На тп шумы присутствуют на фазе С в районе 5000мв, в вру на этой же фазе 900мв. Можно предположить , что шум не в доме, а в одном из объектов запитаных от этой ТП. Так как шум в доме намного меньше, чем на ТП. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.6.2014 Пользователь №: 40120 ![]() |
В общем съездили по домам. Посмотрели тепловизором. У обоих есть проблемы в ВРУ. В первом - на одной фазе сильно греются соединения, видимо она и шалит. И ноль греется сильно, слышно как шуршит. Во втором, где новое ВРУ - тоже есть пара сильно греющихся плохо обжатых соединений а ноля нет вообще(отвалился вводной). Ноль на дом "берется" с корпуса ящика, который стоит стенка к стенке с ВРУ, в который приходит кабель на питание магазинов. Теперь надо как-то договорится с управляющими компаниями... им то наши сборы данных до лампочки. Этим дома вообще созданы для не желающих платить за электричество ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Для нормального функционирования нужен хороший "О".
Греющиеся переходные контакты , как правило , падает уровень полезного сигнала. Так что устранением Ваших выявленных дефектов , проблема скорее всего не решится (безусловно будет лучше). Всё равно надо искать шумы от ТП. Ну что ж , УДАЧИ. Пишите , делитесь успехами ![]() Сообщение отредактировал yuoras - 27.6.2014, 9:38 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.6.2014 Пользователь №: 40120 ![]() |
Найти шумы это одно. А вот как от них избавится если они, допустим, от районной поликлиники... Один из выше упомянутых домов какраз питается от одной подстанции с поликлиникой.
Затраты на поиск и отделение шумящего оборудования могут свести на нет экономический эффект. Сообщение отредактировал grunt - 1.7.2014, 1:25 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Так вот , как раз всё на оборот!!.
Найти шумы сложнее (в вашем случае 100% так как больница, я уже уверен на 99% ,что проблемы именно от неё, много оборудования высокочастотного) Отключить больницу очень сложно , даже для 5-ти минутной проверки. Больница относится к высшей категорийности енергоснабжения , у них обязана быть запитка ещё от другой подстанции (не от секции этой же подстанции , а именно другой ТП). Надо искать компромисс с электриком , для начала просто перевести потребление больнички на другое ТП. Для уменьшения шумов есть специальные фильтра , они как раз уменьшают уровень помех. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.6.2014 Пользователь №: 40120 ![]() |
Можно ссылочку на фильтра? Фильтра что попадались имеют ограничение по току, искать шумящие установки в комплексе из десяти зданий мартышкин труд (Хотя я и подозреваю что это может быть недавно введенный в эксплуатацию томограф). Целиком бы полечить абонента
![]() Переводить на другую ТП тоже не вариант, т.к. от нее частный сектор на матрицах. Опыта в борьбе с шумами минимум, как-то раньше стороной эта проблема обходила. Ну и докучи сейчас проблемы организационного характера и вплотную заниматься этим вопросом пока просто не получается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Так искать проще простого.
Подключаете RML монитор на ТП и по очереди отключаете линии (отключили линию , если шум не упал ,снова включаете)и так дальше. На линии , где упал шум начинаете методом исключения отключать абонентов. В фильтрах есть по любому ограничение по току, так как, чем выше ток , тем менее эффективен фильтр . Тем более томограф , проверить легко прям в больнице , а не на ТП. Вот ссылка на информацию https://drive.google.com/file/d/0B_eR32l4sj...dit?usp=sharing Но надо согласовывать с Матрицей , где можно купить. Мы покупаем у Молдован -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.6.2014 Пользователь №: 40120 ![]() |
Не, ну теория поиска шумов ясна как день. В общем будем смотреть, чего гадать.
Спасибо за ссылку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Мы покупаем у Молдован У Вас фильтра производитель Молдавия? А коэффициент какой 20 или 40? Я скажу честно, пробовал 3 разных фильтра на объекте где шум был 8 000 мВ - не помогли. Если шум на ТП в районе 3 000 мВ фильтр еще эффективен, а уже более, надо менять оборудование. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
где шум был 8 000 мВ - не помогли. Ну так , это логично , 8000 всё таки!!!. Ставьте два последовательно. Если большой шум по одной фазе , можете использовать трёхфазный , включенный последовательно через все три фазы фильтра. РоманК, Звонил мне Саша с Телетека (вроде ,я тебе давал его контакты по Матрикс). Налаживают у себя в Одессе производство , вроде только на 20 А. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 36739 ![]() |
внутридомовые сети - это конечно полный ад для систем на PLC
вот пару примеров состояния хрущевки на сегодня (прикрепил к сообщению два фото) сам фоткал ![]() выделили нам на пилотный проект под PLC2. конечно же сомнения были - заработает или нет... но закрутилось как-то а на счет фильтров наших - да, освоили однофазные 20 и 40 А, трехфазные, если будет заказ - будем осваивать. Сообщение отредактировал MaMM - 4.12.2014, 14:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Фильтра хорошие, устраняют помехи. Уже потроху ставим их на обьекты. Блин , а мы пролетели с фильтрами. Как раз в процессе раздачи фильтров Одессой, у нас менялось руководство. Очень жаль(( -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 36739 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
MaMM, Сдавайся , я тебя узнал )))
![]() Саша, что для возобновления раздачи нужно? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 36739 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
![]() ![]() Наберу завтра , ближе к вечеру. Сейчас в командировке. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |