Гости |
Вопрос такой, класс взрывоопасности - зона 1. Не хватает кабеля(около метра) от обогревателя 1кВт до шкафа. Тип кабеля от обогревателя Holdflex кг 2х1.5+1х1.5, обогреватель со значком EX , как мне нарастить кабель? Можно ли просто соединить пайкой жилы и посадить в 2 термоусадки? Или же нужно бронированные распред. коробки?? Весь день искал в инете точной информации (ПЭУ, ГОСТы,Федеральные правила и нормы) , но везде вода, по этому поводу. Может кто подскажет , или носом ткнет туда где прям четко и ясно про это написанно?
На счет распределительной коробки, это накладней и занимает место( Что очень проблемотично в моей ситуации)... |
|
|
Гость_Dmitry_* Соединение в взрывоопасной зоне 25.11.2014, 15:05
ez81 пайка и термоусадка-достаточно 25.11.2014, 15:19
Гость_Dmitry_* Цитата(ez81 @ 25.11.2014, 15:19) пайка и ... 26.11.2014, 6:50
ez81 Цитата(Гость_Dmitry_* @ 26.11.2014, 6:50)... 26.11.2014, 9:53
AAL1982 Цепь искробезопасная? 25.11.2014, 15:36
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Dmitry_* @ 25.11.2014, 15:05... 26.11.2014, 7:41
Pantryk ГОСТ Р 51330.13-99 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩ... 26.11.2014, 10:26
Гость_Dmitry_* Спасибо всем!!
P.S. Заменить полностью к... 27.11.2014, 7:10![]() ![]() ![]() |
|