![]() Дубликаты сетчиков в NMS |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Дубликаты сетчиков в NMS |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 ![]() |
Доброго дня всем!
В СНТ стоит система учета электроэнергии SIMS 6 (спасибо yuoras, за помощь ![]() В системе 3 маршрутизатора и около 500 счетчиков, связь по GSM, опрос 4 раза в сутки. 2 маршрутизатора стояли изначально, потом добавился еще один трансформатор и маршрутизатор. Так вот в NMS 40 счетчиков выделены жирным шрифтом и написано что они "относятся" к сразу двум маршрутизаторам, либо к 1 и 3, либо ко 2 и 3. вот пинги до двух из них: *** Ping Started *** * Ping request was accepted for device 1847764; Waiting for ping data... * Ping data recieved for device 1847764: * Send time: 28.11.2014 14:50:32 * Receive time: 28.11.2014 14:51:10 * Ping status: Success ------------------------------------------------------- > <RootRouter> --> 00828268 [Hop(00), GSM channel, Time(28.11.2014 14:50:32)] > <RootRouter> --> 01218662 [Hop(00), GSM channel, Time(28.11.2014 14:50:32)] * 00828268 --> <Target Device> [Hop(15), LV channel] --- Channel data --- Interface (Freq 0, Feeder 1, Phase C), Leader, Level (00), Silence time (00 hours) Interface (Freq 1, Feeder 1, Phase C), Leader, Level (00), Silence time (00 hours) ------------------------------------------------------- * 01218662 --> <Target Device> [Hop(15), LV channel] --- Channel data --- Interface (Freq 0, Feeder 1, Phase A), Leader, Level (01), Silence time (00 hours) Interface (Freq 1, Feeder 1, Phase A), Leader, Level (01), Silence time (00 hours) ------------------------------------------------------- * Ping device complete *** Ping Started *** * Ping request was accepted for device 460490; Waiting for ping data... * Ping data recieved for device 460490: * Send time: 28.11.2014 15:32:24 * Receive time: 28.11.2014 15:33:05 * Ping status: Success ------------------------------------------------------- > <RootRouter> --> 00705346 [Hop(00), GSM channel, Time(28.11.2014 15:32:24)] > <RootRouter> --> 01218662 [Hop(00), GSM channel, Time(28.11.2014 15:32:24)] * 00705346 --> <Target Device> [Hop(15), LV channel] --- Channel data --- Interface (Freq 0, Feeder 1, Phase C), Leader, Level (00), Silence time (00 hours) Interface (Freq 1, Feeder 1, Phase C), Leader, Level (00), Silence time (00 hours) ------------------------------------------------------- * 01218662 --> <Target Device> [Hop(15), LV channel] --- Channel data --- Interface (Freq 0, Feeder 1, Phase C), Leader, Level (01), Silence time (21 hours) Interface (Freq 1, Feeder 1, Phase C), Level (01), Silence time (00 hours) ------------------------------------------------------- * Ping device complete Т.е. получается что эти счетчики подключены сразу к двум маршрутизаторам или это какие-то остаточные данные, со временем само пройдет? Косяк электриков что последний трансформатор подключали? в разводке проводов? Нужно ли что-то с этим делать? Или не париться? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Тут надо смотреть в саму электрическую схему подключения Ваших абонентов .
Такая ситуация бывает ,когда на одной линии висят два роутера. К примеру два ТП имеют между собой электрическую связь ,через какую то линию 0.4кВ. Это не совсем хорошо и не очень плохо. Естественно , лучше когда каждый роутер работает на свои счётчики. Понимаете , каждый день формируются запросы на получение от счётчиков определённых данных, потом при связи через GSM или GPRS отправляются на роутер. Роутер в свою очередь пытается передать запрос на счётчик, а потом на оборот.Счётчик получив запрос, формирует ответ роутеру. Вот представьте , что роутера два, начинается путаница. Ваши варианты 1.Можно разобраться с схемой подключения и вычислить схемы взаимосвязи с другим роутером (желательно) 2.В NMS есть такое понятие как "Мультимастерность", можно попробовать её.(С данной функцией могу помочь, у меня есть линии взаимосвязи , где работают 3-4 роутера. Топологию электро сети поменять не получается.) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 ![]() |
Спасибо за разъяснения. Я тоже подумал о возможной путанице, для начала составлю схему подключения,
потом попробую напряч электрика, чтоб посмотрел на месте что и как. Как мне кажется, если два ТП соединены по низкой стороне, то оба маршрутизатора должны видеть почти все счетчики, подключенные к этим ТП. Разве нет? Хотя может играет роль расстояние от счетчика до ТП. Про "мультимастерность" я что-то читал в инструкции, если физически их не удастся разделить, будем пробовать эту функцию... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Как мне кажется, если два ТП соединены по низкой стороне, то оба маршрутизатора должны видеть почти все счетчики, подключенные к этим ТП. Разве нет? Хотя может играет роль расстояние от счетчика до ТП. Теоретически да, практически нет. Вы уже описали , расстояние , ещё не значительная зашумленность -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 ![]() |
Вдогонку вопрос, если можно...
По началу счетчики появляются в NMS, потом переходят (автоматически) в SIMS? Правильно? Если так, то в связи счем они могут не переходить в SIMS? У меня из 486 счетчиков появились в SIMS только 127, вот уже полторы недели нет ни одного, даже вручную (с помощью "опубликовать девайс..." ) не проявляются... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Встречный вопрос .
Счётчики , которые не появляются в ADDAX, нормально работают в NMS ?. Принцип такой . Счётчик , который появился впервые,автоматом передаётся в Addax Дальше только опубликовать девайс -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 ![]() |
А что значит "нормально работают"? Тип устройства определился, статус "active", пинг проходит, если послать запрос паспорта, тип устройства пропадает, "waiting for passport...", потом тип устройства снова появляется.
Появляться они начали частями, все появились в течении трех дней, но в режиме "waiting for passport...", потом стал определяться тип, и они начали переходить в SIMS, сначала штук 50, потом еще 30, потом еще меньшими частями... сейчас вообще никак. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
версия NMS ?.
Сколько раз звонит модем на роутер ? Статус "active" держиться ещё не менее двух дней после демонтажа! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 ![]() |
NMS 6.0.4638.30163
SIMS 6.0.4443.23475 4 звонка в сутки, на каждый роутер. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
NMS 6.0.4638.30163 SIMS 6.0.4443.23475 4 звонка в сутки, на каждый роутер. Нет, посмотрите тут "Версия системы" у меня она 6.0.1.200 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 ![]() |
В NMS - "System version" NMS - 6.0.1.200
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Было что-то подобное, брандмауэр виндос глючил
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Единственное , могу порекомендовать.
Поставьте на пару дней на проблемный роутер (7-8 дозвонов). Я вообще когда запускаю обьект на CSD , в день звонит раз 9. Правда у меня на сервере три модема ,да й роутеров немерено, но для Вас можно попробовать и 7-8 раз. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.3.2013 Из: РФ Пользователь №: 31302 ![]() |
Здравствуйте, видел, как особо продвинутые электрики цепляли ввод на разные торсады, идущие от разных тп, для резерва. торсады от разных тп не должны подвешиваться на одну опору, но на практике видел на одной опоре торсады от 4 -х тп. может быть это ваш случай
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Здравствуйте, видел, как особо продвинутые электрики цепляли ввод на разные торсады, идущие от разных тп, для резерва. торсады от разных тп не должны подвешиваться на одну опору, но на практике видел на одной опоре торсады от 4 -х тп. может быть это ваш случай При таком раскладе , NMS не увидел счётчики. Пользователь пишет ,что пинги нормально ходят. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.3.2013 Из: РФ Пользователь №: 31302 ![]() |
почему, не увидит, видит.
одна фаза ввода цепляется на одну тп, другие две фазы на другую тп, и счетчик видитсядвумя маршрутизаторами, хотя есть и более экзотические случаи. а по поводу пингов, они ходят отлично и на отключенный счетчик, сам проверял. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 ![]() |
Доброго дня.
Не пойму какой из роутеров считать проблемным. В конце той недели новый роутер перестал прозваниваться (видимо что-то с трансформатором делали, а роутер перезагрузить забыли), так этот роутер в NMS перешел в раздел "NoRoute Devices" с некоторым количеством счетчиков. Остальные счетчики в разделе "ID мастера" стали относиться сразу к трем роутерам. Правда пинг я не проверял... Сейчас дозвон до роутеров проходит нормально, все вроде вернулось до прежнего состояния, даже один счетчик перешел из NMS в SIMS. У меня такое ощущение, что когда новую ТП вводили в эксплуатацию, ее просто подключили к имеющейся разводке, не отделяя от остальных ТП физически. Yuoras, вы думаете увеличение количества дозвонов на что-то повлияет? На что? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Yuoras, вы думаете увеличение количества дозвонов на что-то повлияет? На что? Повлияет на обмен информацией между роутером и счётчиками. Для начала , надо разобраться с Вашим подключением роутера и счётчиков почему, не увидит, видит. одна фаза ввода цепляется на одну тп, другие две фазы на другую тп, и счетчик видитсядвумя маршрутизаторами, хотя есть и более экзотические случаи. а по поводу пингов, они ходят отлично и на отключенный счетчик, сам проверял. Я ещё такого извращения не видел. Кто ж спорит, что пинг при только что отключенном счётчике будет бежать. Цитата про пинги с инструкции В конце проверки будет выведен отчет обо всем маршруте и о времени последней связи маршрутизатора с устройством, маршрут которого проверяется. Ping к устройству указывает на последнюю регистрацию устройства в маршрутизаторе. Т.к. дискретность обновления 3 часа, то если устройство сняли 2 часа назад, то ping все равно будет OK. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 ![]() |
Настроил чтоб 7 раз в сутки на новый роутер дозвон был.
А всетаки после нажатия на "Publish Device..." в NMS счетчик должен переходить в SIMS? Или если у счетчика два мастер роутера то и не перейдет? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |