Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 ![]() |
Вообщем имеется небольшой завод, ввод от ктп выполнен 2мя кабелями 4х120, эти два кабеля заходят на ВРУ с ВРУ идет на РП и с РП расходится двумя ветками по 4х120 по предприятию. Вопрос в следующем: как осущиствить монтаж кабеля 4х120 алюминевого в легкой броне, по стенам и потолку? По ПУЭ вроде как сказанно что по эстакаде и в земле, но тут необходимо прокинуть по потолку(6 метров высотой). Возможно ли это по лоткам или каким то кабельным стойкам? на сколько это сложно?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
JaguarSP, алюминий легче меди, если опыт имеется, то проблем не будет
у нас вон под потолком в лотке 2 х ВВГнг-LS 5x95 + 2 x ВВГнг-LS 5x35 подрядчик прокинул, все четко а из щитовой вообще выходит 12 кабелей сечением не менее 5x25 выходит в 400м лотке, но там участок, правда не большой, потом они по разным веткам расходятся |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Возможно ли это по лоткам или каким то кабельным стойкам? на сколько это сложно? По кабельным лоткам можно. А на сколько это сложно выполнить... сказать сложно... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 ![]() |
JaguarSP, алюминий легче меди, если опыт имеется, то проблем не будет у нас вон под потолком в лотке 2 х ВВГнг-LS 5x95 + 2 x ВВГнг-LS 5x35 подрядчик прокинул, все четко а из щитовой вообще выходит 12 кабелей сечением не менее 5x25 выходит в 400м лотке, но там участок, правда не большой, потом они по разным веткам расходятся Да не дурно... а можете скинуть какой нить конкретный пример лотка? то есть какой нужно использовать для таких целей. И как выполнять переход от стены(металический кабель канал) на потолок (в лоток). Понимаете о чем? там ведь будет радиус... его нужно как то крепить? и ПУЭ не запрещает прокладывать такой кабель по лотку? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да не дурно... а можете скинуть какой нить конкретный пример лотка? то есть какой нужно использовать для таких целей. И как выполнять переход от стены(металический кабель канал) на потолок (в лоток). Понимаете о чем? там ведь будет радиус... его нужно как то крепить? и ПУЭ не запрещает прокладывать такой кабель по лотку? Эти все вопросы ПРОФЕССИОНАЛА? ДАНУНАХ. Не верю. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 ![]() |
Эти все вопросы ПРОФЕССИОНАЛА? ДАНУНАХ. Не верю. Уважаемый Константин у кого то познания в одном у кого то в другом, я практически уверен есть такие вещи которые знаю я, но не знаете Вы. это же не означает что Вы не профессионал... Просто по специфики своей работы я с таким не сталкивался и большинство моих знакомых людей работающих монтерами и мастера участков на нефтяных предприятиях не могут ответить на эти вопросы(говорят что прокидывали по эстакадам и в земле но не по лоткам) это же не означает что они не профессионалы. Еслы Вы Константин знаете ответ почему бы не ответить на вопрос? Мне кажется все от этого будет хорошо)) Вы например получите благодарность, а я определенные знания по моему справедливый обмен) Сообщение отредактировал JaguarSP - 22.12.2014, 20:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если вы чего то не знаете, то и пишите в "Чайниках". Я вот при случае не стремаюсь там темку запостить. Ну и наводящий вопрос. А чем эстакада от лотка отличается?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 ![]() |
Если вы чего то не знаете, то и пишите в "Чайниках". Я вот при случае не стремаюсь там темку запостить. Ну и наводящий вопрос. А чем эстакада от лотка отличается? Если что то не знаешь то нужно писать в чайниках? а если знаешь то тут?(но если знаешь зачем задавать вопрос) ну да ладно) я не давно на форуме и немного по другому понял разделы. Эстакада устанавливается на опорах(столбах), а лоток, кронштейны и прочая арматура на стенах потолках и тд... Вы так и не намерены ответить на мои "глупые" вопросы(на Ваш взгляд )? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну и чем прокладка кабеля будет отличаться по эстакадам от прокладки по лоткам?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну и это, если знаешь больше, чем не знаешь, значит здесь пишем, а если наоборот - то в чайниках. А иначе, запрет стебаться над незнанием распространяется только на раздел "Чайников"
Ну наверное не чем... разве что эстакада на открытой местности(доступна для осмотров и тд) а лоток(в моем случае) за армстронгом. Это нормально? Ну и стоило ради этого затевать тему, нельзя что ли было самому в уме такие "сложные" логические вычисления сделать? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
JaguarSP, без заморочек, марку не знаю, но не думаю, что подрядчик будет за свой счет покупать какие-то дорогие лотки. Самые дешевые небось и висят. В каталогах есть аксессуары для лотков - типа всяких поворотов, крестовин и прочих т-образных, но по факту все используют болгарку и обычные прямые секции. Вырезать можно что угодно. Радиусы изгибов соблюдаются
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 ![]() |
JaguarSP, без заморочек, марку не знаю, но не думаю, что подрядчик будет за свой счет покупать какие-то дорогие лотки. Самые дешевые небось и висят. В каталогах есть аксессуары для лотков - типа всяких поворотов, крестовин и прочих т-образных, но по факту все используют болгарку и обычные прямые секции. Вырезать можно что угодно. Радиусы изгибов соблюдаются Спасибо! Ну и это, если знаешь больше, чем не знаешь, значит здесь пишем, а если наоборот - то в чайниках. А иначе, запрет стебаться над незнанием распространяется только на раздел "Чайников" Ну и стоило ради этого затевать тему, нельзя что ли было самому в уме такие "сложные" логические вычисления сделать? На мой взгляд мне показалось что нужно было написать именно в эту ветку. На данный момент "стеб", был только с Вашей стороны, Константин(значит возможно, я выбрал правильную ветку). Но всеже и Вам спасибо... хоть и прямых ответов не было но всеже... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А когда разжевали и в рот положили не интересно. Всегда интересней своими мозгами дойти
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
... Вопрос в следующем: как осущиствить монтаж кабеля 4х120 алюминевого в легкой броне, по стенам и потолку? По ПУЭ вроде как сказанно что по эстакаде и в земле, но тут необходимо прокинуть по потолку(6 метров высотой). Возможно ли это по лоткам или каким то кабельным стойкам? на сколько это сложно? О способе прокладки кабелей: ПУЭ, "2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах." 1. Вопросы: Какова температура воздуха под потолком? Рассчитан ли Ваш кабель на работу при такой температуре? 2. Не видя что и как (кстати, может несколько фото выложите?), пишу как предполагаю. Вертикальный участок - в металлическом закрывающемся коробе на высоту до 2,5 м. Далее на лотках лестничного типа. Горизонтальные участки тоже на лотках. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Может стоит ещё пункты посмотреть?... За Армстронгом, это уже скрытая проводка за непроходными потолками со всеми вытекающими...
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Может стоит ещё пункты посмотреть?... За Армстронгом, это уже скрытая проводка за непроходными потолками со всеми вытекающими... имхо А где у ТС упоминается Армстронг? У него: " имеется небольшой завод", далее:" по стенам и потолку", "6 метров высотой". Да, видимо я не зря о фото упомянул. Вообще, конечно, несколько напрягает, почему именно по потолку на высоте 6 м, что по другому никак? Интересно, а как у них выполнена подводка к оборудованию? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
95ку прокладывать можно не по лоткам, а сразу по полкам с креплением хомутами. Подъем по лестничному сделать, чтобы было к чему крепить или также к полкам, если на них есть перфорация на боковых поверхностях. Посмотрите серию А7-92 "Прокладка кабелей в производственных помещениях". В текстовой части п.4.5.5 сказано "По полкам кабельных конструкций следует прокладывать бронированные кабели всех сечений и небронированные кабели сечением жил более 25мм^2 и более. Остальные кабели следует прокладывать на конструкциях в лотках."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 21:10 |
|
![]() |