Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

СУП , в душевой

Nail
сообщение 11.11.2014, 19:19
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Баня для рабочих. полностью из металлических вагонов. Сегодня замерил металлосвязь корыта душевой с ГЗШ и обнаружил что нет соединения.
Сам понимаю, что должны включаться в СУП вот и ПУЭ об этом:
*1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): С7 - металлическая ванна.

*7.1.88.Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений.*
И в то же время у нас на всех участках так (участков примерно 10...15) уже лет х.. его знает сколько, в общем об электробезопасности никто никогда здесь не заморачивался, и ни одного случая с поражением электрическим током не было. Вот теперь меня заставили проинспектировать все ЭУ (жилые вагончики 50 шт. , две бани: одна для рабочих, другая VIP, понятно не для рабочих icon_biggrin.gif , столовая, склады, мастерские и т.д. и т.п.).
Косяков нашлось много, вот сейчас оформляем замечания, ну и технический отчет об испытаниях.
*
Только вот я задумался, а не будет ли хуже от того что на корыте душевой будет жесткий ноль, замерил ПФО на корпус корыта, получилось 0,5А. Трубы используются пластиковые.
Вроде и сам понимаю, что хуже не будет, но для этого нужно и все фитинги труб, и насосы чтоб в СУП попали, а кто будет следить, вдруг электрики че перепутают.
*
Ну как то так, мысли вслух.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 11.11.2014, 20:02
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 446
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



"уже лет х.. его знает сколько, в общем об электробезопасности никто никогда здесь не заморачивался"
в последнее время в случае гибели выплачивают миллион
пластиковые трубы должны иметь металлические вставки и их включают в СУП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 11.11.2014, 20:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sist @ 11.11.2014, 21:02) *
пластиковые трубы должны иметь металлические вставки и их включают в СУП

спасибо, за поддержку, я так и думал.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 11.11.2014, 20:44
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Transformator, А по какой системе запитаны вагончики-ТТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 11.11.2014, 21:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Null @ 11.11.2014, 21:44) *
Transformator, А по какой системе запитаны вагончики-ТТ?

TN


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 1:58