Вопрос реализации контура заземления
Добрый день! Построена 2-ух этажная мансардная коробка, с цокольным этажем+гараж. Площадь постройки около 250 м2. По тех. условиям подведены 3 фазы 15 кВт 0,4 кВ. по СИПу (4х16), через рубильник 3 ф. подключен счетчик Меркурий 230 ам-01 60А (3ф.), который монтирован на ЛЭПе, от ЛЭП к дому под землей подведен кабель марки ВБбШвнг 4х10мм2, но не запитан . Вопрос по реализации заземления. Так как на цокольном этаже пол не залит (не забетонирован) возможно ли контур заземления проложить вдоль двух стен (с отступом от них в 50 см. внутри, а не снаружи дома) и уже после монтажа контура заливать пол по всем правилам? (фото), Распределение фаз планируется на каждый этаж по фазе (на каждом этаже распределительный щит) по следующей эл. схеме. (см.схему) За ранее благодарен! Сообщение отредактировал zag1105 - 23.11.2014, 13:33
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А почему нельзя. Расстояние между вертикальными электродами -их длинна . Назначение сего заземляющего устройства -повторное заземление РЕН и защитное.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.11.2014 Пользователь №: 42605 ![]() |
Спасибо за ответ!!
На цокольном этаже будет РЩ в нем установить ГЗШ и подвести землю от контура и расщипить ноль (подходящий кабель от ЛЭП)! вопрос заключается в том можно ли заземление делать не снаружи здания а внутри если разница и в чем и можно ли по ТБ так делать. Наверное повторное у столба заземления нет там в вводном щитке будет только счетчик и АВ 4 P а кабель 4 жилы (3 фазы и ноль) в том то и с смысл делать землю уже внутри дома!!!! Расстояние 1,5 м. между стержнями на той и другой стороне Сообщение отредактировал zag1105 - 23.11.2014, 13:46 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... Вопрос по реализации заземления. Так как на цокольном этаже пол не залит (не забетонирован) возможно ли контур заземления проложить вдоль двух стен (с отступом от них в 50 см. внутри, а не снаружи дома) и уже после монтажа контура заливать пол по всем правилам? (фото), ... А как будете контролировать состояние заземления? По памяти (могу ошибиться) раз в 12 лет производится осмотр заземления со вскрытием грунта и измерением геометрических размеров элементов заземления, т.е. насколько изменилось сечение за счёт коррозии. Да, вот нашёл: ПТЭЭП, "2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах,.... должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 12 лет. Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта (кроме ВЛ в населенной местности - см. п. 2.7.11), определяется решением технического руководителя Потребителя. 2.7.11. Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя; ...." |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.11.2014 Пользователь №: 42605 ![]() |
Да. Вас понял. Насчет проведения ППР а в принципе такая реализация имеет место быть с т.з. Эксплуатации и безопасности!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
вопрос заключается в том можно ли заземление делать не снаружи здания а внутри если разница и в чем и можно ли по ТБ так делать. ИМХО можно, мало того хочу вас успокоить, повторное заземление в вашей системе заземления только рекомендуется, на счет снаружи или внутри в вашем случае я не вижу большой разницы, единственное что смущает, так это проверка со вскрытием через 12 лет, но это уже по интуиции меня бы это не остановило, сомневаюсь что оно за 12 лет сгниет, считаю в системе заземления TN основное это даже не заземление, а зануление и СУП, поэтому повторное заземление только рекомендуется. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.11.2014 Пользователь №: 42605 ![]() |
высота здания около 10 метров в коньке крыши молниие защиту не ставил и не планировал, на сколько это критично!
Сообщение отредактировал zag1105 - 24.11.2014, 21:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
повторное заземление в вашей системе заземления только рекомендуется, угу... только при кабельном вводе... только не 10 условных метров, а полностью...ЗЫ вашу тему помню. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Так то да, не ругайте что опять не много не по теме, однако объясню почему я так считаю, пусть даже ВЛ:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. * Тогда получается сам фундамент будет давать меньше 30 Ом, вот как не крути искуственный заземлитель делать не обязатьельно. Сообщение отредактировал savelij® - 25.11.2014, 13:49 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Transformator, У ТС в фундаменте ничего "естественного" я не углядел... с СУП то понятно.. но ввод то с ВЛ.. а там уже требования малясть другие...
Цитата 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Transformator, У ТС в фундаменте ничего "естественного" я не углядел... с СУП то понятно.. но ввод то с ВЛ.. а там уже требования малясть другие... Просто он СУП не нарисовал, а надо бы, тогда все встанет на свои места, в СУП фундамент здания обязательно, вот и естественное тогда будет. Да и еще в этом же пункте: Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов. *Я не против повторного заземления искуственным заземлителем, я лишь хочу отметить что это лишь рекомендация и в больших зданиях его роль выполняет СУП. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Transformator, Ок, тогда нужен замер "естественного" заземлителя, имхо.
Про большие ЗДАНИЯ... - как понимаю еще я - в многоквартирке в качестве естественных как бы еще учитывалось то, что ХВС и ГВС шли металлом в земле... которые тоже входили в состав СУП... а у ТС - частное владение, так что врятли там есть оное... + я напираю на ввод с ВЛ, т.к. с точки зрения электробезопасности СУП то обеспечит "жизнь человеку" при обрыве ПЕН... а технике - нет. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Transformator, Ок, тогда нужен замер "естественного" заземлителя, имхо. С вами абсолютно согласен, только замерив фундамент здания (ну или все что рядом туда войдет) можем делать вывод, если меньше 30 Ом значит соответствует, если больше, то добавляем искусственное. *Из собственного опыта, тоже большое частное здание, по периметру забор с множеством столбов металлических, так вот их тоже в СУП, получилось 1 Ом. Сообщение отредактировал Transformator - 25.11.2014, 14:37 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
*Из собственного опыта, тоже большое частное здание, по периметру забор с множеством столбов металлических, так вот их тоже в СУП, получилось 1 Ом. а зона промерзания? Боюсь что "забор" зимой не покажет такого результата ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
а зона промерзания? Боюсь что "забор" зимой не покажет такого результата ![]() И здесь я с вами абсолютно согласен (даже когда писал пост, думал об этом), однако, есть такое понятие как коэффициент промерзания грунта (возможно напутал с терминологией, но надеюсь вы меня поняли), и для каждого региона России он свой. По моему самый большой это 3,5 в районах крайнего севера, получается если умножим мой 1 Ом на коэффициент промерзания то получим зимой 3,5 Ом. Ну пусть даже больше, на все равно меньше 30 Ом. * Конечно мне очень интересно ваше мнение (и хотелось бы чтобы вы поддержали меня) -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Прошу прощения, называется он коэффициент сезонности, и он оказывается зависит от глубины электрода.
Нет проблем, просто нужно сделать замер зимой. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
, а через 24 новый вкопаем
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Инресесно.... интересно....
Хотелось бы уточнить кое-что для себя: Цитата(haramamburu) ....в многоквартирке в качестве естественных как бы еще учитывалось то, что ХВС и ГВС шли металлом в земле... которые тоже входили в состав СУП... а у ТС - частное владение, так что врятли там есть оное...У ТС в фундаменте ничего "естественного" я не углядел... Вот и я о том же! Цитата(Transformator) в СУП фундамент здания обязательно, вот и естественное тогда будет.... только замерив фундамент здания (ну или все что рядом туда войдет) можем делать вывод, Вы о чём?Какой фундамент замерять и включать в СУП? Там же ( у частника) наверняка простейший фундамент и ещё неизвестно из чего. К примеру из кирпича! Или пусть даже залитый ленточный и что? Фундамент, который можно использовать как естественный заземлитель и который можно (и нужно) включать в СУП, должен иметь в своей конструкции связанную по периметру железную арматуру! Вы много видели такие фундаменты у частников? Да единицы таких и то, наверняка только у тех, кто строится по проекту или хотя бы под руководством специалиста(ов). Так что.... путь автора через искусственный заземлитель вероятнее всего... PS: К фундаменту в качестве естественного нужно подходить обдуманно, иначе может однажды случиться как когда-то на Украине, когда человека убило, где использовался то же фундамент в качестве естественного заземлителя. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |