![]() подключение трех фазного счетчика , с трансформаторами тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подключение трех фазного счетчика , с трансформаторами тока |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем, мужики такой вопрос вот здесь на схеме пунктирной линией указано нужно соединить вторичные обмотки ТТ между собой и на землю. Вопрос почему пунктирной? это значит в каких то случаях нужно соединять, а в каких то нет? Из своего опыта, я никогда не соединял, все вроде как работает. Посоветуйте как правильно.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и не заземляли?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
и не заземляли? Подключал как на этой схеме, только на пунктирную линию не обращал внимания, т.е. да не заземлял. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
А как вам эта схема подключения
![]() я считаю схему неправильной для не симметричной нагрузки и ещё как надо заземлять непосредственно вторичные обмотки трансформаторы тока без дополнительного клеммника? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вторичка ТТ д.б. заземлена, можно по отдельности, можно как на схеме
работать будет, но если будет разрыв на вторичке, может привести к неисправности ТТ и т.д., вопрос не раз обсуждался -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Заземлять обязательно, иначе при аварии можно попасть под высокое напряжение (очень высокое)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Заземлять обязательно, иначе при аварии можно попасть под высокое напряжение (очень высокое) Теперь понятно, т.е. как делал я работать будет норм, но если произойдет разрыв вторичной цепи, то на выходе вторичной обмотки появится большое напряжение. А если заземлить как на схеме тоже работать будет правильно, по при разрыве вторичной цепи все останется норм? Тогда один момент, остается не понятным, для чего на схеме заземление вторичной обмотки рисуют пунктиром? А как вам эта схема подключения Схема не открывается. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
рисуют пунктиром? предположу, из-за того что это не относится к учёту, а только к безопасности -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
предположу, из-за того что это не относится к учёту, а только к безопасности Спасибо, теперь буду всегда соединять вторичные обмотки ТТ на землю. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Мужики, еще вопрос возник по подключению счетчика:
а так можно подключить ноль? Сообщение отредактировал Transformator - 12.11.2014, 10:31 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно, ибо 7-8 соединены меж собой, но тупо могут придраться к несоответствию схемы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
можно, ибо 7-8 соединены меж собой, но тупо могут придраться к несоответствию схемы Да я вот че думаю, если сделать как на этой схеме, то т.к. у нас нагрузка не симметричная то в нуле будет ток не знаю сколько но возможно и 100 А будет если транс 630 кВА, тогда клемма счетчика просто расплавится. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для клеммы какая разница в схемах? никакой
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
для клеммы какая разница в схемах? никакой все понятно, спасибо, а то меня эти схемы с толку сбили. Кстати, я твой ник читаю как "сибазон", хоть както запоминается. ![]() Сообщение отредактировал с2н5он - 12.11.2014, 12:59 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Transformator, по первому закону кирхгофа ток через клемму будет равен нулю
Вообще нулевая клема предназначена для измерения фазного напряжения относительно нее. Ведь мощность есть произведение тока и напряжения |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Transformator, по первому закону кирхгофа ток через клемму будет равен нулю Вообще нулевая клема предназначена для измерения фазного напряжения относительно нее. Ведь мощность есть произведение тока и напряжения Даже если подключите так? Только еще учтите что это от транса 630 кВА питание городка, конечно не о какой симметричной нагрузке мечтать не приходится и ток в нуле будет большой ну соответственно клемма счетчика расплавится. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Счётчик 5-7,5А, для работы с ТТ. Если бы в нулевом проводе был необходим контроль (измерение) тока, то схема была бы с ТТ в нулевом проводе. А так достаточно
к клемме 7-8 присоединить один провод 1,5мм.кв. для измерения фазного напряжения. с шинки N. Да ещё и болт крепления просверлить под пломбу, что бы не отсоединить этот провод.(у нас требуют) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Счётчик 5-7,5А, для работы с ТТ. Если бы в нулевом проводе был необходим контроль (измерение) тока, то схема была бы с ТТ в нулевом проводе. А так достаточно к клемме 7-8 присоединить один провод 1,5мм.кв. для измерения фазного напряжения. с шинки N. Да ещё и болт крепления просверлить под пломбу, что бы не отсоединить этот провод.(у нас требуют) Спасибо. все понятно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата Даже если подключите так? Ну здесь уже также согласно первому закону кирхгофа ток может быть любым и последствия неизвестны |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 8:46 |
|
![]() |