![]() Применение ГОСТ Р 50571.5.52-2011 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Применение ГОСТ Р 50571.5.52-2011 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.8.2013 Пользователь №: 35212 ![]() |
Кто выбирал сечение питющего кабеля по ГОСТ Р 50571.5.52-2011?
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Использую данный ГОСТ.
Выбираю сечение кабеля, проходящего в замоноличенной в бетонные перекрытия трубе. Способ прокладки брать как в трубе "в теплоизолированной стене" или "в каналах в земле"? а если по бетонной стене прокладываю кабель, то этот способ прокладки будет "по деревянной стене"? PS.Как-то ПУЭ в этом плане понятнее и роднее всё таки... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Выбираю сечение кабеля, проходящего в замоноличенной в бетонные перекрытия трубе. Способ прокладки брать как в трубе "в теплоизолированной стене" или "в каналах в земле"? Раз нужно "в замоноличенной в бетонные перекрытия трубе", то и выбирайте в табл.А.52.3 позицию под номером 60, способ определения нагрузки В2. а если по бетонной стене прокладываю кабель, то этот способ прокладки будет "по деревянной стене"? Действительно по бетону нет. Думается можно пользовать способ определения В1 по позиции 40 при больших пустотах. PS.Как-то ПУЭ в этом плане понятнее и роднее всё таки... А в каком месте ПУЭ различает дерево и бетон ? |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
А в каком месте ПУЭ различает дерево и бетон ? с ПУЭ уже как по накатанному, с закрытыми глазами рука сама открывает нужную помятую уже страницу с токами, не надо искать по всей книге в разных таблицах эти токи)). Впервые использую этот ГОСТ, в пт в первый раз пролистал. На форумах много споров о том применять его или нет... Вы как считаете, с точки зрения работоспособности схем этот ГОСТ лучше ПУЭ или нет особой разницы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цифры не проверял, но общий подход нравится. Работоспособность (надежность) чуток выше, поскольку в таблицах принята температура воздуха 30 вместо 25.
Конечно учесть все обстоятельства - нужно время. При нашем потоке его просто не хватает. Но иногда, в эксклюзивных местах ( операционные, здания с Ф1.1 ..) подхожу более ответственно. Для прокладки в трубах в земле сделал интерполяцию в екселе по Табл.В.52.19. Могу поделиться. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
иногда, в эксклюзивных местах ( операционные, здания с Ф1.1 ..) подхожу более ответственно. Для прокладки в трубах в земле сделал интерполяцию в екселе по Табл.В.52.19. Могу поделиться. Абсолютно аналогичная ситуация, иначе бы не разбирался с этим ГОСТом. Интерполяцию делаю сам, шаблоны в экселе есть уже)) Благодарю за ответы! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Я б тоже от наработок не отказался, если на общее обозрение жалко выкидывать, хотя бы в лс
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Чем богаты (табл.В.52.19) https://cloud.mail.ru/public/5656c720f1d9/%...D0%92.52.19.xls
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
искать по всей книге в разных таблицах эти токи.. Николай, выдалась минутка и попробовал "скрутить" три таблички (у меня самые ходовые) https://cloud.mail.ru/public/47bb0250e91c/%...%D0%9252.17.xls Коллеги, у кого есть чего показать, вытаскиваем, без стеснительности ![]() Сообщение отредактировал Олега - 21.2.2015, 15:25 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 14:14 |
|
![]() |