Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Обеспечить селективность

Pantryk
сообщение 1.12.2014, 9:45
Сообщение #21


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Есть еще вариант поставить на ВРУ автомат без магнитного расцепителя. Сходу, правда, нашлись только АП50. При номинале в 25А при 10Iном время отключения в районе 2с, что соответствует 1.7.79 ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 1.12.2014, 10:03
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Pantryk @ 1.12.2014, 10:45) *
Есть еще вариант поставить на ВРУ автомат без магнитного расцепителя. Сходу, правда, нашлись только АП50. При номинале в 25А при 10Iном время отключения в районе 2с, что соответствует 1.7.79 ПУЭ.

Вариант интересный, нужно подумать.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.12.2014, 8:00
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Разве найдешь АП50-3Т в продаже? На мой взгляд вероятнее АЕ1031-2 который только с тепловым расцепителем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.12.2014, 22:06
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Работник @ 2.12.2014, 8:00) *
Разве найдешь АП50-3Т в продаже? На мой взгляд вероятнее АЕ1031-2 который только с тепловым расцепителем.

Легко..найдешь


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.12.2014, 23:52
Сообщение #25





Гости






Цитата(Flash @ 28.11.2014, 13:49) *
...перегорает ЛН в сортире, отшибает групповой автомат С16 в ЩО и вместе с ним С25 во ВРУ здания...

А не проще всё-таки заменить, как Вам уже здесь советовали, ЛН на "энергсберегайку" или светодиодную? Ну и вопрос ЛН как стоит цоколь горизонтально или вертикально внизу (вверху)? Ещё вопрос: перечисленные Вами автоматы "прогружались" в электролаборатории?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.12.2014, 9:08
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2014, 0:52) *
Ещё вопрос: перечисленные Вами автоматы "прогружались" в электролаборатории?

Нет, начинать нужно именно с замера петли фаза-ноль.

Цитата(Работник @ 2.12.2014, 9:00) *
АЕ1031-2 который только с тепловым расцепителем.

Вот его ВТХ, видно что при токе КЗ 320А время срабатывания 0,2с, что соответствует:
1.7.79. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Так что вариант хороший, давайте мужики высказывайте свое мнение, может где недочеты.

Сообщение отредактировал Transformator - 3.12.2014, 9:11
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.12.2014, 21:01
Сообщение #27





Гости






Цитата(Transformator @ 3.12.2014, 9:08) *
...Нет, начинать нужно именно с замера петли фаза-ноль....

Почему? Автоматы-то отрабатывают, т.е. ток КЗ достаточен. А вот при каком токе они срабатывают, думаю следует узнать в первую очередь, ну и по обстоятельствам!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.12.2014, 21:28
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2014, 22:01) *
Почему? Автоматы-то отрабатывают, т.е. ток КЗ достаточен. А вот при каком токе они срабатывают, думаю следует узнать в первую очередь, ну и по обстоятельствам!

Ну хорошо, проверили автоматы, получили значения С25 сработал при токе 130А, а С16 сработал при 90А, что дальше?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.12.2014, 22:00
Сообщение #29





Гости






Цитата(Transformator @ 3.12.2014, 21:28) *
Ну хорошо, проверили автоматы, получили значения С25 сработал при токе 130А, а С16 сработал при 90А, что дальше?

Можно подумать Вы не знаете? Ну, если нет, или решили меня проверить, сравните с паспотными время-токовыми характеристиками. Мне - лениво!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 15.12.2014, 14:18
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Доброго дня. С 1.12 залетал в больничку на пару недель, потому этим вопросом не занимался.
Насчёт токоограничительных резисторов (или конденсаторов) в теории гладко, а на практике ставить их некуда - щиток битком.
Энергосберегайки можно поставить не спорю, но кроме сортирных ЛН там полно галогенок в торговом зале - любая таким-же образом может перегореть и их реально МНОГО.
Во ВРУ поставить предохранитель или автомат с регулируемым тепловым расцепителем, как вариант годятся.
Надо выяснить не привезли-ли D32, который раньше успел заказать......


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы