Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Состояние внутридомовой сети , из личного опыта

yuoras
сообщение 26.6.2014, 13:03
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(grunt @ 25.6.2014, 23:44) *
На тп шумы присутствуют на фазе С в районе 5000мв, в вру на этой же фазе 900мв.

Можно предположить , что шум не в доме, а в одном из объектов запитаных от этой ТП.
Так как шум в доме намного меньше, чем на ТП.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
grunt
сообщение 27.6.2014, 0:49
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 40120




В общем съездили по домам. Посмотрели тепловизором. У обоих есть проблемы в ВРУ.
В первом - на одной фазе сильно греются соединения, видимо она и шалит. И ноль греется сильно, слышно как шуршит.
Во втором, где новое ВРУ - тоже есть пара сильно греющихся плохо обжатых соединений а ноля нет вообще(отвалился вводной). Ноль на дом "берется" с корпуса ящика, который стоит стенка к стенке с ВРУ, в который приходит кабель на питание магазинов.
Теперь надо как-то договорится с управляющими компаниями... им то наши сборы данных до лампочки.

Этим дома вообще созданы для не желающих платить за электричествоicon_smile.gif Проводка поднимается из подвала по стояку и выходит непосредственно в квартиры. Потому и был эксперимент с ними по переводу на матрицы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 27.6.2014, 9:35
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Для нормального функционирования нужен хороший "О".
Греющиеся переходные контакты , как правило , падает уровень полезного сигнала.
Так что устранением Ваших выявленных дефектов , проблема скорее всего не решится (безусловно будет лучше).
Всё равно надо искать шумы от ТП.
Ну что ж , УДАЧИ.
Пишите , делитесь успехами icon_smile.gif

Сообщение отредактировал yuoras - 27.6.2014, 9:38


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
grunt
сообщение 1.7.2014, 1:16
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 40120



Найти шумы это одно. А вот как от них избавится если они, допустим, от районной поликлиники... Один из выше упомянутых домов какраз питается от одной подстанции с поликлиникой.
Затраты на поиск и отделение шумящего оборудования могут свести на нет экономический эффект.

Сообщение отредактировал grunt - 1.7.2014, 1:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 1.7.2014, 10:16
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Так вот , как раз всё на оборот!!.
Найти шумы сложнее (в вашем случае 100% так как больница, я уже уверен на 99% ,что проблемы именно от неё, много оборудования высокочастотного)
Отключить больницу очень сложно , даже для 5-ти минутной проверки.
Больница относится к высшей категорийности енергоснабжения , у них обязана быть запитка ещё от другой подстанции (не от секции этой же подстанции , а именно другой ТП).

Надо искать компромисс с электриком , для начала просто перевести потребление больнички на другое ТП.

Для уменьшения шумов есть специальные фильтра , они как раз уменьшают уровень помех.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
grunt
сообщение 1.7.2014, 13:26
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 40120



Можно ссылочку на фильтра? Фильтра что попадались имеют ограничение по току, искать шумящие установки в комплексе из десяти зданий мартышкин труд (Хотя я и подозреваю что это может быть недавно введенный в эксплуатацию томограф). Целиком бы полечить абонентаicon_smile.gif
Переводить на другую ТП тоже не вариант, т.к. от нее частный сектор на матрицах.

Опыта в борьбе с шумами минимум, как-то раньше стороной эта проблема обходила. Ну и докучи сейчас проблемы организационного характера и вплотную заниматься этим вопросом пока просто не получается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 1.7.2014, 13:53
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Так искать проще простого.
Подключаете RML монитор на ТП и по очереди отключаете линии (отключили линию , если шум не упал ,снова включаете)и так дальше.
На линии , где упал шум начинаете методом исключения отключать абонентов.
В фильтрах есть по любому ограничение по току, так как, чем выше ток , тем менее эффективен фильтр .
Тем более томограф , проверить легко прям в больнице , а не на ТП.
Вот ссылка на информацию https://drive.google.com/file/d/0B_eR32l4sj...dit?usp=sharing
Но надо согласовывать с Матрицей , где можно купить.
Мы покупаем у Молдован


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
grunt
сообщение 2.7.2014, 0:20
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 40120



Не, ну теория поиска шумов ясна как день. В общем будем смотреть, чего гадать.
Спасибо за ссылку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 7.9.2014, 9:47
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 1.7.2014, 12:53) *
Мы покупаем у Молдован


У Вас фильтра производитель Молдавия? А коэффициент какой 20 или 40?
Я скажу честно, пробовал 3 разных фильтра на объекте где шум был 8 000 мВ - не помогли.
Если шум на ТП в районе 3 000 мВ фильтр еще эффективен, а уже более,
надо менять оборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 7.9.2014, 21:05
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 7.9.2014, 9:47) *
где шум был 8 000 мВ - не помогли.

Ну так , это логично , 8000 всё таки!!!.
Ставьте два последовательно.
Если большой шум по одной фазе , можете использовать трёхфазный , включенный последовательно через все три фазы фильтра.

РоманК, Звонил мне Саша с Телетека (вроде ,я тебе давал его контакты по Матрикс).
Налаживают у себя в Одессе производство , вроде только на 20 А.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 8.9.2014, 19:03
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 7.9.2014, 21:05) *
Налаживают у себя в Одессе производство , вроде только на 20 А.

Да, я попросил у них 6 шт. однофазных на испытание,
пока не обьекте не был.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaMM
сообщение 4.12.2014, 14:41
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.11.2013
Пользователь №: 36739



внутридомовые сети - это конечно полный ад для систем на PLC
вот пару примеров состояния хрущевки на сегодня (прикрепил к сообщению два фото) сам фоткал icon_smile.gif

выделили нам на пилотный проект под PLC2.
конечно же сомнения были - заработает или нет... но закрутилось как-то



а на счет фильтров наших - да, освоили однофазные 20 и 40 А, трехфазные, если будет заказ - будем осваивать.


Сообщение отредактировал MaMM - 4.12.2014, 14:40
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 6.12.2014, 14:43
Сообщение #33


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(MaMM @ 4.12.2014, 13:41) *
а на счет фильтров наших - да, освоили однофазные 20 и 40 А, трехфазные, если будет заказ - будем осваивать.


Фильтра хорошие, устраняют помехи. Уже потроху ставим их на обьекты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.12.2014, 15:06
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 6.12.2014, 13:43) *
Фильтра хорошие, устраняют помехи. Уже потроху ставим их на обьекты.


Блин , а мы пролетели с фильтрами.
Как раз в процессе раздачи фильтров Одессой, у нас менялось руководство.
Очень жаль((


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaMM
сообщение 8.12.2014, 14:54
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.11.2013
Пользователь №: 36739



Цитата(yuoras @ 6.12.2014, 16:36) *
Блин , а мы пролетели с фильтрами.
Как раз в процессе раздачи фильтров Одессой, у нас менялось руководство.
Очень жаль((


разве так все плохо?
не думаю, что все потеряно... можем возобновить раздачу icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 8.12.2014, 15:44
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



MaMM, Сдавайся , я тебя узнал ))) support.gif
Саша, что для возобновления раздачи нужно?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaMM
сообщение 17.12.2014, 16:24
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.11.2013
Пользователь №: 36739



Цитата(yuoras @ 8.12.2014, 17:14) *
MaMM, Сдавайся , я тебя узнал ))) support.gif
Саша, что для возобновления раздачи нужно?

moderator.gif Хохли не здаються!
набери меня - договоримся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 17.12.2014, 17:44
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(MaMM @ 17.12.2014, 15:24) *
moderator.gif Хохли не здаються!

smoke.gif . Согласен ))).
Наберу завтра , ближе к вечеру.
Сейчас в командировке.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 12:01
Rambler's Top100     