Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Обеспечить селективность

Flash
сообщение 28.11.2014, 13:49
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Доброго дня. Столкнулся с такой печалью у заказчика: перегорает ЛН в сортире, отшибает групповой автомат С16 в ЩО и вместе с ним С25 во ВРУ здания. На вводе ЩО стоит модульный выключатель-разъединитель. Чтобы попасть в помещение ВРУ нужно ждать дежурного электрика невесть сколько.
Большего номинала автомат во ВРУ не поставить - кабель 4мм.кв всего.
Хотел поставить на ввод ЩО автомат В20, но засомневался что удастся с такой кратностью разойтись с С25.
Пришёл к мнению что надо будет во ВРУ менять автомат на D25, а вводной в ЩО ставить В20. Но есть сомнения - нужен 110% вариант..
Кто проходил такое - поделитесь опытом?


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.11.2014, 13:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да муторное это дело. Лучше уговорить зака на СД или КЛЛ. А РЕАЛЬНЫЕ КЗ случаются редко, можно при них и подождать электрика.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 28.11.2014, 14:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Обеспечить селективность между модульными автоматами бывает невозможно вследствии больших токов КЗ
Цитата
во ВРУ менять автомат на D25, а вводной в ЩО ставить В20.

не факт что это решит проблему.
Цитата
Лучше уговорить зака на СД или КЛЛ

поддерживаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 28.11.2014, 14:09
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



ну это частный случай с лампой, причины-то другие могут быть, контингент там работает ещё тот....Это магазин, проходимость большая, а простой без света стоит денег......
Вот ещё думаю во ВРУ поставить модульный выключатель с предохранителями, т.к. токи в номинале там не большие (7-9А) вставки будут холодные....


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 28.11.2014, 14:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Flash, а групповую линию понизить варианта нет? У меня на свет 6А стоит, из десятков раз на памяти всего один раз сработал и этот и тот что на 25А в голове, а если мощность нагрузки позволяет, меньше 6А поставить, они хоть и дороже, но селективность с ними очень хорошо обеспечивается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 28.11.2014, 14:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Если финансы позволяют можете поставить в ВРУ модульный селективный автомат АББ серии S750DR. Он должен решить проблему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 28.11.2014, 14:16
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Вроде на 4мм2 впритирочку можно 32А поставить.
Был как-то на конференции в Легранда, так они советовали:
для того чтобы обеспечить селективность - нужно чтобы номинал следующего автомата был в два раза больше предыдущего.
Чтобы вам перестраховаться, нужно в ВРУ поставить D32A, в груповой автомат заменить на B16A (если есть возможность, то меньшего номинала).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.11.2014, 14:24
Сообщение #8





Гости






Flash,
А сами контакты в светильнике и выключателе не осматривали? С16 на ЛН с лихвой хватает, Вы предлагаете еще больше загрубить защиту. Автомат когда вышибает: при включении или ,,,?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 28.11.2014, 14:32
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Flash @ 28.11.2014, 13:49) *
перегорает ЛН в сортире, отшибает групповой автомат С16 в

внимательнее читайте

самое правильное уйти от ЛН


Сообщение отредактировал Ant29 - 28.11.2014, 14:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 28.11.2014, 14:44
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата(FRAER @ 28.11.2014, 15:11) *
Flash, а групповую линию понизить варианта нет? У меня на свет 6А стоит, из десятков раз на памяти всего один раз сработал и этот и тот что на 25А в голове, а если мощность нагрузки позволяет, меньше 6А поставить, они хоть и дороже, но селективность с ними очень хорошо обеспечивается

там штук 20 групп, все на освещение, не в сортире, так в торговом зале лампа бухнет.....Щиток видимо собирали как универсальный "хоть куда", если-бы я его собирал - то на свет максимум 10А автоматы поставил....

Цитата
Если финансы позволяют можете поставить в ВРУ модульный селективный автомат АББ серии S750DR. Он должен решить проблему.


92 евро, ждать долго - до 10 недель. не вариант.

Цитата
А сами контакты в светильнике и выключателе не осматривали? С16 на ЛН с лихвой хватает, Вы предлагаете еще больше загрубить защиту. Автомат когда вышибает: при включении или ,,,?

Автомат отшибает при перегорании ЛН в моей практике в 1 случае из 4-х - спираль так отваливается, что коротит электроды. патроны чистые при этом.

Цитата
Вроде на 4мм2 впритирочку можно 32А поставить.
Был как-то на конференции в Легранда, так они советовали:
для того чтобы обеспечить селективность - нужно чтобы номинал следующего автомата был в два раза больше предыдущего.
Чтобы вам перестраховаться, нужно в ВРУ поставить D32A, в груповой автомат заменить на B16A (если есть возможность, то меньшего номинала).


ессли рассудить логически: во ВРУ D32 - защищает этот автомат только кабель ОЩ и при его мех.повреждении один чёрт сработает.
Если на ЩО навесить чрезмерную нагрузку - ея отшибить сперва будет шанс у группы С16, затем вводной, например В25 и только потом ВРУ......


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 28.11.2014, 16:44
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Есть вариант поставить на ВРУ предохранители на 25А, но надо считать ток КЗ, но и габарит больше будет.

Сообщение отредактировал Pantryk - 28.11.2014, 16:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 28.11.2014, 16:46
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(Flash @ 28.11.2014, 13:49) *
Доброго дня. Столкнулся с такой печалью у заказчика: перегорает ЛН в сортире, отшибает групповой автомат С16 в ЩО и вместе с ним С25 во ВРУ здания. На вводе ЩО стоит модульный выключатель-разъединитель. Чтобы попасть в помещение ВРУ нужно ждать дежурного электрика невесть сколько.
Большего номинала автомат во ВРУ не поставить - кабель 4мм.кв всего.
Хотел поставить на ввод ЩО автомат В20, но засомневался что удастся с такой кратностью разойтись с С25.
Пришёл к мнению что надо будет во ВРУ менять автомат на D25, а вводной в ЩО ставить В20. Но есть сомнения - нужен 110% вариант..
Кто проходил такое - поделитесь опытом?


1. Занизить автоматы в ЩО, как вариант сделать больше групп.
2. Организовать временную задержку т.е. селективность по времени. Для этого в ВРУ надо поставить др. автомат например
АББ серии T max c электронным расцепителем. Задержку выставить на 0.2 сек.
Если дорого то можно тот же АББ с расцепителем TMD. Например 1SDA066801R1 он тоже на 25А, но электромагнитка срабатывает на 450А. У любого производителя есть таблицы селективности можете проверить поможет ли комбинация С16 и D25. Мне кажется это поможет только при маленьких токах КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 28.11.2014, 16:57
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Спасибо всем за участие!! Случай сложный из-за рамок ситуации.
Тмах , хм.... возможно раздвинуть модуля на 3 ещё получится....


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 28.11.2014, 19:08
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Flash @ 28.11.2014, 14:49) *
Пришёл к мнению что надо будет во ВРУ менять автомат на D25, а вводной в ЩО ставить В20. Но есть сомнения - нужен 110% вариант..
Кто проходил такое - поделитесь опытом?

Необходимо знать ожидаемый ток К.З. (так называемая петля фаза-ноль).
Из личного опыта замера ПФО в бытовых помещениях ожидаемый ток К.З. не разу не был меньше 320А (в основном от 320А до 500А). А это значит что даже если будет стоять последовательно С6 и Д32 не факт что получится селективность (а больше ставить вам нельзя).
Опять же из личного опыта прогрузки автоматов все автоматы характеристики "С" срабатывают гораздо раньше 10ти крат (в основном 5-7 крат), признаюсь честно характеристику "Д" не приходилось прогружать, однако он так же сработает раньше 14 крат, вполне вероятно что сработает и при 10 кратном превышении.
*
Вводной нужно заменить на Д25
Единственным способом со 100% гарантией селективности, это искусственно занизить ток К.З. за автоматом С16, для этого нужно сразу за ним установить токоограничивающий резистор 0,6 Ом, при этом ток К.З. за этим автоматом снизится до 170А, что гарантированно приведет к срабатыванию ЭМ расцепителя С16 и при этом гарантировано не приведет к срабатыванию Д25.
*
0,6 Ом (мощность тоже не проблема) это для примера, при токе К.З. 320А. Ток К.З. вы и сами сможете замерить методом вольтмера-амперметра.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 29.11.2014, 8:40
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Благодарю за очень содержательный ответ.
Штудирую счас каталог АВВ, понимаю что "отстал от жизни" - у них есть и характеристика Z (до х3) + быстрей по времени отсечка и К (до х15) но D дольше ждёт...... исходя из этого можно попробовать в ЩО на ввод втулить даже Z25, а в ВРУ D32.....


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.11.2014, 15:33
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Flash @ 29.11.2014, 9:40) *
Благодарю за очень содержательный ответ.
Штудирую счас каталог АВВ, понимаю что "отстал от жизни" - у них есть и характеристика Z (до х3) + быстрей по времени отсечка и К (до х15) но D дольше ждёт...... исходя из этого можно попробовать в ЩО на ввод втулить даже Z25, а в ВРУ D32.....

ИМХО это все напрасно, потому что автоматы с малой кратностью ставят когда ток К.З. не позволяет отключить С16. К примеру: ожидаемый ток К.З. 100А С16 не подходит, а В16 самый как раз, только для этого. А если ток К.З. у вас большой все автоматы с малой кратностью не помогут, т.к. ток К.З. пройдет через оба автомата и оба сработают и В10 и Д25 (если конечно 320А).


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2014, 17:34
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18115
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 29.11.2014, 15:33) *
если ток К.З. у вас большой все автоматы с малой кратностью не помогут, т.к. ток К.З. пройдет через оба автомата и оба сработают и В10 и Д25 (если конечно 320А).

Все правильно, применительно к однотипным модульным АВ - у производителей для них нет таблиц селективности. Модульные быстродействующие АВ (с ограничением пропускаемой энергии i2t) в паре с более тормозными в литых корпусах (типа наших АЕ) образуют вполне селективный тандем (по практике).
В целом согласен с AAL1982. И с тем что начинать нужно с величины Iкз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.11.2014, 18:03
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 29.11.2014, 18:34) *
согласен с тем что начинать нужно с величины Iкз.

Олега, а что думаете о токоограничивающем сопротивлении.
На мой взгляд идея достойная для рассмотрения (ну или хотя бы для обсуждения профессионалов) из за того что не требует материальных затрат. Понимаю, это кулибничество, однако, в грамотных руках все получится ОК, и селективность будет 110%.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2014, 18:39
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18115
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 29.11.2014, 18:03) *
что думаете о токоограничивающем сопротивлении.
На мой взгляд идея достойная для рассмотрения (ну или хотя бы для обсуждения профессионалов) из за того что не требует материальных затрат.

Как сказать (на счет не требует). В рабочем режиме 25*25*0,6=375 Вт. Воспитанец жилконторский, я сразу прикидываю сколько лампочек в подъезде можно запитать, а с 30 квартир можно считать квартирами...
Другое дело токоограничивающий реактор. Но он уже предложен. Именно для ограничения тока кз.
ps Изначально (и здесь уже звучало) не нужно использовать 16А в группе на освещение. Чем больше групп, тем лучше.

Сообщение отредактировал Олега - 29.11.2014, 18:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 29.11.2014, 19:34
Сообщение #20





Гости






А вот существуют ли в продаже резисторы с нелинейным сопротивлением по току. То есть, как у лампочки?
Вернуться в начало страницы