сообщение 23.11.2014, 22:37
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем, коллеги подскажите, правильно ли на проекте нарисовано подключение ТСН на реклоузере, меня смущает что нарисован ТСН после реклоузера, если по какой либо причине реклоузер будет в отключенном состоянии, то получается в ШУ не будет поступать оперативное напряжение.
*
ТСН устанавливается до реклоузера или после?
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1669 x 1215 (61.07 килобайт)
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.11.2014, 8:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В реклоузере не в курсе. Как правило, на ТП , ТСН подключается на вводе с установкой предохранителей. Видимо в Вашем случае , защита предсмотренна совмещенной с реклоузером. На мой взгляд при отключенном выключателе, нет необходимости в напряжении на оперативных цепях. Даже если нет механического привода на выключателе, всегда есть возможность включить выключатель от переносного аккумулятора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 24.11.2014, 9:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Работник @ 24.11.2014, 9:23) *
В реклоузере не в курсе. Как правило, на ТП , ТСН подключается на вводе с установкой предохранителей. Видимо в Вашем случае , защита предсмотренна совмещенной с реклоузером. На мой взгляд при отключенном выключателе, нет необходимости в напряжении на оперативных цепях. Даже если нет механического привода на выключателе, всегда есть возможность включить выключатель от переносного аккумулятора.

Спасибо, а мы уже заставили наших монтажников переделать.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.11.2014, 18:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Зависит от напряжения питания привода реклоузера. Можете и не включить.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 24.11.2014, 18:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



На данный момент, ТСН стоит до реклоузера. Всем спасибо.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Димтрий_*_*
сообщение 11.12.2014, 19:25
Сообщение #6





Гости






буквально вчера включали такой, у нас ТСНы стоят с каждой стороны плюс весперебойник в ШУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 13:43
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены