Демонтаж во время испытаний , нужен документ

push
сообщение 12.12.2014, 7:11
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Коллеги, добрый день! Нужна ссылка на документ. Не могу найти откуда фраза Демонтаж электроустановки и ее комплектующих сотрудниками ИЛЭЗ на всех этапах и видах испытаний не допускаетс Удалось только найти в методических рекомендациях и то в примечании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 12.12.2014, 8:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Не встречал такой фразы. Но есть перечень включенных работ в сметных расценках, в частности ГЭСН и ФЕР. Там же есть фраза, что они составлены на основании охраны труда и т.д.
Демонтаж конечно там не включен в стоимость испытаний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 12.12.2014, 9:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



не, не о том речь. В методических рекомендациях таблица пункт 1 примечание. И такую же тфразу помню встречал где то в НТД. Перед проведением испытаний установка должна быть полностью смонтирована. Демонтаж на всех этапах испытаний не допускается. А вот где встречал не могу найти. Это к вопросу о том, что нельзя к примеру демонтировать сеть освещения перед измерением изоляции (а по другому не измеришь). Хорошо если 2-5 светильников, а когда 2000 штук? Это что там помереть на них? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.12.2014, 9:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(push @ 12.12.2014, 9:15) *
не, не о том речь. В методических рекомендациях таблица пункт 1 примечание. И такую же тфразу помню встречал где то в НТД. Перед проведением испытаний установка должна быть полностью смонтирована. Демонтаж на всех этапах испытаний не допускается. А вот где встречал не могу найти. Это к вопросу о том, что нельзя к примеру демонтировать сеть освещения перед измерением изоляции (а по другому не измеришь). Хорошо если 2-5 светильников, а когда 2000 штук? Это что там помереть на них? icon_smile.gif

Выкрути 2000 лампочек и измерь сопротивление изоляции.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 12.12.2014, 9:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Да это для примера было. Меня больше недопустимость демонтажа интересует
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.12.2014, 10:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(push @ 12.12.2014, 9:45) *
Да это для примера было. Меня больше недопустимость демонтажа интересует

вновь вводимый объект ,берем с собой монтажников, если требуется демонтаж разбор э\у например транс отболтить шины вн и нн


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 12.12.2014, 10:12
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



да блин, не в физике дело. Нужна ссылка на пункт правил что при проведении испытаний демонтаж недопустим. Понятное дело что можно сделать все что угодно. Это ж я не от лени своей об этом спрашиваю и сам могу отболтить если надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.12.2014, 10:57
Сообщение #8





Гости






Цитата(push @ 12.12.2014, 10:12) *
Нужна ссылка на пункт правил что при проведении испытаний демонтаж недопустим.

Лови ссылку, когда допустим
1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 12.12.2014, 11:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



ну елы палы! Это и так известно. Я еще и минимум 2 раза измеряю с подключенным и без. Вопрос обратного характера
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.12.2014, 12:23
Сообщение #10





Гости






Цитата(push @ 12.12.2014, 9:15) *
... нельзя к примеру демонтировать сеть освещения перед измерением изоляции (а по другому не измеришь). ..

А зачем демонтировать то что либо? да ту же сеть освещения - для чего?
Нужно не демонтировать, а наоборот, смонтировать закоротку и измеряй себе сопротивление изоляции проводки относительно земли!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.12.2014, 18:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Push маловероятно что можно найти нормативку касаемо вопроса, приходится откручивать ,отбалчивать и т.д. Вы ж не всю до винтика разбираете, можно внимательно прочесть гост 50571-16 -2007

Сообщение отредактировал ez81 - 12.12.2014, 18:57


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 12.12.2014, 18:58
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Некорректно поставлен вопрос - демонтаж+ЭТЛ
Давайте сначала определимся с терминами:
Демонтаж оборудования – разборка оборудования со снятием его с места установки и, в необходимых случаях, консервацией с целью перемещения на другое место установки или замены новым оборудованием в период реконструкции, расширения или технического перевооружения предприятий, зданий и сооружений.
Разборка оборудования со снятием или без снятия с места установки для выполнения ремонта (исправления или замены изношенных частей) не относится к демонтажу оборудования.
Для проведения в/в испытаний и измерений требуется расшиновка, т. е. отключение например КЛ, ошиновки от трансформатора. опорной изоляции и т.д. Были прецеденты когда после испытаний МНВ не затягивали заземление ПИН и вот вам прибор выдает наличие ЧР на обмотке 110 кВ.
Расшиновка не относится к понятию демонтаж.Просто на некоторых предприятиях после нескольких инцидентов было четко прописано: расшиновка, ошиновка - только ремонтный персонал - и крайних стало легче искать и инциденты свелись к минимуму.

Демонтаж как минимум проводится по ППР и ЭТЛ к ППР никакого отношения не имеет

Сообщение отредактировал OWOd - 12.12.2014, 19:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.12.2014, 20:18
Сообщение #13





Гости






Цитата(push @ 12.12.2014, 7:11) *
Нужна ссылка на документ. Не могу найти откуда фраза Демонтаж электроустановки и ее комплектующих сотрудниками ИЛЭЗ на всех этапах и видах испытаний не допускаетс Удалось только найти в методических рекомендациях и то в примечании.

Нет смысла искать, такая фраза была то ли в "ПТЭ и ПТБ" то ли в ПТЭЭ данные правила отменены. В сегодняшних ПТЭЭП такого требования нет. Возможно эта фраза есть у Вас в Положении об ЭТЛ или местной инструкции по ОТ при производстве испытаний или программе испытаний. Данное требование допускается вносить в местные дукументы (инструкции , Положения и тп), т.к. не противоречит требованиям ОТ.
В добавление к сказанному OWOD: имелось в виду, что работники ЭТЛ не вправе проводить какие -либо работы по исправлению недостатков ЭУ непосредственно во время испытаний, чтобы не отражать выявленный недостаток в протоколе испытания (не царское то дело)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 12.12.2014, 20:40
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Согласен с ez81
61.1.1 Каждая электроустановка в ходе монтажа и/или после него, до пуска в эксплуатацию, должна быть осмотрена и испытана, чтобы удостовериться, насколько это возможно, что требования комплекса стандарта ГОСТ Р 50571 выполнены.
В процессе монтажа того же КРУ отдельно испытывается ошиновка, отдельно ВВ, опорная изоляция , ВВ , ТТ. Испытание выкаченного из ячейки ВВ не является демонтажем.
Гость*Гость Работник ЭТЛ может проводить работы при возникновении сомнения в достоверности измерений только на трансформаторах путем н-кратного переключения ПБВ и РПН (методики ), если это не дает результата, абсолютно согласен " работники ЭТЛ не вправе проводить какие -либо работы по исправлению недостатков ЭУ непосредственно во время испытаний, чтобы не отражать выявленный недостаток в протоколе испытания (не царское то дело)", нехай ремонтный персонал свои косяк устраняет bebebe.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.12.2014, 22:50
Сообщение #15





Гости






Цитата(OWOd @ 12.12.2014, 20:40) *
Согласен с ez81
61.1.1 Каждая электроустановка в ходе монтажа и/или после него, до пуска в эксплуатацию, должна быть осмотрена и испытана, чтобы удостовериться, насколько это возможно, что требования комплекса стандарта ГОСТ Р 50571 выполнены.
В процессе монтажа того же КРУ отдельно испытывается ошиновка, отдельно ВВ, опорная изоляция , ВВ , ТТ. Испытание выкаченного из ячейки ВВ не является демонтажем.
Гость*Гость Работник ЭТЛ может проводить работы при возникновении сомнения в достоверности измерений только на трансформаторах путем н-кратного переключения ПБВ и РПН (методики ),


Все перечисленное выше к демонтажу не относится. К Методике испытаний- да. Демонтаж имеет два вида: с последующим использованием и без последующего. То есть в любом случае речь идет о разборке ЭУ без последующей сборки или замене дефектной части персоналом ЭТЛ. Вылез косяк - устранили (как?- ЭТЛ не касается) - испытали по новой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 12.12.2014, 23:44
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



так я понял что с вопросом ДЕМОНТАЖА мы закончили " Демонтаж имеет два вида: с последующим использованием и без последующего." Последующее использование - перенос, установка на другое место, без последующего - утилизация - чер+цветмет.

Цитата(Гость @ 12.12.2014, 22:50) *
. Вылез косяк - устранили (как?- ЭТЛ не касается) - испытали по новой

Так и написано про ремонтный персонал или монтажников, которые устраняют выявленные отклонения в процессе ремонта и монтажа, а далее испытания по полной программе

То есть в любом случае речь идет о разборке ЭУ без последующей сборки или замене дефектной части персоналом ЭТЛ.
именно так, персонал ЭТЛ не то что не может заменить дефектную часть, он просто этого не умеет делать, их работа - измерить и выдать заключение о пригодности ЭО к дальнейшей эксплуатации в полном объёме, либо с ограничением по определенным параметрам, либо о несоответствии требованиям НТД.
Как-то так
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 15.12.2014, 6:21
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Ну вроде пояснили. Т.е. имеется ввиду что именно инженер ЭТЛ не имеет право производить демонтаж. Если в этом есть необходимость, вызываем ремонтный персонал они демонтируют, мы измеряем. В теории все логично. На практике заказчик пошлет подальше и наймет других icon_smile.gif. Большинство вообще говорят типа выдайте нам протоколы и все. Все иуже работает и отключать мы не можем. Приходится самим отказываться. И ведь находят же! Причем за меньшие деньги!
Кстати, на днях опять с АВРкой разбирался, уже 5ая! неправильная организация питания цепей управления. Причем в типовых схемах и у шнайдера и у легранда везде так. Не учитывают переходные процессы, релюха прилипает и КЗ. Где то поднимал эту тему про "полет контактов" посмеялись, но факты весчь упрямая. Кому интересно спрашивайте поделюсь, решение уже отработано и на всех 5 применено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 15.12.2014, 7:37
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Да с АВР тоже несколько раз был затык -схема не верно собрана но кз маловероятно при правильной фазировке. Заказчики Вещь упрямая ,а конкуренция между этл велика.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.12.2014, 17:35
Сообщение #19





Гости






Цитата(push @ 15.12.2014, 6:21) *
.... В теории все логично. На практике заказчик пошлет подальше и наймет других icon_smile.gif.
Большинство вообще говорят типа выдайте нам протоколы и все. Все иуже работает и отключать мы не можем. Приходится самим отказываться. И ведь находят же! Причем за меньшие деньги!

Это как вы договор с заказчиком заключите так и его послать можно. Договор на замеры? А устно еще добавка "устранить и доложить"? Так за то деньги получите. Иль "за свои" устраняете (материалы, время, деньги)?
А выдаются протоколы сплошь и рядом, это распространено. ЭТЛ за свою работу ответственности при "уже работающем" оборудовании ответственности не несет. Потому что техника железная, но когда прошьет изоляцию или при кз сгорит чего-нибудь так то ни кто не знает, а на момент выдачи, точнее в момент при передаче протоколов, всё работало, претензий нет. Эта ответственность присутстует за ЭТЛ до момента ввода в эксплуатацию ЭУ. Так что не оформить бумазку за пол флакона, такая вот конкуренция?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 16.12.2014, 5:31
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



EZ81, и фазировка правильная, и схема правильно собрана, а автоматы вырубает. На релюшке контакт одного ввода прилипает и при переключении на него второй ввод подается. В итоге через ентот контакт получается включение 2х трансов на ТП в параллельную работу. Не КЗ конечно, но защита отрабатывает. А еще круче когда с дизелем переключение идет, там ваще хрен угадаешь в каком месте синусоида находится.
Вернуться в начало страницы