просто отпилить icon_wink.gif .
Вернуться в начало страницы