Привет всем. Мужики мы с коллегой на работе разошлись во мнениях, но так как люди здравые не стоим на своем с пеной у рта доказывая свою правоту, а хотим найти ссылку на НД.
Я считаю, что сечение ПЗ выбирают по мощности питающего трансформатора, а он считает, что сечение ПЗ выбирают по напряжению, типа на 0,4 кВ 25 мм2, а более 1000В 35 мм2. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Расчет по токам КЗ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Расчет по токам КЗ. Понятно, значит я прав..? хотелось бы ссылку чтобы не быть голословным. Все, нашел: Расчет сечения проводников переносного заземления производится по упрощенной формуле: S = ( Iуст √tф ) / 272, где Iуст - установившийся ток короткого замыкания, А, tф - фиктивное время, сек. Для практических целей значение tф может быть принято равным выдержке времени основной релейной защиты присоединения электроустановки, выключатель которого должен отключать короткое замыкание в точке переносного заземления. *Выходит, я прав. Тему можно закрыть. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
А в инструкции по применению и испытанию СЗ вот так написано:
2.17.4. Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью - также при протекании токов однофазного короткого замыкания. Провода заземлений должны иметь сечение не менее 16 мм2 в электроустановках до 1000 В и не менее 25 мм2 в электроустановках выше 1000 В. Для выбора сечений проводов заземлений по условию термической стойкости рекомендуется пользоваться следующей упрощенной формулой: Sмин=(Iуст √tв ) / С, где: Sмин - минимально допустимое сечение провода, мм2; Iуст - наибольшее значение установившегося тока короткого замыкания; tв - время наибольшей выдержки основной релейной защиты, с; С - коэффициент, зависящий от материала проводов (для меди С=250, а для алюминия С=152). Но сути это не меняет - победа в споре Ваша. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
не хочу вас разочаровывать, но на мой взгляд в этом споре не победил никто.. сечение указанное в нормативах выбирается исходя из того что до 1кВ работают быстродействующие защиты с выдержкой времени, как правило, 0.1с.. свыше 1кВ выдержка времени МТЗ в среднем составляет 2с.. подставьте эти значения в формулу написанную выше и думаю вы все поймете..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |