подключение ТСН , реклоузер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
подключение ТСН , реклоузер |
23.11.2014, 22:37
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем, коллеги подскажите, правильно ли на проекте нарисовано подключение ТСН на реклоузере, меня смущает что нарисован ТСН после реклоузера, если по какой либо причине реклоузер будет в отключенном состоянии, то получается в ШУ не будет поступать оперативное напряжение.
* ТСН устанавливается до реклоузера или после? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
24.11.2014, 8:23
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
В реклоузере не в курсе. Как правило, на ТП , ТСН подключается на вводе с установкой предохранителей. Видимо в Вашем случае , защита предсмотренна совмещенной с реклоузером. На мой взгляд при отключенном выключателе, нет необходимости в напряжении на оперативных цепях. Даже если нет механического привода на выключателе, всегда есть возможность включить выключатель от переносного аккумулятора.
|
|
|
24.11.2014, 9:23
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
В реклоузере не в курсе. Как правило, на ТП , ТСН подключается на вводе с установкой предохранителей. Видимо в Вашем случае , защита предсмотренна совмещенной с реклоузером. На мой взгляд при отключенном выключателе, нет необходимости в напряжении на оперативных цепях. Даже если нет механического привода на выключателе, всегда есть возможность включить выключатель от переносного аккумулятора. Спасибо, а мы уже заставили наших монтажников переделать. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
24.11.2014, 18:00
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Зависит от напряжения питания привода реклоузера. Можете и не включить.
-------------------- |
|
|
|
|
24.11.2014, 18:13
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
На данный момент, ТСН стоит до реклоузера. Всем спасибо.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
| Гость_Гость_Димтрий_*_* |
11.12.2014, 19:25
Сообщение
#6
|
|
Гости |
буквально вчера включали такой, у нас ТСНы стоят с каждой стороны плюс весперебойник в ШУ
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2025, 21:51 |
|
|
|
|