Подскажите пожалуйста: нужно подключить счетчик потребителю мощностью приблизительно 11 КВт - ТЭНы. Дали счетчик- взглянул...старый как г. мамонта - 1957г. однофазный ном. ток 5А, 220В. Выход - подключить через трансформатор тока? Но как это сделать и какой ТТ выбрать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
11 кВт ТЭНов на одну фазу - это лихо , ТТ 50\5 или новый счётчик 5-50А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
У меня ОВБ подключали абонента 3ф, а однофазный счётчик специально для меня забрали - немецкий 12месяц 33 года- вот это древний. Работает не хуже новых.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо! Если не удастся убедить начальство купить новый, придется подключать через транс. Но правда у старого 4 вывода и как я понимаю потребуется убирать перемычки и переставлять выводы обмоток.
Теперь меня беспокоит еще один вопрос: не вызовет ли подключение такой нагрузки на одну фазу перекос фаз если учесть что мощность силового трансформатора на КТП, если я не ошибаюсь, составляет 600КВА и нагрузка в настоящее время распределена приблизительно симметрично? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Но правда у старого 4 вывода и как я понимаю потребуется убирать перемычки и переставлять выводы обмоток. Теперь меня беспокоит еще один вопрос: не вызовет ли подключение такой нагрузки на одну фазу перекос фаз если учесть что мощность силового трансформатора на КТП, если я не ошибаюсь, составляет 600КВА и нагрузка в настоящее время распределена приблизительно симметрично? Надо всего лиш установить перемычку на ТТ между Л1 и И1, и одним проводом подключить ноль. А почему нельзя включить нагрузку на три фазы? |
![]() |
|
Гость_Гость_Maxim_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Можешь надавить на то, что счётчики старше 10 лет должны повторно поверяться, и это правда. У нас за поверку берут 350-400 р. - чем не заинтересованность хотя-бы купить новый однофазный 10-50А.
С появлением Меркуриев и 3-х фазные индукционники заметно подешевели, пару лет назад цена была ок. 1400р. - счас можно купить за 900 с небольшим. А разницу стоимости 3-х и 5-и жильников можно показать на примере стоимости 3х10 или16 мм.кв и 5х2,5 или 4 мм.кв. Опять-же все эти сечения и номиналы счетчика будут зависеть от того, будут-ли там кроме ТЭНов ещё потребители и какая длина питающей линии. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Maxim_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Всем доброго времени суток. Прошу прощения, я не совсем точно выразился: под ТЭНами я имел в виду 5 настенных радиаторов по 2кВт каждый, которые,естественно, рассчитаны на однофазную сеть. Предполагаю что зимой будут работать как минимум 4 одновременно. Кроме того есть сеть освещения суммарной мощностью не более700 Вт +электрочайник. Все это находится в отдельном помещении которое фирма собирается передать в пользование другой организации под склад в связи с чем и требуется установить счетчик. В теплое время года радиаторы будут отключены и боюсь загруженной окажется только одна фаза и я не знаю как это может сказаться на показаниях счетчика. Можно ли использовать трехфазный счетчик только на однофазную нагрузку и если да, то на сколько может быть велика погрешность измерения?
Кроме этого в производственных цехах есть оборудование общей мощностью более 490 кВт. Длина кабеля от РЩ до счетчика ок. 30м. Кто знает – подскажите. Заранее благодарен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Если это технический учёт то возьмите ТТ 100/5 и обычный 5 амперный счётчик, трёхфазний счётчик это по сути три однофазных в одном корпусе, сечения кабеля по меди должно быть порядка 10 мм2 если всё на одну фазу. Разгрузите всё на три фазы , и нагрузка симетричная, и кабеля потоньше, и контакты отгорать не будут.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |