Вывел к торшерам три кабеля ВВГнгls 3х1,5 через фундамент в траншею в одной трубе. Проверяющая требует три а/ц трубы - по одной на хвост. Приводит п.14.1 СП31. О том, что там про "силовой кабель", слушать не желает.
Какие-то другие нормативы по этому моменту есть ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.12.2014, 16:56
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Силовой кабель — кабель для передачи электроэнергии токами промышленных частот (ГОСТ 15845-80). То, что электроприемник - светильник, не означает, что кабель не силовой. Можно попробовать обратиться к главе 2.1 ПУЭ по поводу области действия и аргументировать, что это электропроводка выполняемая скрыто (см. табл 2.1.2), и допускается в одной трубе несколько цепей. Но по сути СП ужесточает требования к вводу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.12.2014, 18:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 19.12.2014, 16:56) *
Силовой кабель — кабель для передачи электроэнергии токами промышленных частот (ГОСТ 15845-80). То, что электроприемник - светильник, не означает, что кабель не силовой.

Мне это определение известно, просто хотел объехать (типа силовой - к силовому оборудованию icon_smile.gif ), однако не проходит.

Цитата(Pantryk @ 19.12.2014, 16:56) *
Можно попробовать обратиться к главе 2.1 ПУЭ по поводу области действия и аргументировать, что это электропроводка выполняемая скрыто (см. табл 2.1.2), и допускается в одной трубе несколько цепей.

Мыслю в том же направлении (тем более, уже снятое замечание по небронированному кабелю в ПНД она выкатила снова. Подай только броню)
Применить гл 2.1 очевидно мешает п.2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т.п., а также между зданиями на опорах.. и п.2.1.4 Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
Здесь нет речи о проводке в земле.
А вот в ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52: 2009 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" электропроводки в земле уже в полный рост.
Электропроводки в земле без брони способы 70, 71, с броней - 72, 73. Правда и тут незадача: нет там в трубе больше одного многожильного кабеля. icon_sad.gif не нарисовано.


Цитата(Pantryk @ 19.12.2014, 16:56) *
Но по сути СП ужесточает требования к вводу.

Пусть он себе ужесточает к вводу, очевидно что речь в этом месте СП ведется про силовой ввод в здание, а не к выходам осветительной сети.
Стремное оно все-таки определение "силовой кабель" icon_smile.gif . А чем интересно (в свете ГОСТ по проводкам) отличаются кабели из глав 2.1 и 2.3 ПУЭ ?

Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2014, 18:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.12.2014, 19:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23117
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



дико извиняюсь, не совсем понял, торшеры где, на улице и запитаны из здания?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.12.2014, 20:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



с2н5он, торшерами часто называют уличный фонарь на стойке, повторяющий форму домашнего.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.12.2014, 21:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ну да, на опоре как бы. Запитываю из здания.

Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2014, 22:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 20.12.2014, 10:24
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



На сколько я понимаю идеологию ПУЭ, то в электропроводках потому и нет прокладки в земле, что в земле уже должны быть кабельные линии. По местному требованию сетей у нас запрещено прокладывать в земле кабель меньше 16квмм. Т.е. это автоматически кабельная линия.

Извините, что опять свое представление привожу.

Для способа 70-71 рекомендуется определение токовой нагрузки по D1. Согласно В52.17 позиция 1 применяется для способов А-F, т.е. D в том числе может быть это подойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.12.2014, 11:49
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 20.12.2014, 10:24) *
Для способа 70-71 рекомендуется определение токовой нагрузки по D1. Согласно В52.17 ...

Определение нагрузки и коррекция - это потом. Сначала о лигитимности.

Цитата(Pantryk @ 20.12.2014, 10:24) *
Извините, что опять свое представление привожу.

При ссылке на конкретный документ (ПУЭ) - это нормально. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.12.2014, 13:47
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 20.12.2014, 10:24) *
На сколько я понимаю идеологию ПУЭ, то в электропроводках потому и нет прокладки в земле, что в земле уже должны быть кабельные линии.

Перечитал п.2.1.1 - возможно по ПУЭ электропроводка наружн.осв. в земле = та же кабельная линия, и соответственно по "требованиям, приведенным в гл. 2.3". Только до 16 мм2. Иначе с ГОСТ не вяжется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.12.2014, 14:32
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23117
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 19.12.2014, 22:59) *
Ну да, на опоре как бы. Запитываю из здания.

тогда позвольте спросить, если кабеля выводятся из здания, то почему проверяющая считается считает их вводом?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.12.2014, 15:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Думается, что "ввод" это или "вывод" - не существенно. Ну сами посудите, одинаковый кабель (напряжение, фазность, сечение) при проходе стенки фундамента, независимо от направления распространения ЭЭ, должен быть оформлен аналогично. И при транзите тоже.
Здесь логично было бы упирать именно на "проводки". Однако, ПУЭ по части "в земле" отправляет нас к 2.3. Да и гл.2.1 "распространяется на электропроводки силовых,.. цепей".
Найти бы типовик какой, для такого места вывода к наружному освещению.
Есть и такое обстоятельство: добившись согласия на выход в 1 трубе, как выполнить разветвление на три направления. Коробку протяжную закапывать? Или тройник 40 сантехнический впендюрить ?
Кстати о типовиках. Не видел ли кто типовой (или НД) с патрубком (трубой) не а/ц, а пластиковым в фундаменте? ps Вариант с гофрированным (А11-2011.43) известен. Вопрос о гладком.

Правда для двухстенных полиэтиленовых труб, но все же:
" Пожаробезопасность*
* Выдержка из заключения об использовании двустенных труб в электропроводках с учётом требований пожарной безопасности ФГУ ВНИИПО

Двустенные гофрированные полиэтиленовые трубы относят к группе "горючие" по ГОСТ 12.1.044. Температура воспламенения материала труб - не ниже 300°С.
Пожарная безопасность полиэтиленовых труб при использовании их в кабельных линиях и электропроводках обеспечивается регламентацией вида электропроводки, способа ее прокладки и видом прокладываемых в них кабельных изделий.
Допускаются только скрытые виды прокладок. Способы прокладки – в грунте, кабельных сооружениях или монолитно в бетонные (железобетонные) изделия. Выход замоноличенных труб из строительных конструкций доложен осуществляться винипластовыми трубами (из непластифицированного поливинилхлорида) или стальными с толщиной стенки, обеспечивающей необходимую механическую прочность, или полиэтиленовыми двустенными трубами в негорючем исполнении, или трудногорючими двустенными трубами.

Торцы выходящих труб должны быть уплотнены сертифицированными негорючими материалами (например, мастикой герметизирующей для кабельных проходов - МГКП) на глубину не менее 0,1м, препятствующим проникновению воздуха в зону возможного загорания кабелей и выходу продуктов горения из трубы.

В процессе монтажа и эксплуатации не допускается контакт с полиэтиленовыми трубами металлических материалов, изделий, конструкций, способных в процессе эксплуатации нагреваться до температуры более 100°С.

Для ограничения распространения горения электропроводки внутри засыпанной грунтом или замоноличенной трубы внутренний диаметр ее не должен превышать 200 мм, а суммарная площадь сечения кабельных изделий в трубе должна составлять не менее 35% площади ее внутреннего сечения. При этом прокладка силовых кабелей с наружными полиэтиленовыми оболочками в трубах внутренним диаметром более 94 мм не рекомендуется. В этом случае должны применяться кабели в ПВХ оболочках."

Последний абзац вроде разрешает в патрубке и в трубе в земле проложить несколько кабелей. Но в типовом А11 такого рисунка нет. Возможно это объясняется тем, что в основном А11 содран с А5, группы наружного освещения там не рассматривались и абзац попросту не использовали.

Сообщение отредактировал с2н5он - 20.12.2014, 20:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.12.2014, 20:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23117
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. считаете разницы нет между питающим кабелем и теми что уже далее выходят из здания? выполняют одни и те же функции?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.12.2014, 21:13
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 19.12.2014, 18:32) *
Какие-то другие нормативы по этому моменту есть ?
Ссылайтесь на обязательность исполнения лишь тех регламентов, СП только на добровольной основе. ИМХО


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.12.2014, 23:34
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 20.12.2014, 20:38) *
т.е. считаете разницы нет между питающим кабелем и теми что уже далее выходят из здания? выполняют одни и те же функции?

А при чем здесь функции (ввод, вывод) ? Поясните. Выходящие из здания кабели без труб прокладывать ? на другой высоте выводить ? Траншею мельче делать ?

Цитата(ink_elec @ 20.12.2014, 21:13) *
Ссылайтесь на обязательность исполнения лишь тех регламентов, СП только на добровольной основе. ИМХО

Не вариант. В ТЗ прописаны СП и ПУЭ.
Тех.регламент заменяющий ПУЭ вышел ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2014, 9:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 20.12.2014, 15:41) *
..добившись согласия на выход в 1 трубе, как выполнить разветвление на три направления. Коробку протяжную закапывать? Или тройник 40 сантехнический впендюрить ?
..(А11-2011.43) известен. Вопрос о гладком..
Последний абзац вроде разрешает в патрубке и в трубе в земле проложить несколько кабелей. Но в типовом А11 такого рисунка нет.

Процесс поиска напомнил об ИС-0001.2009 от того же ДКС и И70 от Электромонтажа 93 года.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.12.2014, 9:28
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 21.12.2014, 3:34) *
Не вариант. В ТЗ прописаны СП и ПУЭ.
Проверяющая со стороны заказчика?

Цитата(Олега @ 21.12.2014, 3:34) *
Тех.регламент заменяющий ПУЭ вышел ?
Нет, но это не означает что теперь СП обязательно.
5-52 Электропроводки п.521.6 допускает использование 1 трубы, лотка и т.п.
Это же подтверждает 4-44-2011 п.444.6.
И Инструкция по монтажу электропроводки в трубах концерна «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ».


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2014, 10:44
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 9:28) *
Проверяющая со стороны заказчика?

Да. Комитет по строительству.

Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 9:28) *
Нет, но это не означает что теперь СП обязательно.

Вопрос задан про ПУЭ, сам по себе.

Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 9:28) *
5-52 Электропроводки п.521.6 допускает использование 1 трубы, лотка и т.п.

Выше упоминались допустимые конкретные способы. по этому ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.12.2014, 10:46
Сообщение #18





Гости






Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 9:28) *
...
Нет, но это не означает что теперь СП обязательно.
...

Мне кажется, что Вы не совсем правильно понимаете значение выражения "Свод Правил" - это никакой-то отдельный документ, а сборник Правил, т.е. в одной бумаге собраны несколько Правил например ПУЭ, СанПиН, СНиП... Создаются такие Своды Правил для удобства пользователей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2014, 11:08
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 9:28) *
Это же подтверждает 4-44-2011 п.444.6.

В каком месте в п."разделение цепей" нащупали нечто о прокладке в земле и через фундаменты ?

Цитата(ink_elec @ 21.12.2014, 9:28) *
И Инструкция по монтажу электропроводки в трубах концерна «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ».

И эта уже упомянута.

Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2014, 10:46) *
Мне кажется, что Вы не совсем правильно понимаете значение выражения "Свод Правил" ...

icon_smile.gif Коллега, прошу не содействовать "размазыванию" тематики.
Для понимания выражения (применительно ко времени создания документа) рекомендуется прочесть предисловие СП31-110 и СНиП 10-01-94.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2014, 12:05
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23117
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 21.12.2014, 0:34) *
Поясните.

я могу понять сиё требование для питающих кабелей - короткое замыкание например и возможно разрушение всех кабелей проложенных в одной трубе и соответственно невозможность э/снабжения здания, но в вашем то случае зачем? так можно усугубить и требовать прокладки в разных трубах кабелей между помещениями в здании


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 19:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены