Для способа 70-71 рекомендуется определение токовой нагрузки по D1. Согласно В52.17 позиция 1 применяется для способов А-F, т.е. D в том числе может быть это подойдет. Вернулся, поискал "откуда растет" и.. спасибо. ![]() "В.52.4 Группы изолированных проводов или кабелей В.52.4.1 Типы монтажа от А до D по таблице В.52.1" Рассматриваю это как прямое указание на правомерность групповой прокладки электропроводки (в трубе или коробе) в земле. Если кто еще чего "накапает" - не откажусь. ![]() я могу понять сиё требование для питающих кабелей - короткое замыкание например и возможно разрушение всех кабелей проложенных в одной трубе и соответственно невозможность э/снабжения здания, но в вашем то случае зачем? так можно усугубить и требовать прокладки в разных трубах кабелей между помещениями в здании Именно этого не мог и я понять (собственно это и привело к замечаниям). Но по старой нормативке определения были аховые (судя по моим поискам. см.п.2,3), однако нормативку нужно было не понимать, исполнять. С наличием новой НД все встает на места. Только ее (и в ней) надо было еще нащупать. ИМХО к ответам на замечания не подошьёшь ![]() Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2014, 12:41 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
В каком месте в п."разделение цепей" нащупали нечто о прокладке в земле и через фундаменты ? Земля и фундамент тут не при чем. п.444.6.1 допускает прокладку кабелей даже различного назначения в одной системе электропроводки...Если кто еще чего "накапает" - не откажусь. Главной проблемой может встать вопрос по обеспечению сменяемости. ИМХО.![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17987 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Тема именно об этих местах. 5.52 требует выполнения в соответствии с МЭК 61386.ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле, уже принят, хоть пока и не действует. Зы. Не проще применить бронированный кабель? Сообщение отредактировал ink_elec - 21.12.2014, 13:32 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17987 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
5.52 требует выполнения в соответствии с МЭК 61386. ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле, уже принят, хоть пока и не действует. Раз требует, мы его безусловно выполним, тяжелые трубы не проблема. Про трубный ГОСТ в курсе, от МЭК не отличается. Не проще применить бронированный кабель? 1.Уже применен без брони. 2. В трубах имеем сменяемость (метр-два групповых не помеха). 3. Если есть труба, на фига нам бронь? "В.52.4 Группы изолированных проводов или кабелей В.52.4.1 Типы монтажа от А до D по таблице В.52.1" Рассматриваю это как прямое указание на правомерность групповой прокладки электропроводки (в трубе или коробе) в земле. Что-то засомневался, посмотрев картинки к Таблице В.52.19 - Понижающие коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, проложенных в трубах в земле (способ D1 таблицы В.52.2 - В.52.5). Что за "группы контуров" ? Нет рисунка двух-трех многожильных кабелей в одной трубе. Зато просто так, без трубы и кучей вплотняк - пожалуйста: Таблица В.52.18 - Понижающие коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, проложенных непосредственно в земле (способ D2 таблиц В.52.2 - В.52.5). Одножильные или многожильные кабели. ПИПЕЦ ! МОЗГ ПОПЛЫЛ. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2014, 14:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
3. Если есть труба, на фига нам бронь? Проще и дешевле бронь без трубы, чем труба без брони. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17987 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А про замену как бы и не видим ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Что-то засомневался, посмотрев картинки к Таблице В.52.19 - Понижающие коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, проложенных в трубах в земле (способ D1 таблицы В.52.2 - В.52.5). Что за "группы контуров" ? Нет рисунка двух-трех многожильных кабелей в одной трубе. Рассматривается система электропроводки, которая может быть трубой, лотком, коробом...-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17987 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А про замену как бы и не видим ? Вижу. А по месту это критично? Посчитайте, на сколько Так если нет преимущества в трубе, зачем этот "геморой" с ней?![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 21.12.2014, 14:28 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17987 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вижу. А по месту это критично? Так если нет преимущества в трубе, зачем этот "геморой" с ней? Не знаю, что такое для вас "критично". У меня освещение детских площадок. Благоустроенную территорию копать вредно, оно, благоустройство, денег стоит. К тому ж дети должны играть, а не в канавах кувыркаться. Блин, преимущества вам уже названы, см. выше, 1 и 2. О цене. ВБбШвнг 3х2,5 -54Р ВВГнг 3х2,5 - 24Р ПНД40(ст.2,3) - 20Р Дельта - 54-24-20=10Р. Это третье преимущество. Плюс не возиться с разделкой, с подключением брони. Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2014, 15:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
О цене. Очень упрощенная математика у вас. Работу посчитайте.ВБбШвнг 3х2,5 -54Р ВВГнг 3х2,5 - 24Р ПНД40(ст.2,3) - 20Р Дельта - 54-24-20=10Р. Это третье преимущество. Плюс не возиться с разделкой, с подключением брони. ПНД40(ст.2,3) - 20Р Эта труба сертифицированная по МЭК 61386?
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.12.2014, 20:17 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17987 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Эта труба сертифицированная по МЭК 61386? Пока соответствия МЭК 61386 не встречал. Но об этом мало кто в курсе ![]() Думается она не менее (а скорее более) прочная чем тяжелая ПВХ (750Н) То, что не встречал, еще не означает отсутствие основания для применения. Нормативы по прокладке в ПЭ трубах существуют, давно. Просто не успели перестроиться. К примеру, http://be-systems.ru/produkciya/truby_pnd_tehnicheskie/ . Пож. сертификат о соответствии по 123ФЗ ГОСТ53313-2009 как "изделия погонажные электромонтажные"(трубы электротехнические). Во втором сертификате ссылка на ТУ. Надо смотреть, но влом, годами использовали, не кашляли. Кстати 5-52 не добровольный ли ? Вместе с 61386-м. Очень упрощенная математика у вас. Работу посчитайте. Просунуть в трубу ? Посчитайте один раз раскопать ![]() Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2014, 21:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Кстати 5-52 не добровольный ли ? Вместе с 61386-м. Пусть будут добровольными: "Раз требует, мы его безусловно выполним". Просунуть в трубу ? Посчитайте один раз раскопать ![]() Просунуть в трубу ? Может сначала нужно рассчитать всё, чтобы пролезло?Ps. А молниезащиты у вас там на объекте нет? О цене. Почему не алюминий, а медь рассматриваете?ВБбШвнг 3х2,5 -54Р ВВГнг 3х2,5 - 24Р ПНД40(ст.2,3) - 20Р Сообщение отредактировал ink_elec - 21.12.2014, 22:01 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17987 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пусть будут добровольными: "Раз требует, мы его безусловно выполним". За свое решение я спокоен, пройдитесь ботами по трубе пнд, сравните с пвх. Может сначала нужно рассчитать всё, чтобы пролезло? Вы уже расчитали ? Не лезет ? 1. Ps. А молниезащиты у вас там на объекте нет? 2. Почему не алюминий, а медь рассматриваете? 1. это к чему спрашиваете ? 2. ![]() Ну нравится мне медь как электротехнический материал. Алюминий не люблю (свойства перечислять?). Не хочу ставить коробки для перехода меди на алюминий. Вам-то собственно какое дело ? Как и до лезет-нелезет.. всё лезет. Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2014, 23:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
За свое решение я спокоен, пройдитесь ботами по трубе пнд, сравните с пвх. Сначала сертификат могут потребовать по 61386. Далее выяснится что решение уже получиться слишком дорого...1. это к чему спрашиваете ? Навскидку, из нашего стандарта по МЗ, кабеля должны быть либо в броне, либо в мет. трубе. 2. вам не кажется, что как-то яро принялись за выяснение подробностей проекта и критику частных особенностей, которые к теме вопроса не относятся? Могут относиться, так как проект это частное решение. ИМХО-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17987 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Сначала сертификат могут потребовать по 61386. Далее выяснится что решение уже получиться слишком дорого... 2. Навскидку, из нашего стандарта по МЗ, кабеля должны быть либо в броне, либо в мет. трубе. 3. Могут относиться, так как проект это частное решение. ИМХО 1. Все относительно. Даже если ПНД-ПВД рублей на 50 дороже взять, то тупо раскопать-закопать выходит в 500р а с восстановлением покрытия до 1,5т.р. Требование сертификата по 61386 - ваши фантазии. Уморили, честно. ![]() В соответствии с каким перечнем, простите? С каким ТР ? К тому же о 61386-м ни заказчик ни экспертиза понятия не имеют. 2. В земле ? давайте пункт. 3. Не относится ваше любопытство к интересующим меня вопросам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
В соответствии с каким перечнем, простите? В соответствии с 5.52. К тому же о 61386-м ни заказчик ни экспертиза понятия не имеют. Насколько я понял, вы сами намерены ссылаться на 5.52. Вот и всплывет 61386.2. В земле ? давайте пункт. Зачем, оно же не относиться к интересующим вас вопросам? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Что-то засомневался, посмотрев картинки к Таблице В.52.19 Посмотрите самую первую строку в таблице В.52.19 - "многожильные кабели в одной трубе" и далее по строкам количество кабелей в одной трубе. .. Да... что-то не стыковка. Я уже думал про эту таблицу, когда писал про В.25.17, но не стал упоминать именно из-за того, что на картинках нарисованы отдельные трубы,а надо обосновать в одной. Сейчас я прочел таблицу еще раз. В ней есть и вариант "кабели касаются", что характерно для нескольких кабелей в одной трубе и "1 м", что слабо представляется в одной трубе и больше подходит когда совместная прокладка каждого в своей трубе. Сообщение отредактировал Pantryk - 22.12.2014, 11:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17987 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. В соответствии с 5.52. Насколько я понял, вы сами намерены ссылаться на 5.52. Вот и всплывет 61386. 2. Зачем, оно же не относиться к интересующим вас вопросам? 1. 5.52 мне нужен был самому. Для понимания принципов - сколько кабелей в трубе, расстояния, проход через фундамент. Тут ссылки на типовые проекты. А выбрать трубу можно и без ссылки на ГОСТ. Вполне хватит ТУ производителя. 2. да просто сказать нечего ![]() .. Да... что-то не стыковка.. Я уже малеха успокоился ![]() Допускается совместная прокладка в одной трубе ... нескольких цепей, при условии, что все проводники имеют изоляцию.." Изоляция кабеля как правило не хуже провода. Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2014, 11:37 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |