![]() Сгорел кабель Теплого пола , Как найти место в котором кабель сгорел? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сгорел кабель Теплого пола , Как найти место в котором кабель сгорел? |
![]()
Сообщение
#61
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
от перегрева-перегорания в последствии! это же какая д.б. температура, чтобы ТП перегрелся и сгорел? ну стоит у меня в ванной стиралка, шкаф и коврик лежит и ничего покрывать полы ковровыми покрытиями и т.п. не рекомендуется, и претензии по гарантии не принимаются! не увидел, даже ковролином и линолеумом покрывают, и про мебель написано " Повышенная надежность при эксплуатации: н е боится запира- ния мебелью и последующего перегрева." - тут -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
с2н5он, вы может не в курсе, но действительно во всех мануалах на ТП записано, что он не должен находиться под коврами, другими покрытиями, под корпусной мебелью с цоколем. На ножках - пожалуйста.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_mastervovik_*_* |
![]()
Сообщение
#63
|
Гости ![]() |
[quote name='с2н5он' date='19.11.2014, 20:16' post='362628']
Вы не внимательно или не сначала читали тему, речь идет о ТП на основе одо-двухжильного греющего кабеля (самый распространенный), а различные варианты пленочных и т.п. я вообще не вижу смысла использовать из-за ценника, такие полы целесообразно только если есть жесткие ограничения по толщине стяжки или нагрузке на перекрытие! Я вообще с электрическим связался из-за того сто он был дешевле, а если средства позволяют - то мое ИМХО - только водяной ТП! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
хорошо, согласен, тут есть про ковры, но гарантия из-за них не снимается
не совсем понимаю - как правило ковер расстилается по всей поверхности пола, датчик залит вместе с ТП, прогрев по любому будет равномерным - откуда перегрев до перегорания? да и какая д.б. температура для этого? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если ковер будет покрывать и датчик температуры, то ничего страшного случиться не должно. Термостат отработает. А вот если датчик не под ковром, то ИМХО градусов 80 под ковром (именно в теле пола) вполне возможно получить. Особенно, если выставят градусов 38 по датчику.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
датчик ставится (имхо) по центру помещения, там же живет и ковер
про 80 не верю, ибо это будет чувствительно, тем более в ванной без тапок ладно, не буду спорить, нельзя так нельзя -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
датчик ставится (имхо) по центру помещения, там же живет и ковер Не всегда. А допустим не ковер, а подушка брошенная для валяния на голом полу. Детский коврик для ползания. Да мало ли чего может быть. Та же сдвинутая мебель с цоколем. про 80 не верю, ибо это будет чувствительно, тем более в ванной без тапок Так 80 то как раз под ковром, под шубой, если можно так сказать. А в остальных местах - 37, как датчик и держит. Но там, где нет шубы охлаждение намного лучше. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как сказал один коллега - Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_mastervovik_*_* |
![]()
Сообщение
#69
|
Гости ![]() |
хорошо, согласен, тут есть про ковры, но гарантия из-за них не снимается Пункт 6.2. и если не выполняются условия эксплуатации- гарантия снимается! не совсем понимаю - как правило ковер расстилается по всей поверхности пола, Да никогда - если в комнате не ковролин! Температура кабеля всегда 80с, вопрос как отводится это тепло. датчик ставится (имхо) по центру помещения Опять же ни когда, это технологически не возможно, ставится в ближайшем витке от смонтированного терморегулятора! И я с вами не спорю, и тоже считаю что нормальный кабель ТП не должен перегорать по этим причинам, а даю совет посетителям форума, если решатся на эл.ТП - пускай внимательно изучают условия эксплуатации, и историю поломок по производителям! |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#70
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Да,ничто в этом мире не вечно... Все зависит от качества....- Полы в свинарниках более 50лет работают исправно и еще столько-прослужить могут.. |
![]() |
|
Гость_mastervovik_* |
![]()
Сообщение
#72
|
Гости ![]() |
то скорей всего слабых мест уже образовалось много и такой кабель нету большого смысла ремонтировать, т.к. это не на долго (в лучшем случае лет на пять а в худшем и сезон не проработает)! Что и требовалось доказать! Сдох мой ТП, один сезон после ремонта... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
как хорошо, что все так хорошо закончилось...
причина найдена, плитки уничтожено мало,жена довольна, специалист нашедший бока получил свое вознаграждение, вопрошающий после изрядной суеты наконец то выполнил свое предназначение - порешал проблему... до следующего перегорания, увы оно не за горами, дело было ведь не в мебели, а в дрянном кабеле. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 21:56 |
|
![]() |