Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42387 ![]() |
Всем привет! И кстати спасибо что есть такой сайт к кому можно обратиться!
Почитав много форумов и тем, как собрать щиток в квартире, серовно озадачился и есть много вопросов! Суть в том, что приобрел квартиру в новостройке, и бюджет делать ремонт оочень маленький! В принципе руки на месте голова тоже! Делал электрику у себя в гараже но там проще все намного, да интерес какой то есть в этом! В общем составил схему предварительно, но не знаю правильно ли она! Начну по порядку, как я разделил на группы: 1. Кухня розетка диф.автомат 25А (посудомойка, стиралка)-диф.автомат т.к. вроде контакт с водой; розетка автомат 25А (духовка электр.) розетки общ. автомат 16А; свет, вытяжка автомат 10А; 2. Ванная,сан/узел,коридор: розетки общ. диф.автомат 16А; свет,вытяжка диф.автомат 10А: (диф.автомат т.к. контакт с водой а коридор для экономии места в щитке) 3. Зал: розетки общ. автомат 16А; свет 10А; розетка 16А (кондиционер); 4. Спальная: розетки общ. 16А; свет 10А. В схеме не хватает после №5 автомат на 25А (духовка) и на 16А (розетки)! Вопрос вот в чем, на схеме идет УЗО для общей безопасности квартиры, ну к примеру чтоб дети палец не сунули и т.д. Где-то читал что на узо максимум 3 автомата, либо сделать каждое отдельное УЗО с группой на каждую отдельную комнату, но это слишком дорого и много места в щитке! Скажите применима ли данная схема или нет? будет ли работать узо как ему положено? Вот это схема понятнее вроде и та какая мне нужна (как я распределил): Друзья подскажите, пойдет ли такая схема в квартире? Если же нет посоветуйте как сделать тогда? ![]() |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
УЗО ваша нагрузка пофиг, работает на утечку в землю.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42387 ![]() |
УЗО ваша нагрузка пофиг, работает на утечку в землю. то есть такие нагрузки на узо нестрашны и не важны и в любом случае всю цепь будет защищать (или я нитак понял)? Скажи пожалуйста, вот как на схеме№ 2 , пойдет такой вариант для установки в квартире (почему то мне советуют узо в 100ma ставить)? Сообщение отредактировал Толян11 - 9.11.2014, 14:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Толян11, 4 кв.мм при 40А мало, шестерка как минимум нужна
Ну и на розетки не более 16А диф.автомат/автомат, либо подключаете без розетки, напрямую кабель сажаете на клеммы |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42387 ![]() |
Толян11, 4 кв.мм при 40А мало, шестерка как минимум нужна Ну и на розетки не более 16А диф.автомат/автомат, либо подключаете без розетки, напрямую кабель сажаете на клеммы Спасибо! Правда не очень понял на счет диф.автоматов, имеется ввиду сами автоматы на 16А хватит (а ведь точно розетки рассчитаны сами на 16 А максимум)? Ну сами провода в щитке на 6 заменим конечно, от автоматов уже и пойдут тогда другим сечением кроме на духовку, там вроде 4 нужна (получается фазный провод и ноль 6 нужна?! А так схема вполне рабочая? Получается вот так как то? Сообщение отредактировал Толян11 - 9.11.2014, 15:01 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#6
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Получается вот так как то? Как то так... Пояснения. 1. Верхний ряд не кабель, а провод, причём 3 жилы там не нужны... 2. Автомат после счётчика лишний 3. Линия на стиралку 3*2,5 4. Линии освещения все трёхпроводные, то бишь 3*1,5 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42387 ![]() |
Спасибо друг! А верхний ряд это образно 3х6, ноль и земля на шины пойдут а тогда какого сечения на верхний ряд пустить?! Автомат лишний, вычитал где-то что перед узо автомат обязательно меньшим номиналом ставить
![]() Сообщение отредактировал savelij® - 9.11.2014, 19:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Провод для внутреннего расключения щита 6 мм2.
Автомат уже есть перед счётчиком, если он в том же щитке, то дублировать его не надо. Если нагрузка на линию СМ и посудомойки превышает допустимую, то либо не одновременное включение нагрузок, либо две линии. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42387 ![]() |
Все теперь ясно стало! Спасибо огромное друг!!! Очень благодарен ...
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не за что.
Тема не закрыта, а посему в личку писать не стоит. Для защиты от скачков напряжения существует много девайсов... выбор зависит от необходимого желаемого результата. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42387 ![]() |
хорошо! Ну вот чтоб свет не моргал (тусклее, ярче) и ничего не погорело, что бы ты поставил исходя из данной схемы (если можно конечно)? и если честно не понял для чего нужно на освещение три жилы? в патроне нет места для заземления, может я что то не догоняю!
Сообщение отредактировал Толян11 - 9.11.2014, 17:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Чтоб не моргал свет?... Бывает, что такая задача вообще не реализуема бюджетно. Но в новостройке подобное может быть из-за большого количества одновременно включаемых перфораторов, сварочников и прочего...
Можно попробовать стабилизатор напряжения, но лучше лампы поменять на КЛЛ или светодиодные 2. Трёхпроводные линии - это нормативное требование, к тому же есть в природе светильники с защитным контактом. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42387 ![]() |
почему то еще советует один человек УЗО ставить не 30ma а 100ma на такую большую группу (но мне нужна защита от поражения током, как я понял в 100ma не защитит)?, и вместо автомата после счетчика поставить УЗМ-51М. Что думаете по этому поводу?
Сообщение отредактировал Толян11 - 9.11.2014, 18:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
На групповые линии не более 30мА, выше смысла нет.
А вот вводное узо 100/300мА |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42387 ![]() |
FRAER, Спасибо! а есть ли смысл после счетчика и перед узо поставить УЗМ-51М? Вроде новостройка, люди жаловолись на перепад напряжения...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Если бюджет позволяет, то это только к лучшему
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1015 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Толян11, 4 кв.мм при 40А мало, шестерка как минимум нужна Ну и на розетки не более 16А диф.автомат/автомат, либо подключаете без розетки, напрямую кабель сажаете на клеммы Как понять, что 4 квадрата на 40А мало? Откуда такой расчет?: И дифы и УЗО подбираются (ни где не написано!!!!!!) из расчета на одну-две позиции больше наминала защиты кабеля(провода)... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Как понять, что 4 квадрата на 40А мало? Откуда такой расчет? Это не расчёт, а прямое чтение таблиц предельно допустимых токов.Цитата И дифы и УЗО подбираются (ни где не написано!!!!!!) из расчета на одну-две позиции больше наминала защиты кабеля(провода)... Это вообще какая-то чушь, не переводимая на русский язык... сорри
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1015 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Это не расчёт, а прямое чтение таблиц предельно допустимых токов. Это вообще какая-то чушь, не переводимая на русский язык... сорри Ну не знаю, быть может мы разную физику в школе учили: 4 квадрата меди-это 40 А????? Я "прямое чтение тААблиц" не понимаю... ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |