Здравствуйте.
Такой вопрос, есть два распределительных щитка(РЩ) между ними провод. Провод питает другой РЩ. Можно ли на этом проводе "врезаться", поставить распредкоробку и кинуть линию еще на один РЩ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 ![]() |
Какое сечение кабельной линии между рщ?
|
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
6 мм2 алюминий.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 ![]() |
Если не будет смены сечения и будет создано хорошее соеденение, и правильно выбран автоматический выключатель, то думаю не чего страшного не произойдет)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Если это задаёт человек "можно-неможно" - то НЕМОЖНО! нехрен лезть туда куда не просят!
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: