![]() Обеспечить селективность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Обеспечить селективность |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Есть еще вариант поставить на ВРУ автомат без магнитного расцепителя. Сходу, правда, нашлись только АП50. При номинале в 25А при 10Iном время отключения в районе 2с, что соответствует 1.7.79 ПУЭ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Есть еще вариант поставить на ВРУ автомат без магнитного расцепителя. Сходу, правда, нашлись только АП50. При номинале в 25А при 10Iном время отключения в районе 2с, что соответствует 1.7.79 ПУЭ. Вариант интересный, нужно подумать. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Разве найдешь АП50-3Т в продаже? На мой взгляд вероятнее АЕ1031-2 который только с тепловым расцепителем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Разве найдешь АП50-3Т в продаже? На мой взгляд вероятнее АЕ1031-2 который только с тепловым расцепителем. Легко..найдешь -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
...перегорает ЛН в сортире, отшибает групповой автомат С16 в ЩО и вместе с ним С25 во ВРУ здания... А не проще всё-таки заменить, как Вам уже здесь советовали, ЛН на "энергсберегайку" или светодиодную? Ну и вопрос ЛН как стоит цоколь горизонтально или вертикально внизу (вверху)? Ещё вопрос: перечисленные Вами автоматы "прогружались" в электролаборатории? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Ещё вопрос: перечисленные Вами автоматы "прогружались" в электролаборатории? Нет, начинать нужно именно с замера петли фаза-ноль. АЕ1031-2 который только с тепловым расцепителем. Вот его ВТХ, видно что при токе КЗ 320А время срабатывания 0,2с, что соответствует: 1.7.79. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с. Так что вариант хороший, давайте мужики высказывайте свое мнение, может где недочеты. Сообщение отредактировал Transformator - 3.12.2014, 9:11 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Почему? Автоматы-то отрабатывают, т.е. ток КЗ достаточен. А вот при каком токе они срабатывают, думаю следует узнать в первую очередь, ну и по обстоятельствам! Ну хорошо, проверили автоматы, получили значения С25 сработал при токе 130А, а С16 сработал при 90А, что дальше? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Доброго дня. С 1.12 залетал в больничку на пару недель, потому этим вопросом не занимался.
Насчёт токоограничительных резисторов (или конденсаторов) в теории гладко, а на практике ставить их некуда - щиток битком. Энергосберегайки можно поставить не спорю, но кроме сортирных ЛН там полно галогенок в торговом зале - любая таким-же образом может перегореть и их реально МНОГО. Во ВРУ поставить предохранитель или автомат с регулируемым тепловым расцепителем, как вариант годятся. Надо выяснить не привезли-ли D32, который раньше успел заказать...... -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 19:06 |
|
![]() |