![]() Горит индикатор Io<>Iф , Что делать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Горит индикатор Io<>Iф , Что делать? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
В зтажных щитах нулевой рабочий клеммник стоит после счётчика. Не исключено, что там-же присутствует перемычка между ним и корпусом щита, либо из-за изношенности изолятора (подгорания нулей) клеммник "подшивает" на корпус.
Не знаю на какую величину утечки счётчик реагирует, но мне весной встречалось, когда 25А/30мА дифавтомат выбивал во втором случае. Удачи. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Верная мысль. Тут можно вот что: откинуть все нулевые провода с колодки и попробовать подключать их по одиночке, включая нагрузку этой линии и следя за индикатором счётчика.
На нуль автомат не нужен, фазного достаточно. |
![]() |
|
Гость_Гость_Fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
А зачем он? Если б был поставлен двухполюсный - на фазу и нуль, тогда можно. У Вас, как понял, одинарные. Просто лишний коммутационный аппарат получился. Снимайте на запас.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Лень! Главное, успокоили! Да и надежность, наверно побольше - не сработает один, сработает второй.
А можно тогда на клювики, или как их называют, перемычку поставить, чтобы один автомат, отключаясь, вырубал другой? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Противоречия между третьим и четвёртым предложениями не видите?
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Нет, а где?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Я сомневаюсь, что установленная жёсткая перемычка даст нормально отработать аварийному автомату.
P.S. Упс, недопонял идею. Но всё равно, мне кажется, что не следует.
Причина редактирования: .
|
![]() |
|
Гость_Гость_Fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Понял. Не буду.
А со счетчиком вопрос остался не решенным. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на клеммник идет только 2 провода - один со счетчика и один в квартиру, остальные идут на клеммники соседей. Освободил клеммник (пустил ноль через автомат), индикатор загорается, начиная с 60 Вт. Где собака порылась? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Т.е. нулевой со счётчика через автомат идёт сразу на квартиру безо всяких клеммников и соседей? Попутно опишите цепь фазы.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Сейчас да. До смены автоматов шел через клемник
|
![]() |
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
фаза - через автомат на квартиру
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Мда... Народ, что скажете, может звякнуть отдельно цепь фазы и нуля на корпус щита?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Мда... Народ, что скажете, может звякнуть отдельно цепь фазы и нуля на корпус щита? Именно! Надо прокрутить мегером на 1000 В всю проводку (предварительно отключив все электроприемники). А автомат с нуля лучше убрать, а то может получиться так: света нету, а все под напряжением. ![]() А уж если какой умник подсоединит заземляющий контакт розетки на ноль, то при отключении автомата в "ноле" на корпусе заземленного устройства мы автоматически ![]() Так что только двухполюсный! |
![]() |
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Верно ли, что:
1. Электроприборы выключены, индикатор не светится -> с фазы утечки нет 2. Отключаю ноль автоматом, включаю свет в коридоре - не горит, индикатор тоже не светится -> с ноля утечки тоже нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Откинь оба квартирных провода от щита и "стрельни" каждый из них (отдельно фазу и ноль) мегером на землю (корпус шкафа). Чую, сцк, шьет где-то на землю......
Параллельно, как вариант, можно подключить нагрузку непосредственно в щите и глянуть, пойдёт-ли так утечка. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
Нема у меня мегера! Китайская отвертка подойдет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
![]() Тоже хороший вариант. Откидываем всю квартирную нагрузку и подключаем прямо на лестничной клетке к выходу счётчика простую лампу накаливания (настольный светильник, паяльник и т.п.) и проверяем свечение индикатора. Так удостоверимся в исправности счётчика. Цитата Верно ли, что: Нет, неверно. Мысль состоит в том, что возможно один из штатных проводников имеет плохую изоляцию (касание) к арматуре здания, водопроводным коммуникациям. В связи с этим происходит как бы "деление" потребляемого тока на два пути - один по штатному проводу, второй по катакомбам. Счётчик подсчитывает расход по штатным и, уловив асимметрию токов, включает сигнальный индикатор. Отключив автоматы или электроприборы и увидев погасший индикатор, радоваться рано - ток-то не идёт.А мегаомметр найти с электриком надо. Это задание партии. |
![]() |
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
Именно! Надо прокрутить мегером на 1000 В всю проводку (предварительно отключив все электроприемники). А уж если какой умник подсоединит заземляющий контакт розетки на ноль, то при отключении автомата в "ноле" на корпусе заземленного устройства мы автоматически ![]() Такого умника на фазе повесить надо! Не дожидаясь срабатывания автомата. |
![]() |
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
Почему индикатор загорается не сразу а начиная с опредеденной мощности 60Вт
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |