Вывод кабелей из здания , наружное освещение

Олега
сообщение 21.12.2014, 12:32
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 20.12.2014, 10:24) *
Для способа 70-71 рекомендуется определение токовой нагрузки по D1. Согласно В52.17 позиция 1 применяется для способов А-F, т.е. D в том числе может быть это подойдет.

Вернулся, поискал "откуда растет" и.. спасибо. icon_biggrin.gif
"В.52.4 Группы изолированных проводов или кабелей
В.52.4.1 Типы монтажа от А до D по таблице В.52.1"
Рассматриваю это как прямое указание на правомерность групповой прокладки электропроводки (в трубе или коробе) в земле.
Если кто еще чего "накапает" - не откажусь. icon_biggrin.gif

Цитата(с2н5он @ 21.12.2014, 12:05) *
я могу понять сиё требование для питающих кабелей - короткое замыкание например и возможно разрушение всех кабелей проложенных в одной трубе и соответственно невозможность э/снабжения здания, но в вашем то случае зачем? так можно усугубить и требовать прокладки в разных трубах кабелей между помещениями в здании

Именно этого не мог и я понять (собственно это и привело к замечаниям). Но по старой нормативке определения были аховые (судя по моим поискам. см.п.2,3), однако нормативку нужно было не понимать, исполнять. С наличием новой НД все встает на места. Только ее (и в ней) надо было еще нащупать. ИМХО к ответам на замечания не подошьёшь icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2014, 12:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.12.2014, 13:23
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 21.12.2014, 15:08) *
В каком месте в п."разделение цепей" нащупали нечто о прокладке в земле и через фундаменты ?
Земля и фундамент тут не при чем. п.444.6.1 допускает прокладку кабелей даже различного назначения в одной системе электропроводки...


Цитата(Олега @ 21.12.2014, 16:32) *
Если кто еще чего "накапает" - не откажусь. icon_biggrin.gif
Главной проблемой может встать вопрос по обеспечению сменяемости. ИМХО.



--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2014, 13:28
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 13:23) *
Земля и фундамент тут не при чем. ..

Тема именно об этих местах.

Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 13:23) *
Главной проблемой может встать вопрос по обеспечению сменяемости.

Встанет - будем решать (по мере вставания). Имхо для этого все есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.12.2014, 13:30
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 21.12.2014, 17:28) *
Тема именно об этих местах.
5.52 требует выполнения в соответствии с МЭК 61386.
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле, уже принят, хоть пока и не действует.

Зы. Не проще применить бронированный кабель?

Сообщение отредактировал ink_elec - 21.12.2014, 13:32


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2014, 14:16
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 13:30) *
5.52 требует выполнения в соответствии с МЭК 61386.
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле, уже принят, хоть пока и не действует.

Раз требует, мы его безусловно выполним, тяжелые трубы не проблема. Про трубный ГОСТ в курсе, от МЭК не отличается.

Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 13:30) *
Не проще применить бронированный кабель?

1.Уже применен без брони. 2. В трубах имеем сменяемость (метр-два групповых не помеха). 3. Если есть труба, на фига нам бронь?


Цитата(Олега @ 21.12.2014, 12:32) *
"В.52.4 Группы изолированных проводов или кабелей
В.52.4.1 Типы монтажа от А до D по таблице В.52.1"
Рассматриваю это как прямое указание на правомерность групповой прокладки электропроводки (в трубе или коробе) в земле.

Что-то засомневался, посмотрев картинки к Таблице В.52.19 - Понижающие коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, проложенных в трубах в земле (способ D1 таблицы В.52.2 - В.52.5). Что за "группы контуров" ? Нет рисунка двух-трех многожильных кабелей в одной трубе.

Зато просто так, без трубы и кучей вплотняк - пожалуйста: Таблица В.52.18 - Понижающие коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, проложенных непосредственно в земле (способ D2 таблиц В.52.2 - В.52.5). Одножильные или многожильные кабели.
ПИПЕЦ ! МОЗГ ПОПЛЫЛ. turn.gif

Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2014, 14:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.12.2014, 14:17
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 21.12.2014, 17:50) *
3. Если есть труба, на фига нам бронь?

Проще и дешевле бронь без трубы, чем труба без брони.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2014, 14:20
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А про замену как бы и не видим ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.12.2014, 14:22
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 21.12.2014, 18:16) *
Что-то засомневался, посмотрев картинки к Таблице В.52.19 - Понижающие коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, проложенных в трубах в земле (способ D1 таблицы В.52.2 - В.52.5). Что за "группы контуров" ? Нет рисунка двух-трех многожильных кабелей в одной трубе.
Рассматривается система электропроводки, которая может быть трубой, лотком, коробом...


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2014, 14:25
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 14:17) *
Проще и дешевле бронь без трубы, чем труба без брони.

Посчитайте, на сколько icon_smile.gif

Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 14:22) *
Рассматривается система электропроводки, которая может быть трубой, лотком, коробом...

Я вижу, что там рассматривается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.12.2014, 14:29
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 21.12.2014, 18:20) *
А про замену как бы и не видим ?

Вижу. А по месту это критично?

Цитата(Олега @ 21.12.2014, 18:25) *
Посчитайте, на сколько icon_smile.gif
Так если нет преимущества в трубе, зачем этот "геморой" с ней?


Сообщение отредактировал ink_elec - 21.12.2014, 14:28


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2014, 14:43
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 14:29) *
Вижу. А по месту это критично?

Так если нет преимущества в трубе, зачем этот "геморой" с ней?

Не знаю, что такое для вас "критично". У меня освещение детских площадок. Благоустроенную территорию копать вредно, оно, благоустройство, денег стоит. К тому ж дети должны играть, а не в канавах кувыркаться.
Блин, преимущества вам уже названы, см. выше, 1 и 2.
О цене.
ВБбШвнг 3х2,5 -54Р
ВВГнг 3х2,5 - 24Р
ПНД40(ст.2,3) - 20Р
Дельта - 54-24-20=10Р. Это третье преимущество.
Плюс не возиться с разделкой, с подключением брони.

Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2014, 15:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.12.2014, 20:17
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 21.12.2014, 18:43) *
О цене.
ВБбШвнг 3х2,5 -54Р
ВВГнг 3х2,5 - 24Р
ПНД40(ст.2,3) - 20Р
Дельта - 54-24-20=10Р. Это третье преимущество.
Плюс не возиться с разделкой, с подключением брони.
Очень упрощенная математика у вас. Работу посчитайте.

Цитата(Олега @ 21.12.2014, 18:43) *
ПНД40(ст.2,3) - 20Р
Эта труба сертифицированная по МЭК 61386?

Сообщение отредактировал ink_elec - 21.12.2014, 20:17


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2014, 21:19
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 20:17) *
Эта труба сертифицированная по МЭК 61386?

Пока соответствия МЭК 61386 не встречал. Но об этом мало кто в курсе icon_smile.gif
Думается она не менее (а скорее более) прочная чем тяжелая ПВХ (750Н)
То, что не встречал, еще не означает отсутствие основания для применения. Нормативы по прокладке в ПЭ трубах существуют, давно. Просто не успели перестроиться.
К примеру, http://be-systems.ru/produkciya/truby_pnd_tehnicheskie/ . Пож. сертификат о соответствии по 123ФЗ ГОСТ53313-2009 как "изделия погонажные электромонтажные"(трубы электротехнические). Во втором сертификате ссылка на ТУ. Надо смотреть, но влом, годами использовали, не кашляли. Кстати 5-52 не добровольный ли ? Вместе с 61386-м.
Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 20:17) *
Очень упрощенная математика у вас. Работу посчитайте.

Просунуть в трубу ?
Посчитайте один раз раскопать icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2014, 21:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.12.2014, 22:05
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 22.12.2014, 1:19) *
Кстати 5-52 не добровольный ли ? Вместе с 61386-м.

Просунуть в трубу ?
Посчитайте один раз раскопать icon_smile.gif
Пусть будут добровольными: "Раз требует, мы его безусловно выполним".


Цитата(Олега @ 22.12.2014, 1:19) *
Просунуть в трубу ?
Может сначала нужно рассчитать всё, чтобы пролезло?

Ps. А молниезащиты у вас там на объекте нет?

Цитата(Олега @ 21.12.2014, 18:43) *
О цене.
ВБбШвнг 3х2,5 -54Р
ВВГнг 3х2,5 - 24Р
ПНД40(ст.2,3) - 20Р
Почему не алюминий, а медь рассматриваете?


Сообщение отредактировал ink_elec - 21.12.2014, 22:01


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2014, 23:19
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 22:05) *
Пусть будут добровольными: "Раз требует, мы его безусловно выполним".

За свое решение я спокоен, пройдитесь ботами по трубе пнд, сравните с пвх.

Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 22:05) *
Может сначала нужно рассчитать всё, чтобы пролезло?

Вы уже расчитали ? Не лезет ?

Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 22:05) *
1. Ps. А молниезащиты у вас там на объекте нет?
2. Почему не алюминий, а медь рассматриваете?

1. это к чему спрашиваете ?
2. вам не кажется, что как-то яро принялись за выяснение подробностей проекта и критику частных особенностей, которые к теме вопроса не относятся?
Ну нравится мне медь как электротехнический материал. Алюминий не люблю (свойства перечислять?). Не хочу ставить коробки для перехода меди на алюминий. Вам-то собственно какое дело ? Как и до лезет-нелезет.. всё лезет.

Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2014, 23:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.12.2014, 7:52
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 22.12.2014, 3:19) *
За свое решение я спокоен, пройдитесь ботами по трубе пнд, сравните с пвх.
Сначала сертификат могут потребовать по 61386. Далее выяснится что решение уже получиться слишком дорого...

Цитата(Олега @ 22.12.2014, 3:19) *
1. это к чему спрашиваете ?

Навскидку, из нашего стандарта по МЗ, кабеля должны быть либо в броне, либо в мет. трубе.

Цитата(Олега @ 22.12.2014, 3:19) *
2. вам не кажется, что как-то яро принялись за выяснение подробностей проекта и критику частных особенностей, которые к теме вопроса не относятся?
Могут относиться, так как проект это частное решение. ИМХО


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2014, 9:43
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 22.12.2014, 7:52) *
1. Сначала сертификат могут потребовать по 61386. Далее выяснится что решение уже получиться слишком дорого...
2. Навскидку, из нашего стандарта по МЗ, кабеля должны быть либо в броне, либо в мет. трубе.
3. Могут относиться, так как проект это частное решение. ИМХО

1. Все относительно. Даже если ПНД-ПВД рублей на 50 дороже взять, то тупо раскопать-закопать выходит в 500р а с восстановлением покрытия до 1,5т.р.
Требование сертификата по 61386 - ваши фантазии. Уморили, честно. icon_biggrin.gif
В соответствии с каким перечнем, простите? С каким ТР ?
К тому же о 61386-м ни заказчик ни экспертиза понятия не имеют.
2. В земле ? давайте пункт.
3. Не относится ваше любопытство к интересующим меня вопросам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.12.2014, 10:46
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 22.12.2014, 13:43) *
В соответствии с каким перечнем, простите?
В соответствии с 5.52.

Цитата(Олега @ 22.12.2014, 13:43) *
К тому же о 61386-м ни заказчик ни экспертиза понятия не имеют.
Насколько я понял, вы сами намерены ссылаться на 5.52. Вот и всплывет 61386.

Цитата(Олега @ 22.12.2014, 13:43) *
2. В земле ? давайте пункт.

Зачем, оно же не относиться к интересующим вас вопросам?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.12.2014, 11:15
Сообщение #39


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Что-то засомневался, посмотрев картинки к Таблице В.52.19

Посмотрите самую первую строку в таблице В.52.19 - "многожильные кабели в одной трубе" и далее по строкам количество кабелей в одной трубе.
.. Да... что-то не стыковка. Я уже думал про эту таблицу, когда писал про В.25.17, но не стал упоминать именно из-за того, что на картинках нарисованы отдельные трубы,а надо обосновать в одной. Сейчас я прочел таблицу еще раз. В ней есть и вариант "кабели касаются", что характерно для нескольких кабелей в одной трубе и "1 м", что слабо представляется в одной трубе и больше подходит когда совместная прокладка каждого в своей трубе.

Сообщение отредактировал Pantryk - 22.12.2014, 11:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2014, 11:37
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 22.12.2014, 10:46) *
1. В соответствии с 5.52.
Насколько я понял, вы сами намерены ссылаться на 5.52. Вот и всплывет 61386.

2. Зачем, оно же не относиться к интересующим вас вопросам?

1. 5.52 мне нужен был самому. Для понимания принципов - сколько кабелей в трубе, расстояния, проход через фундамент. Тут ссылки на типовые проекты. А выбрать трубу можно и без ссылки на ГОСТ. Вполне хватит ТУ производителя.
2. да просто сказать нечего icon_confused.gif

Цитата(Pantryk @ 22.12.2014, 11:15) *
.. Да... что-то не стыковка..

Я уже малеха успокоился icon_smile.gif Если посмотреть все способы, включая "надземные", то не увидим рисунка, где более одного многожильного кабеля в трубе. Однако "521.6 Системы электропроводок в трубах, ..
Допускается совместная прокладка в одной трубе ... нескольких цепей, при условии, что все проводники имеют изоляцию.." Изоляция кабеля как правило не хуже провода.


Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2014, 11:37
Вернуться в начало страницы