естественный заземлитель... должен иметь ..связанную по периметру железную арматуру! ..наверняка только у тех, кто строится по проекту.. На днях эксперт ЦГЭ потребовал от меня исправления в текстовой части - чтобы я непременно включил мысль о первоочередном использовании естественного заземлителя - фундамента монолитного ж/б здания, и о вторичности искусственного. В ступор эксперт попал после вопроса о наличии методики расчета сопротивления растекания для горизонтальной железобетонной плиты, имеющей к тому же гидроизоляцию. , а через 24 новый вкопаем Каждые 24 года раздалбывать бетонный пол подвала ? Кто это помнить еще будет. Может впору о нержавейке подумать ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
железобетонной плиты, имеющей к тому же гидроизоляцию. А если подумать? 2.5.130. Железобетонные фундаменты опор ВЛ 110 кВ и выше могут быть использованы в качестве естественных заземлителей. Битумная обмазка на фундаментах не влияет на их использование в качестве естественных заземлителей. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А если подумать? А те, которые 0,4 кВ ? Предлагаю подумать вместе ![]() 1. Битум для чего используется ? для изоляции от влаги ? При нанесении слоя битума он стало быть препятствует контакту воды с бетоном. 2. Чем меньше площадь контакта, тем больше сопротивление растеканию. Очевидно ? 3. Информация. Для разряда молнии слой краски или битума тоже не является препятствием (из РД34) 4. Подумали ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
3. Информация. Для разряда молнии слой краски или битума тоже не является препятствием (из РД34) 4. Подумали ? Олега, да я не спорю, просто вспомнил этот пункт, и привел для обсуждения. Вывод, нужно просто замерить, и все сразу встанет на свои места. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. привел для обсуждения. А я подумал - как довод. Вывод, нужно просто замерить, и все сразу встанет на свои места. Возможно и не встанет. К тому же видимо нужно знать когда выполнять измерение.. Есть еще один небольшой аспектик. Хлипковатый ленточный фундамент иного обывателя, выполненный по нагрузочной способности "впритык" и имеющий не покрытые бетоном прутки может подвергнуться более активной коррозии, особенно при отсутствии иных заземлителей (у опоры, у соседей) А в целом абзац про битум был посвящен проектированию, не существующего пока фундамента, там измерять пока нечего. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Хлипковатый ленточный фундамент иного обывателя, выполненный по нагрузочной способности "впритык" и имеющий не покрытые бетоном прутки может подвергнуться более активной коррозии, особенно при отсутствии иных заземлителей го. Олега - т.е. вы хотите сказать, (отклоняясь пока от фундамента) что единственный заземлитель "на деревню" сгниет раньше.. чем тот же самый, НО.. имеющий "соплеменников" в виде других таких же? ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Практически убежден в этом. Токи утечки на землю подвержены законам Кирхгофа как и прочие.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.11.2014 Пользователь №: 42605 ![]() |
Подскажите, если деление ПЕН проводника делать после счетчика насколько это правильно? Т.е. СИП 4x16 завести в вводной авт.вык. 4 полюса, далее от автомат. Вык. кидаем 4 медных проводника сеч. 10 на счетчик и уже после счетчика делим ПЕН на ГЗШ на ПЕ и Н. По схеме не предполагается разрыв нуля на 3 фазах после АВ установлены УЗО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
После счетчика совмещенный ноль делить можно.
После коммутирования нуля автоматом - нельзя делить, использовать только как чисто рабочий ноль. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.11.2014 Пользователь №: 42605 ![]() |
Спасибо ! Понял Вас, значит ставлю 3-х полюсной вводной автомат.вык., а ПЕН кидаю напрямую в счетчик (из СИПа 4х16) и после счетчика делю ПЕН на ПЕ и Н
Сообщение отредактировал zag1105 - 22.12.2014, 14:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Практически убежден в этом. Токи утечки на землю подвержены законам Кирхгофа как и прочие. Олег закон Киргофа в студию забыл я его... -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.11.2014 Пользователь №: 42605 ![]() |
А если вообще ноль не делить и сделать свою землю (ТТ) или в этом случае необходимо на каждый потребитель по УЗО В принципе на схеме установлены на каждой фазе УЗОшки и на потребителях санузлов, скажите?))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата А если вообще ноль не делить и сделать свою землю (ТТ) Да, будут нужны УЗО с АВ или дифавтоматы. Можно обойтись одним вводным УЗО, но это не удобно. НТД предусматривается применение системы TN-C-S, лучше остановитесь на ней. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.11.2014 Пользователь №: 42605 ![]() |
Хорошо, а если все таки представить гипотетически - установить ТТшку, как электрики проверят меня я им скажу, что буду делать ТНСЦ систему. Они завтра ко мне придут запитают кабель, ну подключат его вводном щите который запломбирован да свалят. Я это к чему собственно, ведь случись, что у них с их нулем у меня же потребитель мой будет под напряжением! А так с ТТ системой надежней будет! Или я не прав!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Нет, Вы не правы. При обрыве нуля при системе ТТ, корпуса электрооборудования не имеют шанса оказаться под напряжением. Но из-за перекоса напряжения и не заземленного рабочего нуля, Ваше электрооборудование выйдет из строя. Вплоть до горения открытым пламенем. Если не предусмотрена защита от перенапряжения.
При системе TN-C-S с заземленным нулем, перекос будет значительно снижен при аварии. В зависимости от сопротивления Вашего заземляющего устройства и сопротивлению оных в электросети. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Работник, в ТТ нейтраль ИП также глухо заземлена, поэтому напряжение на корпусе относительно земли все же возможно при повреждении изоляции
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
FRAER, речь про аварию "обрыв нуля". Пробой изоляции - это другая авария.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Нет, Вы не правы. При обрыве нуля при системе ТТ, корпуса электрооборудования не имеют шанса оказаться под напряжением. Но из-за перекоса напряжения и не заземленного рабочего нуля, Ваше электрооборудование выйдет из строя. Вплоть до горения открытым пламенем. Если не предусмотрена защита от перенапряжения. При системе TN-C-S с заземленным нулем, перекос будет значительно снижен при аварии. В зависимости от сопротивления Вашего заземляющего устройства и сопротивлению оных в электросети. Вот истина -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |