![]() микросварка контактов выключателей , электроарматура |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() микросварка контактов выключателей , электроарматура |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.11.2014 Пользователь №: 42588 ![]() |
В последнее время упор клиенты делают на установку различных Led светильников, ламп, лент и пр..
При установки например точечных Led ламп 3-5 ватт более 20 штук на один проходной выключатель Viko в 8 случаях из 10 происходит микроприварка (залипание) контактной группы. Я думаю, что это связанно с броском пускового тока. А вот как с этим бороться, думало кончилось, ходить после установки и менять выключатели, толку нет. Может турки фуфло гонят? Попробовать паралельно с группой поставить ёмкость , как на старых трамплёрах для защиты контактов. До этого лет 12 работал с этой группой турецкой продукции, именно Viko проблем не было. Какие мысли? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
У меня на этих выключателях контакт залип при одной лампочке накаливания в 150 Вт, так что возможно дело в самом выключателе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.11.2014 Пользователь №: 42588 ![]() |
Эта тема у меня возникла примерно пол года назад, по видимому сами контакты теперь без серебряного покрытия. Но цена двойного проходного на сегодня в эквиваленте 3,3 $. Народ экономит и не все могут себе позволить vimar за 10$.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Возможно, в блоке питания LED светильников, при погоне за дешевизной, не реализуют систему "мягкого" включения (про ЭМС-фильтры вообще молчу) - вот суммарно и набирается импульс на пригорание контакта, который в погоне за дешевизной, изготовлен без участия серебра.....
-------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.11.2014 Пользователь №: 42588 ![]() |
Возможно, в блоке питания LED светильников, при погоне за дешевизной, не реализуют систему "мягкого" включения (про ЭМС-фильтры вообще молчу) - вот суммарно и набирается импульс на пригорание контакта, который в погоне за дешевизной, изготовлен без участия серебра..... Согласен, а выход? Может термистр или всё же конденсатор их раньше ставили на трамплёрах для уменьшения искры и как следствие выноса металла с одного на другой контакт, правда там постоянка и 12 вольт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
как вариант: есть устройства планого включения мощных галогенок, вроде от 150Вт и начинаются - применить его к LED.
http://shop.avselectro.ru/catalog/__6XFAVOR.html -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
И тут такая-же беда проводка в квартире, залипают выключатели на освещение
Вообще я за NTC термистор, он с этим должен справится. Главное грамотно подобрать по начальному сопротивлению и рабочему току. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
NTC термистор надо ставить так, чтобы тепловыделения от него нормально рассеивались - в отв. коробку его не поставишь. А "Гранит" греется только при разгоне.
-------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.11.2014 Пользователь №: 42588 ![]() |
NTC термистор надо ставить так, чтобы тепловыделения от него нормально рассеивались - в отв. коробку его не поставишь. А "Гранит" греется только при разгоне. можно попробовать, цена в принципе приемлемая для заказчиков. а вообще - что хорошего было в совке, они не жалели технического серебра, и контакты любых комутационных приборов работали не плохо ( в 90 годах устанавливал и подключил люстру на 36 ламп по 100 3600вт без претензий). Думаю и конденсатор это вариант, только нужно проверить не подсветит ли он ЛЕДЫ за счёт пропуска переменки. Думаю тут зависит от ёмкости и количества ламп - ток погасит. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 2:58 |
|
![]() |