Трехполюсный автомат - как понимать обозначение тока? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трехполюсный автомат - как понимать обозначение тока? |
| Гость_Counsellor_* |
7.9.2007, 11:26
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста, как понимается ток для трехполюсного автомата?
Трехфазная сеть, все потребители однофазные, нагрузка распределена по фазам равномерно 35А/30А/32А Нужно выбрать трехполюсный вводный автомат. На автоматах указан номинальный ток - например 40 ампер. Вопрос: это ток для КАЖДОГО из полюсов или суммарный для всех полюсов? Если для каждого - то он будет выключаться при превышении 40А хотя бы на одном полюсе (фазе)? Заранее спасибо. |
|
|
Counsellor Трехполюсный автомат - как понимать обозначение тока? 7.9.2007, 11:26
SergAn ЦитатаВопрос: это ток для КАЖДОГО из полюсов или с... 7.9.2007, 14:54
Counsellor Спасибо! 10.9.2007, 8:56
Brill [quote name='SergAn' date='7.9.2007, 1... 15.10.2007, 23:31
Anatoli Я думаю Вы нигде не найдёте ответа что ток указаны... 16.10.2007, 0:22
Brill Цитата(Anatoli @ 16.10.2007, 0:22) Я дума... 16.10.2007, 8:11
ZavGar Цитата(Brill @ 16.10.2007, 8:11) Согласен... 16.10.2007, 11:04
Гость_Марат_* В маркировке любого автомата (1пол или 4пол) указ... 29.10.2007, 11:26
Victor195002 Добрый день.
Я что-то прозевал начало развития дан... 30.10.2007, 8:59
ZavGar Цитата(Victor195002 @ 30.10.2007, 8:59) и... 30.10.2007, 19:06
Victor195002 Добрый вечер.
Всё правильно. Конечно для того чтоб... 30.10.2007, 22:07
ZavGar Цитата(Victor195002 @ 30.10.2007, 22:07) ... 31.10.2007, 13:30![]() ![]() ![]() |
|