Объект запитан от двух трансформаторов, на первом счетчик общего тарифа, на другом трехзонный (пик, полупик, ночь). Вопрос: есть ли автоматика с таймером, которая позволит автоматически переходить в пиковый период на линию с общим тарифом в заданные потребителем временные интервалы? И как правильно такое оборудование называется? Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23124 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сначала определитесь - в пиковые периоды или заданный интервал, ибо они могут не совпадать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
самое простое это собрать схему на программируемом суточном реле.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Объект запитан от двух трансформаторов, на первом счетчик общего тарифа, на другом трехзонный (пик, полупик, ночь). ... Интересно стало, как у Вас в Договоре на электроснабжение прописано? Если Вы рассчитываетесь за потреблённую электроэнергию по трёхзоновому учёту, так и на первом трансформаторе должен стоять трёхзоновый учёт. Где-то Ваша электроснабжающая организация не дорабатывает, доработает - обяжут поставить второй трёхзоновый учёт, и зачем тогда Ваше устройство переключения? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 ![]() |
Объект запитан от двух трансформаторов Непонятно, у Вас две разные подсети на объекте? Никак не соединяющиеся? Или через АВР?. По смыслу Ввашего поста получается, что есть какие то пиковые нагрузки, или время пикового потребления, когда Вам не хватает энергии, не? Если эти два трансформатора принадлежат одной энергосбытовой компании, то не проще, не дешевле ли, первый счётчик заменить та многотарифный? |
![]() |
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Непонятно, у Вас две разные подсети на объекте? Никак не соединяющиеся? Или через АВР?. По смыслу Ввашего поста получается, что есть какие то пиковые нагрузки, или время пикового потребления, когда Вам не хватает энергии, не? Если эти два трансформатора принадлежат одной энергосбытовой компании, то не проще, не дешевле ли, первый счётчик заменить та многотарифный? две подсети ч/з авр. в пиковый период самый большой тариф по трехзонному счетчику, допустим - 10 у.е/1кВт*ч, а по однозонному в тот же период 7,5 у.е. поэтому выгоднее использовать подсеть с общим тарифом. где и как покупается электроэнергия в данном случае не имеет значения. вопрос технической возможности - связать два ввода устройством, которое по заданному потребителем времени будет переключать потребление с одного ввода на другой, без участия человека |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23124 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вопрос как раз в первую очередь финансовый, может на Украине что то новое придумали, но в РФ, если выбрал тариф, то он как минимум на месяц
если теоретически, то поставьте до АВР контакторы, управление их катушками через реле времени, только время нужно оставить какое-либо между работой двух контакторов -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Тогда уже проще сделать управление на контакторах, с управлением через токовые реле максимального тока. Хотя и через суточное реле всё делается без особого труда. И запитать цепи управления через нормально замкнутые контакты (электрическая блокировка одновременного включения)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 ![]() |
две подсети ч/з авр. в пиковый период самый большой тариф по трехзонному счетчику, допустим - 10 у.е/1кВт*ч, а по однозонному в тот же период 7,5 у.е. поэтому выгоднее использовать подсеть с общим тарифом. где и как покупается электроэнергия в данном случае не имеет значения. вопрос технической возможности - связать два ввода устройством, которое по заданному потребителем времени будет переключать потребление с одного ввода на другой, без участия человека забыл ещё спросить - критично ли пропадание напряжения на 2-5 секунд? Вернее его проседание. И какова потребляемая мощность сетей по отдельности? Сообщение отредактировал C0BA - 26.12.2014, 22:47 |
![]() |
|
|
Гость_Блуждающий Электрик_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
А ещё бвыают счетчики с внутренними настраиваемыми реле (определённое время или определённый тариф).
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |