Прокладка кабеля 4х120 по потолку. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Прокладка кабеля 4х120 по потолку. |
| Гость_Гость_* |
23.12.2014, 22:29
Сообщение
#21
|
|
Гости |
JaguarSP,
нагрузку на потолок посчитать необходимо, а то может и обвалиться. Это строительной службы вопрос: какая разрешенная нагрузка, что уже стоит сверху и что тянет снизу и скока-скока добавиться (вес кабеля+ вес металконструкций) |
|
|
|
|
24.12.2014, 1:41
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А где у ТС упоминается Армстронг? У него... ...у него об этом в сообщении 10.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
24.12.2014, 3:41
Сообщение
#23
|
|
Гости |
...у него об этом в сообщении 10. Спасибо, Савелий! Ну я старый, зрение уже не то, естественно пропустил этот момент в 10 посте! Но почему нельзя было это чётко прописать ТС прямо в первом обращении? Вот и весь профессиализм нынешних специалистов, вопрос сформулировть правильно не могут! |
|
|
24.12.2014, 8:00
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
JaguarSP, нагрузку на потолок посчитать необходимо, а то может и обвалиться. Это строительной службы вопрос: какая разрешенная нагрузка, что уже стоит сверху и что тянет снизу и скока-скока добавиться (вес кабеля+ вес металконструкций) Это еще к чему? Лоток с кабелем будет лежать прям на армстронге что ли? |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
24.12.2014, 8:32
Сообщение
#25
|
|
Гости |
FRAER,
При чем здесь амстронг, речь про потолок как таковой. Забыли как крыша в бассейне под тяжестью снег и др. рухнула? |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
24.12.2014, 9:17
Сообщение
#26
|
|
Гости |
После того, как я "въехал" в армстронг, возник ещё один вопрос: армстронг уже смонтирован? Если да, то с монтажём кабеля возникнут проблемы. Ещё раз пробежался по сообщениям, вопрос к ТС: каков материал потолка, к которому будут крепиться кабельные конструкции и армстрог? Какова у него степень горючести? А то боюсь не то насоветовать.
|
|
|
24.12.2014, 13:40
Сообщение
#27
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 |
После того, как я "въехал" в армстронг, возник ещё один вопрос: армстронг уже смонтирован? Если да, то с монтажём кабеля возникнут проблемы. Ещё раз пробежался по сообщениям, вопрос к ТС: каков материал потолка, к которому будут крепиться кабельные конструкции и армстрог? Какова у него степень горючести? А то боюсь не то насоветовать. Метериал крышы(потолка) железобетонные плиты(крыша двух скатная). Армстронг уже установлен но его можно снимать, убирать попереченны на которых установленны плитки армстронга. как я понял можно все ломать но так чтобы держалось а не рухнула вся конструкция армстронга. Видимо будут менять на что то другое армстронг или и вовсе убирать) А что такое ТС? все понять не могу) я понял что это я но как это расшифровывается?) |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
24.12.2014, 14:34
Сообщение
#28
|
|
Гости |
|
|
|
21.1.2015, 0:29
Сообщение
#29
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
По лоткам реально. если от стены отойти надо - полки для лотков поставить. Если от потолка свесить - шпильку с крюком - бабочкой установить или 2 рядом, с двух сторон лотка, чтобы не раскачивать.
|
|
|
22.1.2015, 0:40
Сообщение
#30
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
P.S. А постебаться народ любит, конкретно.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.1.2015, 9:10
Сообщение
#31
|
|
Гости |
|
|
|
22.1.2015, 13:44
Сообщение
#32
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
будет неудобно, согласен. сталкивались с таким, но другого варианта не было
также можно сварить из 30 мм уголка конструкции в виде буквы Г и на нее крепить лоток |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.1.2015, 15:40
Сообщение
#33
|
|
Гости |
|
|
|
6.2.2015, 16:17
Сообщение
#34
|
||
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Метериал крышы(потолка) железобетонные плиты(крыша двух скатная). Армстронг уже установлен но его можно снимать, убирать попереченны на которых установленны плитки армстронга. как я понял можно все ломать но так чтобы держалось а не рухнула вся конструкция армстронга. Видимо будут менять на что то другое армстронг или и вовсе убирать) А что такое ТС? все понять не могу) я понял что это я но как это расшифровывается?) Я вообще не понимаю что тут столько рассуждать. Мы вообще такие кабеля под армстронгом открыто прокидывали на крепежах для труб с резиновыми прокладками. Через каждый метр примерно. Дёшево и сердито и нормы не нарушаем. Сообщение отредактировал razread - 6.2.2015, 16:18 |
|
|
||
13.2.2015, 16:51
Сообщение
#35
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
Я вообще не понимаю что тут столько рассуждать. Мы вообще такие кабеля под армстронгом открыто прокидывали на крепежах для труб с резиновыми прокладками. Через каждый метр примерно. Дёшево и сердито и нормы не нарушаем.
ППЦ! всему же есть свое применение! со скобами для труб у вас ни одна инспекция не примет. |
|
|
||
13.2.2015, 20:51
Сообщение
#36
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Интересно почему не примут? Какие нормы я нарушил проложив так кабель?
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.2.2015, 22:29
Сообщение
#37
|
|
Гости |
Интересно почему не примут? Какие нормы я нарушил проложив так кабель? А Вы сравните, сколько опорных точек для кабеля получается на лотке лестничного типа и сколько у Вас, в предыдущем посте Вы написали "Через каждый метр примерно". А в лотке примерно 3-4 точки на метр. При Ваших растояниях возможна деформация оболочки кабеля (с вытекающими последствиями) под собственным весом. Естественно это может произойти с течением времени. Ваш способ напоминает открытую прокладку кабеля непосредственно по основанию с креплением скобами, но скобами крепят с меньшими расстояниями между ними. |
|
|
14.2.2015, 3:19
Сообщение
#38
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
При Ваших растояниях возможна деформация оболочки кабеля (с вытекающими последствиями) под собственным весом. Естественно это может произойти с течением времени. Ваш способ напоминает открытую прокладку кабеля непосредственно по основанию с креплением скобами, но скобами крепят с меньшими расстояниями между ними. Ну это только ваши рассуждения, нету правил запрещающих мне так проложить кабель, тем белее как вы сказали напоминает открытую прокладку, так в принципе это и есть открытая прокладка. Ну можно при желании крепления и чаще ставить. И вообще я не понимаю какие проблемы с этими креплениями, что если они для труб, то нельзя кабель крепить?? Вы хотите сказать что металические скобы лучше чем вот эти довольно таки надёжные крепления с резиновыми прокладками. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
14.2.2015, 11:36
Сообщение
#39
|
|
Гости |
Ну это только ваши рассуждения.... Неужели я так непонятно изъясняюсь? 1. "Ну это только ваши рассуждения, нету правил запрещающих мне так проложить кабель"... - ПУЭ,2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений... 2. "Ну можно при желании крепления и чаще ставить..." - о чём я и толковал Вам, проводя аналогию с кабельными лотками лестничного типа. 3. "И вообще я не понимаю какие проблемы с этими креплениями..." - что ещё Вам объяснить? 4. "Вы хотите сказать что металические скобы лучше чем вот эти довольно таки надёжные крепления с резиновыми прокладками..." - откуда такие выводы? Повторюсь, речь идёт только о расстояниях между точками крепления. 5. Для лучшего понимания моих рассуждений привожу аналогию: ПУЭ, "2.3.124. Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий: 1. .... 2. ... 3. ... 4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления. 5. Если что ещё непонятно, спрашивайте, не стесняйтесь. |
|
|
14.2.2015, 20:52
Сообщение
#40
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
No coment
Сообщение отредактировал razread - 14.2.2015, 23:19 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 15:08 |
|
|
|
|