Не могу найти счетчики

Гость_Гость_B0ris_*_*
сообщение 17.10.2014, 12:57
Сообщение #21





Гости






маршрутизатор rtr 512 выдал ошибку LV модем ,
вчера выдало в ПО на маршрутизаторе ошибку "ошибка фаз" и за ней ошибки "нет фаз 1,2,3" из за чего следовательно перестал видеть счётчики (сам марш установлен в подстанции)
индикация на маршрутизаторе загорается при включение автомата и сразу тухнет и всё.( подсоединение фаз правильное, напряжение есть, проверено. работал целый год без сбоев)
связь через gsm работает стабильно

по какой вообще причине такое произошло и реально ли исправить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 17.10.2014, 16:21
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Alexisss,
У меня вообще два дозвона стоит , 560 счётчиков.
Все прекрасно работает.

В Вашем случае будет актуален gprs.

Цитата(Гость_B0ris_* @ 17.10.2014, 12:57) *
по какой вообще причине такое произошло и реально ли исправить?

Если после включения нет никакой световой индикации на любом из светодиодов , только ремонт!!.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 17.10.2014, 22:20
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(Гость_B0ris_* @ 17.10.2014, 13:57) *
маршрутизатор rtr 512 выдал ошибку LV модем ,
вчера выдало в ПО на маршрутизаторе ошибку "ошибка фаз" и за ней ошибки "нет фаз 1,2,3" из за чего следовательно перестал видеть счётчики (сам марш установлен в подстанции)
индикация на маршрутизаторе загорается при включение автомата и сразу тухнет и всё.( подсоединение фаз правильное, напряжение есть, проверено. работал целый год без сбоев)
связь через gsm работает стабильно

по какой вообще причине такое произошло и реально ли исправить?


Может на высокой стороне намудрили с чередованием фаз.
Попробуйте махнуть местами 2 провода на вводе в rtr512
И смотрите на лампочку LV.
Если не начнет моргать, rtr512 в ремонт...
А LV модемов в rtr512 6 штук. Все сразу сдохнуть не могли...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 18.10.2014, 11:16
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Alexisss @ 17.10.2014, 22:20) *
Может на высокой стороне намудрили с чередованием фаз.
Попробуйте махнуть местами 2 провода на вводе в rtr512
И смотрите на лампочку LV.
Если не начнет моргать, rtr512 в ремонт...
А LV модемов в rtr512 6 штук. Все сразу сдохнуть не могли...


При не правильном чередовании RAT(постоянно горит) и gsm мигает.
Тут вообще ничего не горит и не мигает.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 19.10.2014, 19:05
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 18.10.2014, 10:16) *
При не правильном чередовании RAT(постоянно горит) и gsm мигает.
Тут вообще ничего не горит и не мигает.

Как вариант поменяйте предохранители.
Думаю на 1-м фидере сгорели все три.
Если не поможет - в ремонт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 19.10.2014, 20:00
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 19.10.2014, 19:05) *
Как вариант поменяйте предохранители.
Думаю на 1-м фидере сгорели все три.
Если не поможет - в ремонт.

Пользователь написал
Код
индикация на маршрутизаторе загорается при  включение автомата и сразу тухнет и всё.( подсоединение фаз правильное,  напряжение есть, проверено. работал целый год без сбоев)

При перегорании предохранителей индикация вообще никак не может загореться !!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_B0ris_*_*
сообщение 20.10.2014, 8:33
Сообщение #27





Гости






Цитата(Alexisss @ 17.10.2014, 22:20) *
Может на высокой стороне намудрили с чередованием фаз.
Попробуйте махнуть местами 2 провода на вводе в rtr512
И смотрите на лампочку LV.
Если не начнет моргать, rtr512 в ремонт...
А LV модемов в rtr512 6 штук. Все сразу сдохнуть не могли...

спасибо помогло ,
на высокой стороне намудрили
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_B0ris_*_*
сообщение 5.11.2014, 11:41
Сообщение #28





Гости






Здравствуйте после , замены фаз всё заработало все счётчики работали нормально целый месяц,( RTR 512)
а сегодня в программе NMS маршрутизатор выдал ошибку LV-модема "phase error 1" и 1/3 счётчиков перестали отвечать
по каким причинам такое могло произойти?
(чередование фаз правильное)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 5.11.2014, 14:48
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Я так понимаю у Вас двух трансформаторная подстанция
Проверьте чередование на втором вводе и одноименность фаз между вводами


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_B0ris_*_*
сообщение 5.11.2014, 19:52
Сообщение #30





Гости






Цитата(yuoras @ 5.11.2014, 14:48) *
Я так понимаю у Вас двух трансформаторная подстанция
Проверьте чередование на втором вводе и одноименность фаз между вводами

У нас установлена комплексная трансформаторная подстанция с 1 трансформатором ,
одноимённость фаз соблюдена (иначе индикация на LV- модеме не горит),
второй ввод подключён параллельно первому.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 5.11.2014, 21:14
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Гость_B0ris_* @ 5.11.2014, 18:52) *
У нас установлена комплексная трансформаторная подстанция с 1 трансформатором ,
второй ввод подключён параллельно первому.

Я чёт запутался icon_sad.gif .
У Вас один Силовой трансформатор , а Вы задействовали на маршрутизаторе два ввода?
Вы подключили паралельно Feeder0 и Feeder1 от одного трансформатора ?

Нужно подключить только три фазы и ноль на Feeder0 на клеммной колодке маршрутизатора(крайняя левая сторона).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_B0ris_*_*
сообщение 7.11.2014, 7:47
Сообщение #32





Гости






Цитата(yuoras @ 5.11.2014, 21:14) *
Нужно подключить только три фазы и ноль на Feeder0 на клеммной колодке маршрутизатора(крайняя левая сторона).


разве это имеет значение? не спорю проще подключить 4 провода чем 8
на другом объекте подключено так-же и нет проблем (подключено два фидера на такой же подстанции),

а вы не знаете, обязательно ли соблюдать чередование фаз при подключении трёхфазных счётчиков 1-8-1 и 3-5-2 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 7.11.2014, 12:24
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Гость_B0ris_* @ 7.11.2014, 6:47) *
разве это имеет значение? не спорю проще подключить 4 провода чем 8
на другом объекте подключено так-же и нет проблем (подключено два фидера на такой же подстанции)

Есть схема подключения маршрутизатора и она гласит.
На подстанции с одним силовым трансформатором использовать только Feeder0..

Возможно ситуация изменится ,если Вы приведёте схему подключения к рекомендуемому Заводом изготовителем


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_B0ris_*_*
сообщение 7.11.2014, 13:37
Сообщение #34





Гости






Цитата(yuoras @ 7.11.2014, 12:24) *
Есть схема подключения маршрутизатора и она гласит.
На подстанции с одним силовым трансформатором использовать только Feeder0..

Возможно ситуация изменится ,если Вы приведёте схему подключения к рекомендуемому Заводом изготовителем


Исправим схему подключения , о результатах сообщим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_B0ris_*_*
сообщение 11.11.2014, 14:08
Сообщение #35





Гости






после выключения второго фидера постоянно выскакивает сообщение
No phase A1
No phase B1
No phase C1
( ну эт понятно отключил же =)) вот как проигнорировать этот аларм не разобрался (

приборы учёта появились но показания с них не приходят, предположительно из за шумов в сети, какой-то плохой человек пускает помехи в сеть!(ИБП или стабилизатор поставил на линии).
разбираемся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 11.11.2014, 16:04
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



В NMS в настройках этого роутера добавляете в Custom Options
No phase A1 No phase B1 No phase C1
с меткой info


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_B0ris_*_*
сообщение 13.11.2014, 19:01
Сообщение #37





Гости






Цитата(yuoras @ 11.11.2014, 16:04) *
В NMS в настройках этого роутера добавляете в Custom Options
No phase A1 No phase B1 No phase C1
с меткой info

О спасибо , исправил)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris123
сообщение 14.11.2014, 9:05
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 42476



Доброго времени суток, интересует вопрос

Сеть состоит из трёхфазных приборов учёта 50 штук, повлияет как не будь на передачу данных с счётчиков
неправильное подключении 1 или 3 счётчиков(на них не соблюдено чередование фаз)
icon_arrow.gif будут ли они мешать работе других счётчиков ?

заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 14.11.2014, 10:01
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Нет , мешать точно другим не будут.
Информация всё рано будет от них передаваться .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.11.2014, 11:32
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Да и измерять, собственно, они тоже будут правильно, только согласно "своим фазам"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения