Торговые центры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Торговые центры |
18.10.2007, 0:13
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9390 |
Есть торговый центр с кучей мелких арендаторов,крупными торговыми магазинами(типа Мир,Эльдорадо),и кафешками.Заказчик дал удельные мощности на каждого арендатора.Возник вопрос о ГРЩ.Не знаю,где брать коэффициенты спроса для каждого арендатора.Если кто делал,помогите чем-нибудь.Также на освещение,вентиляцию.Заранее благодарен.
Можно любую информацию... |
|
|
|
|
18.10.2007, 9:57
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
СП 31-110-2003
|
|
|
18.10.2007, 17:45
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9390 |
А что СП?У меня арендаторы(они сами будут делать внутрянку),оборудование и освещение нет,только удельная нагрузка...
|
|
|
18.10.2007, 19:27
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А что СП?У меня арендаторы(они сами будут делать внутрянку),оборудование и освещение нет,только удельная нагрузка... Интересное дело... И что же Вы хотите с такими данными посчитать? Какие тут Кс ищете?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
20.10.2007, 22:21
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9390 |
Смысл состоит в том,что на этаже я лишь делаю освещение коридоров и холлов,а также подвод кабелей к арендаторам.Нагрузка арендаторов дана заказчиком.То есть,чтобы подсчитать мощность на ГРЩ нужна мощность потребления,а значит и Кс.Может кто знает,как это сделать?
|
|
|
21.10.2007, 10:01
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Таблиця 4.10 из ДБН 2.5-23-2003 по определения Кспроса
|
|
|
22.10.2007, 10:06
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Удельная нагрузка используется только для предварительного расчета нагрузок.
Для проекта нужны: Установленная и Расчетная мощность. Если вы делаете ГРЩ то все равно должны делать ТРН. Арендаторы чаще всего (но не всегда, надо уточнять) под Удельной имеют в виду Установленную мощность. Для общественных зданий, в зависимости от типа арендатора (обычно известно), берете Кс по таблице 6.7 СП 31-110-2003 и считаете Расчетную мощность. Если заказчик имел в виду Расчетную мощность, берутся те-же коэффициенты, но в обратную сторону. |
|
|
|
|
23.10.2007, 12:50
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 9526 |
Однозначно, только СП!
|
|
|
24.10.2007, 16:42
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Таблиця 4.10 из ДБН 2.5-23-2003 по определения Кспроса А что за документик такой, не поделитесь???? -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
25.10.2007, 8:18
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Документик самостийный, в Москве не пригодится.
|
|
|
|
|
25.10.2007, 11:53
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Документик самостийный, в Москве не пригодится. Да уже получил! Анатолию спасибо! пусть лежит глядишь и я кому помогу этим документиком! А на счет пригодится или нет да скорее всего в Москве не пригодится! Он как наш СП 31, просто не знал вот и попросил! -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
26.10.2007, 12:57
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 |
hannib
а как решаете вопрос аварийного освещения арендаторов, или к каждому арендатору идет два ввода? -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 7:05 |
|
|
|
|