Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 15.10.2007, 15:33
Сообщение #41





Гости






Можно ли проверить проводку мегером, подключив его в розетку и на батарею, отключив при этом оба автомата? А то щиток уже закрыл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 15:46
Сообщение #42


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Выше уже отвечал - индикатор горит только при соблюдении двух условий: а) наличие тока в цепи счётчика; б) дисбаланс величин тока.
Нет, нельзя.
Всё, электрика с прибором в студ... в квартиру. icon_mad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 15.10.2007, 16:35
Сообщение #43


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Вариант: проверь, какой провод у тебя идёт через выключатели лампочек. Для этого подойдёт китайская отвёртка-индикатор.
Если в разрыв идёт фазный провод и утечка появляется при включении любого потребителя (люстра, девайс в розетку воткнуть) то, полагаю, нулевой провод где-то уверенно сидит на земле (арматуре, водопроводной трубе, корпусе самого щита).

Если из щита идёт всего 1 группа на всю квартиру, то придётся распаивать группы в коробках, выискивать группу с утечкой. А начать стОит с меньшего зла - самого щита.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 16.10.2007, 7:46
Сообщение #44





Гости






Цитата(Flash @ 15.10.2007, 16:35) *
полагаю, нулевой провод где-то уверенно сидит на земле (арматуре, водопроводной трубе, корпусе самого щита).

Тогда почему при отключении нуля автоматом свет не зажигается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 16.10.2007, 13:43
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Млин, пересмотрел несколько паспортов от разных ЦЭ6807Б, не нашел порога чувствительности срабатывания индикатора Io<>Iф.
Написано, что "ведет учет по большему из двух токов. Это обеспечивает достоверный учет электроэнергии, несмотря на все попытки хищения" icon_sad.gif - и все ( http://www.enron-energo.ru/production/detail/865/ )

На схеме подключения счетчика указано, что между контактами 6 и 7 внутри счетчика стоит перемычка:

однако при невнимательном прочтении схемы можно предположить, что перемычка внешняя icon_eek.gif
Скорее всего, это никакая не перемычка, а вторая токовая катушка icon_confused.gif для ловли гнусных расхитителей.
Предположив, что пьяный дядявася не разобрался (патамуштомногабукаф) icon_mrgreen.gif и влепил перемыку icon_biggrin.gif на клеммник между 6 и 7, то можно прикинуть, что порог срабатывания защиты от вредителей около 250 мА (для 60 Вт).
Но это только предположения...

Ещё.Обнаружить утечку проводки можно не только мегером, но и чувствительными (100-500 мА) токовыми клещами, обхватив одновременно фазный и нулевой провод - при наличии нагрузки в сети. Отсутствие дифференциального тока или малые значения (десятки милиампер) говорят об исправности проводки и неправильности показаний индикатора Io<>Iф счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 16.10.2007, 14:40
Сообщение #46





Гости






Ни клещей нет, ни мегера, одна отвертка и та китайская...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 16.10.2007, 21:51
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Тогда заклейте светодиод чёрной изолентой, чтобы не сверлил глаза, и думайте что его там нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 17.10.2007, 7:43
Сообщение #48





Гости






Цитата(Anatoli @ 16.10.2007, 21:51) *
Тогда заклейте светодиод чёрной изолентой, чтобы не сверлил глаза, и думайте что его там нет.

А как контролерам внушить, что его там нет? Может Кашпировского к щитку приставить? Или Васю-электрика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 17.10.2007, 8:03
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Стоит еще посмотреть, как у других. Может и там дядявася поработал?

Есть еще модификация счетчика Д3, которая
"Д3 - предупреждающая несанкционированное потребление электроэнергии по нулевому проводу, при попытке хищения, выходит из класса точности, определенного для нормальных условий эксплуатации и увеличивает показания в 2 раза при значительной разнице токов в обеих цепях."
icon_mad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 17.10.2007, 9:46
Сообщение #50





Гости






Сцука! Пойду разобью ему морду, тьфу, лицевую панель!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 17.10.2007, 12:07
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Гость_fakel_* @ 17.10.2007, 9:46) *
Сцука! Пойду разобью ему морду, тьфу, лицевую панель!
-или тому гаду, который этот щоччик поставил... Кстати, расход не вырос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 17.10.2007, 14:47
Сообщение #52


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Говорил-же:
Цитата
.... можно подключить нагрузку непосредственно в щите и глянуть, пойдёт-ли так утечка.


Сразу поймёшь где собака порылась, в квартире или щите. А морду (лицевую панель) ему разбить успеешь фсегда.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 17.10.2007, 15:44
Сообщение #53





Гости






На выходных займусь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 22.10.2007, 8:19
Сообщение #54





Гости






Промерил, 500 Мегом и выше. Это нормально?
Втыкнул мегер (оба провода) в розетку и крутил.
Потом один провод на кран, другой поочередно в обе дырки.
Правильно ли я мерил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 23.10.2007, 8:41
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Гость_fakel_* @ 22.10.2007, 8:19) *
Правильно ли я мерил?

Намана... icon_biggrin.gif Сопротивление - с запасом! Одну причину исключили.
Теперь осталось только попробовать, как советовал AlexPetrov, попытаться подключить нагрузку (лампочку ватт на сто) непосредственно в щитке - поближе к счетчику (квартирную проводку желательно откинуть). Если индикатор загорится - скорее всего моя версия правильная (токовая обмотка в нулевой цепи зашунтирована). Или счетчик неисправен. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 23.10.2007, 9:07
Сообщение #56


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Повторить замеры от корпуса электрощита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 23.10.2007, 14:13
Сообщение #57





Гости






Я уже мегоммер отдал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 23.10.2007, 14:25
Сообщение #58


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Задний ход! Дело надо доделывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-79
сообщение 12.2.2010, 13:32
Сообщение #59


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 17319



ставил счётчик ,таже проблемма.Перепроверил всё! Решение проблеммы оказалось намного проще,заменил счетчик и всё заработало.
При гос.проверке из всей партии проверяется как правило несколько штук,а потом клеют переснималки на все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yuoras_*
сообщение 16.5.2010, 18:05
Сообщение #60





Гости






Последних года 2 у Энергомеры проблемы со всем рядом ихней продукции.Много брака, особенно выходят из строя после грозы, ЦЭ 6822 вообще трудно назвать прибором учёта.
ЦЭ6803 70% выходят из класса точности причём в плюс (считают в сторону энергокомпании).
Вот уже год не используем Энергомеру у себя, поверьте проблем с балансом, учётом ел.енергии
стало гораздо меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения