Баня для рабочих. полностью из металлических вагонов. Сегодня замерил металлосвязь корыта душевой с ГЗШ и обнаружил что нет соединения.
Сам понимаю, что должны включаться в СУП вот и ПУЭ об этом: *1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): С7 - металлическая ванна. *7.1.88.Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений.* И в то же время у нас на всех участках так (участков примерно 10...15) уже лет х.. его знает сколько, в общем об электробезопасности никто никогда здесь не заморачивался, и ни одного случая с поражением электрическим током не было. Вот теперь меня заставили проинспектировать все ЭУ (жилые вагончики 50 шт. , две бани: одна для рабочих, другая VIP, понятно не для рабочих ![]() Косяков нашлось много, вот сейчас оформляем замечания, ну и технический отчет об испытаниях. * Только вот я задумался, а не будет ли хуже от того что на корыте душевой будет жесткий ноль, замерил ПФО на корпус корыта, получилось 0,5А. Трубы используются пластиковые. Вроде и сам понимаю, что хуже не будет, но для этого нужно и все фитинги труб, и насосы чтоб в СУП попали, а кто будет следить, вдруг электрики че перепутают. * Ну как то так, мысли вслух. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
"уже лет х.. его знает сколько, в общем об электробезопасности никто никогда здесь не заморачивался"
в последнее время в случае гибели выплачивают миллион пластиковые трубы должны иметь металлические вставки и их включают в СУП |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
пластиковые трубы должны иметь металлические вставки и их включают в СУП спасибо, за поддержку, я так и думал. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Transformator, А по какой системе запитаны вагончики-ТТ?
|
![]() |
|
|
![]()