Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.3.2009 Из: Абакан. Хакасия. Пользователь №: 13739 ![]() |
Уважаемые знатоки! Прошу не отнестись к моей просьбе свысока, но у меня возникла острая необходимость иметь малогабаритный прибор для проверки реального разностного тока в диф. автоматах.(пусть даже с применением цешки). Речь идет об измерении тока отключения. Заранее спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
амперметр + переменное сопротивление
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Присоединяюсь. Только уточню - миллиамперметр, т.е. предел измерений прибора должен быть подходящий
|
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Измерить только отключающий диф. ток УДТ недостаточно для его проверки. Нужно измерять время отключения при заданном диф. токе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Кстати, на лабах по ЭС именно таким способом и измеряли, там еще в цепь был включен таймер со стрелочкой, который при подаче напряжения отсчитывает время
Устанавливаем таймер на ноль, проводим 20-30 испытаний, снимаем показания с таймера и делим их на число экспериментов Получим среднее время срабатывания |
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
проводим 20-30 испытаний, снимаем показания с таймера и делим их на число экспериментов. Получим среднее время срабатывания При проверке нужно убедится, что время отключения УДТ не превышает нормируемое. В общем, любые испытания УДТ, которые отличаются от предписанной стандартами на УДТ, дают ничтожные результаты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.3.2009 Из: Абакан. Хакасия. Пользователь №: 13739 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
насчёт величины сопротивления не помню, но мы такое делали, даже методика в РТН при регистрации лабы прошла, возможно не читали
а про какую схему? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Сопротивление должно быть 7-15 КОм мощность от 60 до 100Вт. Найти такое не реально. Я про схему спрашивал. Это не правильно, нужно брать 30 кОм мощностью даже 5 Вт подойдет, я себе такой сделал проверял несколько раз показывает от единиц мА, все УЗО срабатывали от 20...25мА. Конечно время не засекал, хотя не трудно проверить, переменником выставить ток 28 мА и в цепь утечки включить кнопку, если УЗО отключится одновременно с нажатием кнопки, то все ОК. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Все легко расчитывается
30 мА * 220 В = 6,6 Вт рассеиваемой мощности |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Контролька из ЛН 7 Вт (есть такие, с цоколем Е14) - простейший "прибор". Один щуп - на фазу, второй - на корпус ЩЭ, или на трубу отопления.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Все легко расчитывается 30 мА * 220 В = 6,6 Вт рассеиваемой мощности так то да, но можно взять и меньшей мощности например 5 Вт, во первых 6,6 Вт это бесконечно долго и для 30 мА, а УЗО срабатывает раньше, сегодня только проверил штук 30 УЗО прибором MRP-120, разные и 4-х полюсные и двухполюсные и 30 мА и 100 мА и 300мА. Пока говорю только про 30 мА, так вот почти все сработали при токе 22...29мА за время 8...40 мс. Т.к. используем переменник кратковременно, то можно мощность взять поменьше. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |