Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем, мужики подскажите, существует ли такой пункт НД, где предписывалось бы защитить розетку аппаратом защиты от перегрузки и от токов кз. А то встретил такое нарушение, где розетка подключена от рубильника с предохранителями 250А, а обосновать замечание не могу, и оставить так нельзя.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Но ведь она запитана же не кабелем в 120 квадратов, правильно. Поэтому вопрос не в том, что РОЗЕТКА защищена не правильно, а в том, что неправильно защищен кабель ее питания. И вот тут смотри в ПУЭ про защиту линий. Пункты не подскажу, лень после ночной.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Если посмотреть главу 3.1. ПУЭ (Защита электрических сетей напряжением до 1кВ), то можно сослаться на пункты п.3.1.3, п.3.1.15, п.3.1.16. Однако, в пункте 3.1.19 говорится, что аппараты защиты можно не устанавливать в местах ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления. Не Ваш ли это случай? Я так понял, что рубильник с предохранителями - это ЯБПВУ, а где в таком случае розетка: на корпусе пристроена или рядом на стене висит?. Подключена кабелем или проводами?
Есть железный способ заставить защитить эту розетку автоматическим выключателем: потребовать протокол измерения петли фаза-ноль в этой точке. Пусть придут представители электролаборатории, проведут измерения и вынесут вердикт. Вполне вероятно, что тока к.з. не хватит для перегорания предохранителя на 250А и автоматический выключатель установить придется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Есть железный способ заставить защитить эту розетку автоматическим выключателем: потребовать протокол измерения петли фаза-ноль в этой точке. Пусть придут представители электролаборатории, проведут измерения и вынесут вердикт. Вполне вероятно, что тока к.з. не хватит для перегорания предохранителя на 250А и автоматический выключатель установить придется. Почитал эти пункты, и понимаю, что они не подходят. Рубильник с предохранителями 250А установлен в 30м от КТП-400 кВА, кабель к нему питающий КГ 3х50+1х16, розетка установлена 0,3м от рубильника. Я сам из электролаборатории, замерил ПФО в розетке 780А, такой ток для предохранителя 250А норма (ПТЭЭП, приложение 3, 28.4), что я должен написать при этом соответствует. Ну хорошо, понятно всем что розетка защищенная предохранителем 250А это абсурд, хотя уверяю вас это не выдумки, встречаю постоянно, удивляюсь конечно. Но встречал и такое: автомат С32 от него КГ 2х4 и на розетку, найдите в этом случае какой пункт НД нарушен????? Сообщение отредактировал Transformator - 20.11.2014, 7:52 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Может быть Вам подойдут вот эти пункты ПУЭ: "3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки. Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах; силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников; сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94" |
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Розетка, зажим и другие устройства для соединения имеют какой-то номинальный ток, который не может быть превышен в нормальном режиме.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|||
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
встречаю постоянно, удивляюсь конечно. Да и не такое порой встречается. То, что изображено на приложенной фотографии - на производстве, к сожалению, нормальное явление. И им плевать на правила - работает же. А вот еще один пример. Около 12-ти PEN и РЕ проводников под один болт - шедевр. Так что рубильники с предохранителями - это то место, где непомерно расширяется фантазия электрика! А по поводу п.3.1.10 -согласен с коллегами, подходит Вашей ситуации. Рытье в ГОСТах и СНиПах эффекта не принесло, других версий у меня нет. |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А по поводу п.3.1.10 -согласен с коллегами, подходит Вашей ситуации. Рытье в ГОСТах и СНиПах эффекта не принесло, других версий у меня нет. Спасибо, мужики, да, ничего не остается как сослаться на этот пункт, будем считать что розетка относится к внутренним сетям. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Так даже если сеть не защищается от перегрузки, а только от токов кз, п.3.1.9 действует
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
3.1.9 действует, если не проведено расчетов и только для внутренних сетей, а если расчетами, а в данном случае замерами, установлено, что ТКЗ достаточен для срабатывания предохранителя за нормируемое время, то 3.1.9 не применяется.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
невежество торжествует во всех сферах. Электротехника и энергетика не исключение...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А кстати, а кто мешает поставить в предохранитель на 250 А вставку на 16?
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Трудновато, не спорю, найти такую, но можно. Сам находил. Только давно это было, ссылки не просите.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А кстати, а кто мешает поставить в предохранитель на 250 А вставку на 16? Не, не Костян, этот рубильник идет на ряд из 10 жилых вагончиков (не на розетку ![]() -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |