Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Отопление встроенных ТП

Александр_К
сообщение 26.12.2014, 10:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.10.2014
Пользователь №: 42208



Добрый день! Имеется административное здание, в ней есть две встроенных ТП. Такой вопрос, можно ли во встроенной ТП (при том что ВН -10кВ и РУ-0,4кВ в одном помещении здания) использовать водяное отопление (радиаторы). Такой же вопрос если ВН-10кВ и РУ-0,4кВ в разных помещениях.
P.S. Если не затруднит не могли бы указать документ и пункт который либо разрешает либо запрещает.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.12.2014, 11:10
Сообщение #2





Гости






ПУЭ, "4.2.112. Прокладка в помещения РУ относящихся к ним (не транзитных) трубопроводов отопления допускается при условии применения цельных сварных труб без вентилей и т.п., а вентиляционных сварных коробов - без задвижек и других подобных устройств. Допускается также транзитная прокладка трубопроводов отопления при условии, что каждый трубопровод заключен в сплошную водонепроницаемую оболочку."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 26.12.2014, 11:41
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



данный пункт относится к транзитным трубам через помещение. У Автора именно отопление указанного помещения, а не транзит.

Отопление скорее всего разрешено (не рекомендуется), но при принятии технических решений исключающих контакт воды с оборудованием (система стока, какой-нибудь экран, вентили в соседнем помещении и тп). Сам не сталкивался, но где-то читал такое, советую погуглить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_К
сообщение 26.12.2014, 11:47
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.10.2014
Пользователь №: 42208



Да вот сижу смотрю, пока не нашел. Вопрос задал проектировщик отопления и вентиляции, до этого я ставил туда только электрообогрев.
Транзита труб нет.

Сообщение отредактировал Александр_К - 26.12.2014, 11:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.12.2014, 12:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Коляныч @ 26.12.2014, 12:41) *
данный пункт относится

внимательнее почитайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 26.12.2014, 13:07
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(с2н5он @ 26.12.2014, 12:51) *
внимательнее почитайте

Каюсьicon_smile.gif
Выходит можно отопление водяное, что в принципе не противоречит моему сообщению))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_К
сообщение 26.12.2014, 13:54
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.10.2014
Пользователь №: 42208



Спасибо большое за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения