, по русски пишите. какая мощность-то выделена? озвучьте. Что есть по ТУ?
|
![]() |
|
|
Гость_petry40_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
, по русски пишите. какая мощность-то выделена? озвучьте. Что есть по ТУ? Еще раз расскажу! Есть старая щитовая с вводным кабелем 16 квадратов . На этом кабеле было подключено две 3 -фазных розетки на 16 и 32 ампера . И 24 автомата на 16 ампер от розеток и освещения !! Мне поставили задачу добавить еще 4 трьох фазных розетки по 16 ампер и 6 на 1 фазу ! ТУ нету! Нагрузка на 3 фазные розетки предполагается 14,6,6,6,5,4 кВ и на 1 фазные гдето 9 кВ. Входной автомат 63 А ( Тройной ) . Суть вопроса ! Менять входной автомат на 100 ампер а провод на 25 . Или забить и думать что пронесет ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Суть вопроса ! Менять входной автомат на 100 ампер а провод на 25 . Или забить и думать что пронесет ! Забить, если доступа к АВ на другом конце линии нет.Щитовая тоже откуда то запитана и мощность тоже чем то ограничена на той стороне -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Может статься, что работать будет, как рубильник...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у это как в рулетке - как повезёт
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
оставляйте 63А, как я выше писал, скорее всего его вполне хватит
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Тогда еще один вопрос ... там вводный кабель 4 жильный ... а должен быть 5 ... в монтаже в щитовой я исследовал что земля и 0 объединены !!! А нормально ли это ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата в монтаже в щитовой я исследовал что земля и 0 объединены В Вашей щитовой? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата в монтаже в щитовой я исследовал что земля и 0 объединены !!! А нормально ли это ? нормально, они не объединены, а как раз в этом месте разделяются. Повторное заземление присутствует? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|