Эсть нагрузка 41 кВ на 3 фазы и дето 9кВ на 220 Вольт ...Подскажите на сколько ампер ставить автомат и какоэ сечениэ кабеля ... Это будет кухня кафе ...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Если грубо, то автомат на 80 А и кабель на 25 кв.мм (медь) или 50 кв.мм (алюминий). Если линия будет длинная, то надо смотреть
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
подробнее опишите всю ситуацию, все потребители
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
6 розеток на 3 фази 14,6,6,6,5,4 кВ +3 розетки по 3 кВ 220 вольт... вводной провод 16 мм или 25 4 провода я эщо не разобралса ... вводной автомат 63 ампера ... 14 кВ это духовка... всьо остальноэ моючая машина фрютюрница миксер итп...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А если попробовать пригласить специалиста? Такой вариант не рассматривали? Как то понадежнее ...
А при чем тут кафе, если тема - магазин? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
трансформер однако
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Я типа тоже специалист ... просто с малым опытом ... то будет кафе (булочна)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
вот именно что "типа" специалисты подобных вопросов не задают..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
А ту на подключение есть?
Ну и коэффициент одновременности, я думаю, не более 0,8 можно взять. Вот и уже в 63А укладываемся А вообще надо делать/покупать проект |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Эсть нагрузка 41 кВ на 3 фазы и дето 9кВ на 220 Вольт ...Подскажите на сколько ампер ставить автомат и какоэ сечениэ кабеля ... Это будет кухня кафе ... если считать активную нагрузка на 1 фазу в 3-фазной системе это будет примерно 13,7 кВт, а с учетом косинуса примерно 0,7 это уже будет 19.5кВт а если ещё на эти фазы повесить и однофазную нагрузку по 9кВт + пусть тот-же косинус для примера получим 13кВт - то, И, того на фазах будет 32,5кВт. так что автоматик 150 не меньше. Ток в кабеле на три фазы при таком раскладе и одновременной нагрузке должен не превышать 150А - у вас будет примерно 148А. так что, кабель нужен медь 50мм.кв. это все так на всякий случай. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата так что автоматик 150 не меньше. Ток в кабеле на три фазы при таком раскладе и одновременной нагрузке должен не превышать 150А - у вас будет примерно 148А. Что за бред? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
вот как-то так
смотри нагрузку по току на 380В ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42394 ![]() |
я конечна не про но вроде должен быть расчет : таблица нагрузок ,потом защита ,вводной кабель по 2 условиям
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
А эсли ! Нагрузка на 3 фази будет триугольником? А не звездой!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
каждый бред все бредовее предыдущего
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
А эсли ! Нагрузка на 3 фази будет триугольником? А не звездой! чтобы нагрузка была треугольником - должно быть соответствующие напряжение сети или соответствующая нагрузка нагрузка по напряжению - И_И, в любом случае линейный ток треугольника будет в 1,73 раза больше фазного на нагрузке. Цитата FRAER: каждый бред все бредовее предыдущего учиться нужно было правильно и во время, а не нести свой не образованный бред. ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A...ved=0CFQQrQMwEQ
Вот господа ... учитесь сами... треугольником в 1.8 раз больше мощность!!!!!! |
![]() |
|