![]() Почему конфликтуют дифы с трансформаторами от светодиодных ламп , Конфликт дифа и тансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Почему конфликтуют дифы с трансформаторами от светодиодных ламп , Конфликт дифа и тансформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2014 Пользователь №: 42115 ![]() |
В свое время при сборке распределительного щита в доме использовал диф автоматы. Сейчас, когда появились свтодиодные лампы, стали их потихонечку ставить . но вот беда,диф реагирует на трансформатор, по видимому обмотку воспринимает как кз,что можно сделать ,чтобы не бегать каждый раз к автомату? Заменить на обычный -много переделок ,поставить перемычку -не правильно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Попробуйте поставить селективное УЗО. БП для светодиодок это не просто транс а электронное устройство. На входе фильтр с кондером на корпус при подачи питания кондер заряжается. Похоже что диф. улавливает этот момент по времени зарядки. Селективное отсрочит принятие решения, а после зарядки кондера ситуация изменится
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Какой ещё момент зарядки может улавливать диф?
Чем особенным может отличаться схема преобразователя СД от иного электронного блока питания, например, телевизора, монитора, ноута?... ЗЫ. Интересно, а какой селективный диф. предлагаете, учитывая, что их в доме несколько, а значит речь явно о 30мА (и менее)? ![]() Автору. Озвучте марку дифа, марку трансформатора... чтобы было на что опереться при гадании... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Какой ещё момент зарядки может улавливать диф? А я например понимаю, что имеет ввиду коллега, самому приходилось наблюдать когда УЗО срабатывает при включении устройства где есть фильтр, *) выключался при включении стиральной машинки, хотя когда включал ее без УЗО замерял ток утечки через миллиамперметр был порядка 2 мА, тоже грешу на то что УЗО сработало из за фильтра, и теперь также думаю, что селективное УЗО в этом случае поможет. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Какая и куда утечка в импульсном трансформаторе питания СД? При чём тут входной фильтр СМ?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
При чём тут входной фильтр СМ? "Воздействие импульсов тока в цепи УЗО". Внутренние источники электропитания электронной аппаратуры содержат, как правило, сетевые фильтры на входе, основными элементами которых являются конденсаторы, включенные между фазой и землей, а так же между нулевым проводом и землей. Эти конденсаторы обуславливают в момент включения появление броска тока между фазой и землей, на который должно реагировать УЗО. Кроме того импульсные источники питания (а это основной вид источников питания для всех современных электронных устройств) потребляют при работе ток из сети толчками. Крест-фактор, т.е. отношение амплитуды к действующему значению тока, потребляемого таким источником, составляет 3, тогда как для обычного синусоидального сигнала-1,41, что создает дополнительную нагрузку на УЗО. * Это не мое, я это прочитал здесь: http://www.power-e.ru/pre_102_5_13_pcdq.php Тем не менее с этим я согласен, и считаю что входной фильтр может влиять на срабатывание УЗО. Селективное отсрочит принятие решения, а после зарядки кондера ситуация изменится УЗО типа S не предназначены для использования в качестве средств защиты человека. Они используются для обеспечения селективности в высших каскадах разветвленных электрических сетей и имеют дифференциальный ток срабатывания 100-300 мА. ** хотя нужно посмотреть, есть ли УЗО на 30 мА селективное, и еще интересно время срабатывания S УЗО. не помню точно, но где то порядка 120 мс. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Это не мое, я это прочитал ... Это тоже не моё... Цитата Эти конденсаторы обуславливают в момент включения появление броска тока между фазой и землей Потому и спросил, какое отношение это имеет к импульсным блокам лампочек? Где там у них земля?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Это тоже не моё...Потому и спросил, какое отношение это имеет к импульсным блокам лампочек? Где там у них земля?... ![]() Т.е. мое предположение что, при включении СМ УЗО выключилось от входного фильтра, обосновано? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вполне может быть... Но если под этим УЗО только одна СМ, то это повод задуматься... а всё ли в порядке с машинкой?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
коллеги, селективное УЗО я предлагал поставить чтобы выявить проблему. Просто у обычного время срабатывания 0,3 а у селективного 0,5 (нормированное, на практике гораздо меньше). Конденсаторы на входе практически во всех импульсниках Вот например http://yandex.ru/images/search?img_url=htt...image&pin=1
В первоначальный момент они не заряжены и имеют малое сопротивление. За счет чего и создается ток утечки. Все зависит от номинала и количества устройств. Возможно что одно и не будет срабатывать, а несколько уже приведут к сработке. А насчет земли, может и не быть как таковой, но корпус может лежать на проводящей поверхности или соприкасаться с другим оборудованием. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
В первоначальный момент они не заряжены и имеют малое сопротивление. За счет чего и создается ток утечки. вставлю свои 5 копеек ![]() -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Вполне возможно, что Дифы срабатывают не по току утечки, а по пусковому/максимальному - автор же не озвучил ни номинал Диф, ни количество подключенных трансов... Так, сделал "вброс".. и пропал.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
push, кондёры есть в любом БП и не только в фильтре, кстати трансформатор может иметь пластмассовый корпус... и если "корпус может лежать на проводящей поверхности или соприкасаться с другим оборудованием", то ... никак это не повлияет на дифавтомат. Номинал кондёров фильтра 1-15 нФ и, если подключить его на выходе дифа относительно земли, то очень сомнительно, что диф поймает момент зарядки этого кондёра...
![]() Всё остальное из сферы гадания на кофейной гуще... из серии "а если, а может, вот кабы" что собственно и сказал haramamburu -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
да кто ж спорит то? Это один из возможных вариантов, а что на самом деле можно действительно только гадать. А вот насчет конденсаторов могут воткнуть все что угодно и количество блоков неизвестно и качество ЭЭ тоже. Так что не будем гадать. Да и автору вроде уже не интересно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Исходя из выше сказанного, возникает вопрос: а вообще допустимо подключать современные СМ через УЗО? Кто имеет опыт подключения СМ через УЗО, пишите. Лично я ставил УЗО 10мА на ванную в которой розетка на СМ, но там не было заземления (т.е. желто-зеленый висел в воздухе). Может быть все СМ при подключении через УЗО при включении вызывают отключение (простите за коломбур).
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... возникает вопрос: а вообще допустимо подключать современные СМ через УЗО? И допустимо и необходимо. На 10мА не помню... вроде не ставил, а на 30мА стоят и работают без "ложняков" и с РЕ и без РЕ... ![]() Для тех, кто забыл очки одеть... Тема то не о стиралках. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Понятно, спасибо.